Messages : 13
Sujets : 2
Inscription : Aug 2025
Petite question bête: que se passe-t-il au niveau du routeur F1ATB si pour une raison ou une autre le wifi s'arrête (dans mon cas il ne recevra plus les données d'Enphase. Est-ce qu'il se met a 100% pour que l'eau continue à chauffer ou à 0%?
Routeur F1ATB V15 avec gradateur RobotDyn (ancien modèle), Triac 40A déporté, source de mesure de puissance Enphase, Mode Multi-sinus
Messages : 64
Sujets : 6
Inscription : Nov 2024
Bonjour
Coupez le Wi-Fi et vous verrez si la led verte se met à clignoter pour router.
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en 12.06 modifié
PV 1kw izypower
Messages : 1,373
Sujets : 44
Inscription : May 2024
Il se met à 0% et se reset au bout de la durée que vous avez spécifiez dans les paramètres entre 3mn et 24h.
André
Messages : 13
Sujets : 2
Inscription : Aug 2025
27-11-2025, 11:01 PM
(27-11-2025, 06:35 PM)F1ATB a écrit : Il se met à 0% et se reset au bout de la durée que vous avez spécifiez dans les paramètres entre 3mn et 24h.
André
C'est très clair, merci André. J'imagine donc que si on veut de l'eau chaude alors que le wifi est à l'arrêt, il faut prévoir un contacteur (genre jour/nuit) pour bypasser le triac. C'est bien ca ? Je pense à la personne qui achète une maison équipée d'un routeur F1ATB et qui n'aura peut-être pas de wifi pendant plusieurs jours !!
Routeur F1ATB V15 avec gradateur RobotDyn (ancien modèle), Triac 40A déporté, source de mesure de puissance Enphase, Mode Multi-sinus
Messages : 182
Sujets : 13
Inscription : Feb 2025
27-11-2025, 11:06 PM
Le vendeur de la maison devra poser une pancarte : "On est prié d'amener son wifi"
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Messages : 13
Sujets : 2
Inscription : Aug 2025
(27-11-2025, 11:06 PM)Rakibou a écrit : Le vendeur de la maison devra poser une pancarte : "On est prié d'amener son wifi" 
...... ou un seau d'eau chaude!
Routeur F1ATB V15 avec gradateur RobotDyn (ancien modèle), Triac 40A déporté, source de mesure de puissance Enphase, Mode Multi-sinus
Messages : 732
Sujets : 5
Inscription : Aug 2024
(27-11-2025, 11:01 PM)Lepelot a écrit : (27-11-2025, 06:35 PM)F1ATB a écrit : Il se met à 0% et se reset au bout de la durée que vous avez spécifiez dans les paramètres entre 3mn et 24h.
André
C'est très clair, merci André. J'imagine donc que si on veut de l'eau chaude alors que le wifi est à l'arrêt, il faut prévoir un contacteur (genre jour/nuit) pour bypasser le triac. C'est bien ca ? Je pense à la personne qui achète une maison équipée d'un routeur F1ATB et qui n'aura peut-être pas de wifi pendant plusieurs jours !!
j'en ai monté un chez un voisin, j'ai laissé le contacteur jour nuit...
et j'ai bien fais, il a vendu sa barraque 3 mois après.. (un coup de tète).
je n'ai pas eu de contact avec l'acheteur... aucune idée de ce qu'il en est.
Messages : 41
Sujets : 2
Inscription : Jul 2025
(27-11-2025, 11:01 PM)Lepelot a écrit : (27-11-2025, 06:35 PM)F1ATB a écrit : Il se met à 0% et se reset au bout de la durée que vous avez spécifiez dans les paramètres entre 3mn et 24h.
André
C'est très clair, merci André. J'imagine donc que si on veut de l'eau chaude alors que le wifi est à l'arrêt, il faut prévoir un contacteur (genre jour/nuit) pour bypasser le triac. C'est bien ca ? Je pense à la personne qui achète une maison équipée d'un routeur F1ATB et qui n'aura peut-être pas de wifi pendant plusieurs jours !!
je ne connais pas bien les rouages du F1ATB, car pour le moment, je le regarde de très loin
(comme certains ici le savent, je suis d'abord en recherche de composants et d'informations en vue de l'installation de ma première centrale).
L'histoire du wifi, c'est valable pour toutes les marques de micro-onduleurs ?
Sommes-nous obligés d'avoir le wifi pour utiliser le F1ATB ?
Si tel est le cas, n'est-il pas possible d'avoir un wifi "local" sur l'ESP pour la communication ?
Pour moi, ma vision de tout système (solaire ou autre)
c'est d'avoir un fonctionnement autonome en environnement clos, tout en pouvant lire/écrire au besoin,
sans que cela soit tributaire d'un composant (ici le wifi) qui n'est pas prévu à la base pour lui.
je ne sais pas si je suis clair dans mes explication, mais je peu faire un dessin si vous voulez =)
_______________________________
amateur, j'étudie une installation solaire, et de préference hors cloud de marque
merci a tous pour votre aide, j’apprécie cette solidarité qui ce fait de plus en plus rare
_______________________________
Messages : 763
Sujets : 30
Inscription : Jun 2024
Salut oneil4
ya pas mal de discussions sur le sujet wifi ... et le routeur a aussi pas mal évolué dans ce sens ..
Au départ , fallait bien la wifi pour disposer de l'heure et ainsi pouvoir gérer la planif des actions en autres fonctionalités ..
Comme certains avaient des soucis de réception wifi, le routeur a évolué et propose plusieurs solutions pour avoir l'heure (autonome, autre routeur, via réseau EDF ...)
Après le fait de pouvoir disposer de plusieurs routeurs dont un proche de la wifi et servant de routage résout pas mal de situations ( config maitre / esclave)
Enfin, son mode de fonctionnement AP permet aussi dans certains cas une communication externe.
Dans ton cas, projet solaire un peu éloigné de la maison, je te conseille quand même de privilégier une installation wifi quitte a utiliser des répéteurs voire antenne pour booster le signal
N'oublions pas qu'en wifi, (même si le routeur peut fonctionner sans), tu dispose d'une heure stable, tu gère a distance ton routeur ( site web), tu peux aussi mettre a jour plus facilement - maj OTA) ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.09 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT