Bonjour,
Est-ce que une bonne âme pourrait me dire si mes réglages semblent correctes s'il vous plait
sachant que le chauffage électrique est off (ejp), il n'y a que les consommateurs standards (frigo ....), il n'y a donc que l'ecs qui charge.
Merci pour vos conseils et votre aide

+ plus Michel
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR
Routeur F1 ATB v 16.09 :
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1 Mesure - 1 relais SSR en mode demi sinus sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 3 Production et - 1 Esp32 n° 4 Ecran.
Merci André
Messages : 712
Sujets : 30
Inscription : Jun 2024
Salut glu3
Les réglages coté PID me paraissent pas forcément adaptés mais des tests sont nécessaires pour confirmer ou non..
As tu essayé de monter le P au dela de 20 ainsi que la réactivité entre 10 et 15 ?
Pourquoi avoir mis en seuil à -25W ? tu doit pouvoir te rapprocher de 0 et moins injecter je pense.
Après comme tu est EJP et avec 6KW de panneaux, tout est question de priorité et de stratégie car lorsque le cumulus est chargé, as tu la possibilité de router vers le chauffage elect ?
sinon, je laisse les pros des réglages réagir ;-)
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.09 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 72
Sujets : 4
Inscription : Nov 2024
Merci pour cette réponse @Sgb31
Je suis intéressé par toutes les propositions car le "PID" n'est pas ma tasse de thé.
Les réglages je les ai fait comme ça sans vraiment savoir ce que j'ai fait, tout en ayant copier sur certain thread les valeurs de certain.
Pour ce qui est des radiateurs j'ai pour projet de les séquencer par le biais d'un esp32 avec relais incorporé et de les commander grâce au fils pilote.
Ces relais supporteront facilement je pense ce genre de puissance.
Voila pourquoi ces réglages.
Mais surement vous avez raison, d'ou ma demande de conseils et je vais essayer vos préconisations.
Merci encore
Michel
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR
Routeur F1 ATB v 16.09 :
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1 Mesure - 1 relais SSR en mode demi sinus sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 3 Production et - 1 Esp32 n° 4 Ecran.
Merci André