#1
Bonjour,

J'utilise le routeur UxI avec un module triac pour piloter un CE de 2200W et je suis sur la version 16.09.
Je ne sais pas comment interpréter et régler les jours TEMPO la "sélection action" : 

   

Jusqu’à présent, je n'utilisais pas cette fonction et les 3 cases étaient cochées.
Si je coche uniquement le tempo bleu comme sur l'image au dessus, il se passe quoi les jours blanc et rouge ?
Peut-on définir des paramètres différents selon la couleur du jour ?
Si oui, comment fait-on ça ?


Parlez-moi lentement SVP  Big Grin
Config : ESP Routeur UxI V13.02 avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE (2200W), ESP "esclave" avec relais pour chambre avec sonde T°, ESP afficheur à distance.
Sécurité température CE : ATR144 avec sonde couple K - Régulation température par le routeur : DS18B20
Répondre

#2
Salut
ton action sera active uniquement les jours bleus dans le cas de ta copie écran.
Répondre

#3
et il est possible de définir d’autres actions pour les autres jours en cochant la ou les autres case(s) sur ces autres actions.
V16_09 serveur UxIx3 + ref Linky, client Triac CE tampon + client SSR CE tampon + client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs d'appoint). Variateurs de fréquence sur pompes tri pour Piscine et Spa. 8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars (Sud-Est France)
Répondre

#4
Désolé de ne pas être doué, mais si je ne coche que la case bleu et que je donne les conditions lui correspondant, alors je peux en effet créer une nouvelle action pour uniquement les jours blanc par exemple, mais alors cette fois-ci je n'ai que la possibilité de choisir un GPIO pour pilotage par relais, or moi j'ai un triac.
Mais bon je vais creuser ça.
Config : ESP Routeur UxI V13.02 avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE (2200W), ESP "esclave" avec relais pour chambre avec sonde T°, ESP afficheur à distance.
Sécurité température CE : ATR144 avec sonde couple K - Régulation température par le routeur : DS18B20
Répondre

#5
On ne peut pas programmer des comportements différents selon plusieurs conditions. Sur 1 gpio, et sur une tranche horaire, on ne peut avoir qu'un seul ensemble de conditions.

L'alternative est de créer une autre ligne d'actions avec un gpio "Externe" comme sortie; on y mettra "localhost" comme destination. Ca ne fonctionne que pour des commandes en ON/OFF.

Ordre ON:
/ForceAction?Force=180&NumAction=1
(180 minutes)

Ordre OFF:
/ForceAction?Force=0&NumAction=1

Le numéro Action correspond à la ligne d'action en commençant par 0 pour le triac (qui peut être masquée s'il n'y a pas de triac).

Ces commandes enverront un ordre ON ou OFF à l'action qui pilote le gpio réel.
Répondre

#6
Oui merci Ludovic (et les 1ers intervenants, bien entendu).
Je m'en suis rendu compte aujourd'hui en faisant des essais, et le pire que je le savais lorsque j'avais réalisé le routeur, mais j'avais totalement oublié ça.

Je suppose que je peux faire ce branchement et les réglages en dessous (en regroupant les jours Bleu et Blanc, dans cet exemple) :
Ce serait "jour Bleu et blanc" avec triac et "jour Rouge" avec relais statique sur GPIO 17.

     

   

J'ai bon ?
Config : ESP Routeur UxI V13.02 avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE (2200W), ESP "esclave" avec relais pour chambre avec sonde T°, ESP afficheur à distance.
Sécurité température CE : ATR144 avec sonde couple K - Régulation température par le routeur : DS18B20