Salut
suit ton 230v et voit à quelle moment il n'est plus la..
s'il est présent avant le triac et plus après malgré la marche forcé, alors 2 solutions:
- le triac est hs
- il n'est pas saturé à la gachette: la carte de commande est hs (cela m'est arrivé une fois).
j'avas dans ce cas des messages d'erreur sur la detection passage zero dans les données brutes.