Messages : 3
Sujets : 1
Inscription : Jan 2026
Bonjour,
Je profite de ce message pour vous souhaiter une bonne année 2026.
je suis fan de votre PV Router et j'ai donc décidé de l'utiliser. C'est une sacrée pépite votre application
Actuellement, j'ai utilisé la version webInstaller sur un ESP 32D avec connexion via mon linky, et après beaucoup de tentatives, impossible d'obtenir les trames du linky. j'ai remis en cause mon montage électronique, le câblage de mon ESP...
Mais en installant un autre soft permettant de lire le linky, je me suis rendu compte qu'il existe 2 types de linky, le Standard et le historique. Les 2 linky n'utilisent pas la même vitesse de communication.
L'historique utilise du 1200 alors que le standard est sur du 9600.
Pensez vous qu'il soit possible d'inclure ce paramétrage dans votre application ?
En attendant, je vais essayer avec le mode MQTT et l'application que j'utilise sur une base de Tasmota
Messages : 61
Sujets : 8
Inscription : Aug 2024
Il n'existe qu'un seul type de Linky physique.
Par contre il est paramétrable soit en mode "historique" pour la compatibilité ascendante (mode par défaut), soit en mode "standard" qui est le nouveau protocole.
Ce dernier fournit beaucoup plus d'informations ainsi qu'un rafraîchissement plus fréquent des informations.
Il faut demander à votre fournisseur d'électricité de passer le Linky en mode "standard".
C'est gratuit, rapide et sans intervention physique.
12 x AIKO 440W Full black A-MAH54MB
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v13.03 - Sonde UxIx2, Routeur v13.03 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
Messages : 732
Sujets : 5
Inscription : Aug 2024
attention aux équipements derrière, quand je suis passé en standard, le systeme de delestage / commande ballon d'eau chaude est devenu inopérant (il fonctionne en historique).
je suis revenu en historique, cest bien trop cher de mettre ce systeme à jour.
Messages : 61
Sujets : 8
Inscription : Aug 2024
Il y a 11 heures
(Modification du message : Il y a 11 heures par Fabrice49.)
Tiens, c'est un problème intéressant...
On pourrait imaginer une passerelle qui convertirait les trames Standard en trames Historique !!!
12 x AIKO 440W Full black A-MAH54MB
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v13.03 - Sonde UxIx2, Routeur v13.03 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
Messages : 3
Sujets : 1
Inscription : Jan 2026
Bonjour Fabrice49,
merci pour cette information. Je vais me renseigner auprès d'EDF.
Il y a un moyen pour identifier quand nous sommes en Standard ou en historique ?
Je conseillais cette évolution pour éviter que d'autres personnes (comme moi) passe un long moment pour comprendre que seul le mode standard est compatible.
Messages : 732
Sujets : 5
Inscription : Aug 2024
Il y a 7 heures
(Modification du message : Il y a 7 heures par grostoto.)
tu fais défiler les index sur ton linky, et tu auras l'information
pour la compatibilité que en mode standard, c'est pourtant bien expliqué ici (et souligné en gras)
https://f1atb.fr/fr/capteur-linky-pour-r...voltaique/
Messages : 100
Sujets : 2
Inscription : Aug 2024
Il y a 7 heures
(Modification du message : Il y a 6 heures par AtomeIon.)
Les différences entre le mode standard et historique ne se limitent pas au débit de la transmission.
Le contenu des trames est différents, et il y a plus d'informations en mode standard.
Dans le mode historique, je ne suis même pas certain qu'il y ait toutes les informations dont a besoin le routeur pour fonctionner.
Si pas possible pour vous de passer en Standard parce que vous avez des appareils non compatible avec la TIC standard (c'est par exemple le cas de mon délesteur delta dore qui est trop vieux pour être compatible avec le mode standard), le plus simple est de basculer sur un autre mode de mesure.
2250Wc : 6 panneaux Recom Panther 375Wc + onduleur Goodwe XS 2kW
Routeur F1ATB version UxI
Messages : 3
Sujets : 1
Inscription : Jan 2026
(Il y a 7 heures)grostoto a écrit : tu fais défiler les index sur ton linky, et tu auras l'information
pour la compatibilité que en mode standard, c'est pourtant bien expliqué ici (et souligné en gras)
https://f1atb.fr/fr/capteur-linky-pour-r...voltaique/
Bien vu ! Du coup sujet clos
Je viens de faire la demande à EDF via ce formulaire.
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/es...conso.html
en choisissant : "Modifier le statut de la Télé Information Client (TIC)" et dans les commentaires dire que je souhaite le mode standard.