Comment se prémunir contre l'écrêtage de l'injection par l'onduleur ?
#1
Bonjour,

je viens de me doter d'un superbe routeur solaire F1ATB, lequel m'a séduit par ses modes de modulation multisinus et train de sinus.
Il se raccorde avec succès à distance à un shelly PRO EM 50.

Hélas, j'ai du mal à définir les actions voulues, notamment parce que je voudrais intégrer une action "anti-écrêtage".
Pour rappel, l'écrêtage réseau intervient quand l'injection est devient supérieur à 6kW sur une ligne monophasée. C'est tout simplement l'onduleur qui limite sa puissance pour satisfaire aux conditions d'injection d'Enedis.

Voir ici attaché le schéma qui résume les différentes actions.

je comprends bien comment consigner les actions 1 et 2 dans le routeur solaire F1ATB car les créneaux horaires sont différents.
Mais je ne vois pas comment ajouter l'action 3 "anti-écrêtage".
En effet, les actions 1 et 3 sont activables sur le même créneau horaire et je ne vois pas le moyen de les faire coexister sur la page des actions (le triac ne prend en compte qu'une seule action).
Le but, quand l'écrêtage est sur le point d'arriver (à 5,9kW d'injection), est d'ouvrir un peu plus le ballon ECS à la charge via l'augmentation de la température de consigne (soit 4kWh stockables en sus sur un ballon de 300L en augmenter de 10°C la consigne) dans l'action considérée. On crée ainsi à la volée une charge virtuelle qui va empêcher l'écrêtage, en stockant l'énergie (le ballon devient une "batterie thermique").
Il est dit que le thermostat du ballon est positionné à 65°C et que c'est le routeur qui va moduler en deça la température de consigne.

Une idée ou astuce sur comment intégrer l'action n°3?

NB : Dans la série des choses envisagées, j'ai songé à fabriquer un "ou logique" avec 2 diodes connectées sur 2 GPIOs (triac + gpio relais) avec sortie avec pull-down pour attaquer ensuite le triac.
Le routeur pourrait aussi à la volée traficoter via un contact sec la sortie du potentiomètre du ballon forçant à 65°C la consigne T° du ballon selon le paramètre "Pw<5900".
La réactivité requise peut être ici réduite au minimum afin d'être le plus stable possible.
L'interpréteur Javascript du shelly pourrait aussi mis à contribution,
mais avant de partir dans cette voie bien compliquée pour le gain à espérer, j'aimerais votre opinion.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre

#2
salut
je ne vois pas comment tu peux rejeter plus de 6Kw sur le réseau avec un routeur correctement réglé: il y a longtemps qu'il a régulé pour consommer toute le surplus...
si tu as plus de 6kwh de surplus, ou ton chauffe est déjà trop chaud, et / ou ton installation est largement trop surdimensionné...

le routeur n'a pas de fonction anti écrétage.

le routeur ne peut pas passer outre le thermostat du chauffe eau, si cest cablé avec le thermostat.

si tu veux passer outre, alors il faut cabler directement à la résistance, sans tenir compte du thermostat, et mettre une sonde t° relié au routeur.
Répondre