Bug v17 sur esp avec écran
#1
Impossible de régler gpio pour sonde de température 
Des avis?

Fonctionne avec version v16.10
Répondre

#2
Merci du retour, j'ai corrigé. Vous pouvez par OTA mettre la version V17.01

André
Répondre

#3
Quelle réactivité André !
Vous dormez pas la nuit ;-) ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.09 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#4
Merci
Répondre

#5
Nous sommes déjà à la V17.02. J'ai corrigé un bug sur Shelly et Enphase.

André
Répondre

#6
(Il y a 1 heure)F1ATB a écrit : Nous sommes déjà à la V17.02. J'ai corrigé un bug sur Shelly et Enphase.

André

petit bug repéré, à moins que cela ne vienne de moi :
J'ai Reset et Ctrl F5 mais :
la version en bas de page reste : "Routeur Version : 17.01"
pourtant HA me remonte bien ; "Routeur Version : 17.02" ???

[Image: 1769853394339680678.jpg]

[Image: 17698534253404535070.jpg]
F4AME - Patoutheone
8 panneaux Recom Sillia Panther 375 Wc Full Black soit 3 KWc
Onduleur Huawei 3KTL-L1 mono et compteur DDSU666-H
Routeur F1ATB + 2 Afficheurs - Home Assistant