bonjour,
je l'ai abordé dans d'autres fils, mais le projet se stabilisant je poste ce nouveau fil.
j'ai déjà réuni pas mal d'éléments dont je ne suis pas certain de la bonne utilisation,
j'ai repris ca sur un schéma en-ligne, je joins le lien de lecture (ca permet de naviguer (molette enfoncée) et de zoomer (molette + ctrl ) premier essai en espérant que ca fonctionne
https://excalidraw.com/#room=db7cef8aa2f...g_RAFz_64A
en regardant ce schéma y a t'il des corrections, des erreurs imprécisions manifestes? je démarre petit a petit (les tests puissance branchés sur la résistance se feront plus tard, elle n'est pas encore plongée dans le ballon) je suis á l'étude, banc d'essai derniers achats.
je réside en allemagne, c'est une nouvelle installation PV autoconstruite, 25 panneaux, un plus de 10kwc avec batterie de 9,6kw, il y aura bien sur un gros surplus que je compte utiliser dans le ballon tampon de 500L via une résistance de 6000W triphasée 3x240v + N
je me suis procuré 3 SSR 40A mais je ne compte tout de même pas piloter jusque 6kw via le routeur ca me semble beaucoup, pour le dosage, commencer par la moitié et voir petit a petit?
j'ai déjà des shelly pour commander et mesurer le chauffage et j'installe un shelly 3Em pro pour le routeur, il y a déjà une mesure du courant via un smart meter DTSU666-20 de Sungrow ( onduleur hybride et la batterie aussi Sungrow) mais ne sachant comment récupérer simplement ses données je suis parti sur un shelly 3EM pro (pas de linky non plus ici)
Si en période de grand long soleil je produis et désire envoyer les 6KW , je ne passe plus par le routeur mais par un contacteur triphasé de puissance commandé par un shelly et mon environement shelly? ou bien cela se fera par le routeur (mini contacteur du shéma suffisant pour commander un contacteur de puissance ? ) quelles sont les bonnes pratiques?
je pose ces questions, pour comprendre le fonctionnement du routeur, son utilisation avec d'autres domo (je ne vais pas monter un home assistant non plus cette année, je nage déjà assez.) mais en même temps j'aimerais comprendre les passerelles possibles ou pas. Sungrow a l'air aussi de pouvoir partager des data
utilisation: une idée d'exemple, il y a 7kw de produits depuis 20 minutes, la batterie n'est donc pas vide et pourrait venir supporter quelques nuages, on envoie donc les 6kw directs pour minimum x minutes, puis on continue ou repasse en routage? ou c'est complexe, peu utile á l'usage?
A propos des SSR, mettons a un 1/4 de la puissance max dédiée il chauffe au quart de ce que j'estime les pertes max? puis monte plus ou moins en fonctions de la longueur des trains de sinus (SSR >c'est bien trains de sinus?) jusqu'au max dédié (mettons 3KW) ou on observe autre chose?
en hiver et entre saison le ballon est essentiellement alimenté par un poêle a bois avec bouilleur (lohberger) l'idée est de gagner en temps sans poêle a bois en fonction de l'ensoleillement, sans risquer non plus d'être en surchauffe sur le bas du ballon (retour du poele bouilleur) l'été poele éteint, gagner en non utilisation de notre vieille chaudière gaz uniquement pour l'ECS (via serpentin dans le ballon).
il y a actuellement 3 sondes dans le ballon je dirai au 4/5 ème haut, au milieu et 2/5ème bas, j'ai mis des sondes DS18B20 avec shelly addon les shelly commandant le circulateur et des vannes de chauffages par le sol.
le mieux est sans doute de les doubler par des DS18B20 dédiées exclusivement au routeur ? (il n'y a pas l'ajout de résistance sur le shelly addon) c'est contraignant vu que les doigts de gant actuels sont pour une sonde, mais ca se trouve diam intérieur 14mm, deux sondes devraient passer (ou autre expérience sans bug?)
une mini ventilation 5,5v et une sonde (DHT 22 ? ) dans le boitier routeur ou c'est gadget on verra plus tard?
j'ai tout ca via un mini kit dont deux contacteurs dont il me faudrait aussi comprendre l'intégration au routeur
y a t'il des Gpio prévu pour chacune de ces utilisations ? (je n'ai jamais mis les mains de le code, ca change mais doucement, je vais partir simple, mais si il y a moyen de se simplifier les choses en retombant sur les meilleures pratiques du forum, ca me paraitrait le mieux)
donc je suis a l'étape de l'achat du matos de sécurisation, un disjoncteur 2A (qui joue on /off de tout le routeur et les SSR ou uniquemnent sécu, quand est il de la mise a l'arrêt vacances etc?)
et un disjoncteur triphasé 20A pour la résistance ECS, celle ci a deux stop, un avec reset (je pense que c'est si le corps atteint 105°) et un bouton de réglage, je pourrai démarrer mes tests simplement avec ca?
router quand il y a du surplus, quand la t° est atteinte et qu'il y a encore du surplus, la résistance ne chauffe plus, le routeur continue de router á vide? sans soucis? (peut être amener l'intégration des sondes plus tard)
si l'utilisation du schéma détaillé en lien ne fonctionne pas ou est contraignante, je peux bien illustrer au besoin
c'est un peu fouilli, désolé, enfin,
retours d'expériences partage et corrections bienvenus
merci déjà pour tous contenus que je découvre petit a petit
je l'ai abordé dans d'autres fils, mais le projet se stabilisant je poste ce nouveau fil.
j'ai déjà réuni pas mal d'éléments dont je ne suis pas certain de la bonne utilisation,
j'ai repris ca sur un schéma en-ligne, je joins le lien de lecture (ca permet de naviguer (molette enfoncée) et de zoomer (molette + ctrl ) premier essai en espérant que ca fonctionne
https://excalidraw.com/#room=db7cef8aa2f...g_RAFz_64A
en regardant ce schéma y a t'il des corrections, des erreurs imprécisions manifestes? je démarre petit a petit (les tests puissance branchés sur la résistance se feront plus tard, elle n'est pas encore plongée dans le ballon) je suis á l'étude, banc d'essai derniers achats.
je réside en allemagne, c'est une nouvelle installation PV autoconstruite, 25 panneaux, un plus de 10kwc avec batterie de 9,6kw, il y aura bien sur un gros surplus que je compte utiliser dans le ballon tampon de 500L via une résistance de 6000W triphasée 3x240v + N
je me suis procuré 3 SSR 40A mais je ne compte tout de même pas piloter jusque 6kw via le routeur ca me semble beaucoup, pour le dosage, commencer par la moitié et voir petit a petit?
j'ai déjà des shelly pour commander et mesurer le chauffage et j'installe un shelly 3Em pro pour le routeur, il y a déjà une mesure du courant via un smart meter DTSU666-20 de Sungrow ( onduleur hybride et la batterie aussi Sungrow) mais ne sachant comment récupérer simplement ses données je suis parti sur un shelly 3EM pro (pas de linky non plus ici)
Si en période de grand long soleil je produis et désire envoyer les 6KW , je ne passe plus par le routeur mais par un contacteur triphasé de puissance commandé par un shelly et mon environement shelly? ou bien cela se fera par le routeur (mini contacteur du shéma suffisant pour commander un contacteur de puissance ? ) quelles sont les bonnes pratiques?
je pose ces questions, pour comprendre le fonctionnement du routeur, son utilisation avec d'autres domo (je ne vais pas monter un home assistant non plus cette année, je nage déjà assez.) mais en même temps j'aimerais comprendre les passerelles possibles ou pas. Sungrow a l'air aussi de pouvoir partager des data
utilisation: une idée d'exemple, il y a 7kw de produits depuis 20 minutes, la batterie n'est donc pas vide et pourrait venir supporter quelques nuages, on envoie donc les 6kw directs pour minimum x minutes, puis on continue ou repasse en routage? ou c'est complexe, peu utile á l'usage?
A propos des SSR, mettons a un 1/4 de la puissance max dédiée il chauffe au quart de ce que j'estime les pertes max? puis monte plus ou moins en fonctions de la longueur des trains de sinus (SSR >c'est bien trains de sinus?) jusqu'au max dédié (mettons 3KW) ou on observe autre chose?
en hiver et entre saison le ballon est essentiellement alimenté par un poêle a bois avec bouilleur (lohberger) l'idée est de gagner en temps sans poêle a bois en fonction de l'ensoleillement, sans risquer non plus d'être en surchauffe sur le bas du ballon (retour du poele bouilleur) l'été poele éteint, gagner en non utilisation de notre vieille chaudière gaz uniquement pour l'ECS (via serpentin dans le ballon).
il y a actuellement 3 sondes dans le ballon je dirai au 4/5 ème haut, au milieu et 2/5ème bas, j'ai mis des sondes DS18B20 avec shelly addon les shelly commandant le circulateur et des vannes de chauffages par le sol.
le mieux est sans doute de les doubler par des DS18B20 dédiées exclusivement au routeur ? (il n'y a pas l'ajout de résistance sur le shelly addon) c'est contraignant vu que les doigts de gant actuels sont pour une sonde, mais ca se trouve diam intérieur 14mm, deux sondes devraient passer (ou autre expérience sans bug?)
une mini ventilation 5,5v et une sonde (DHT 22 ? ) dans le boitier routeur ou c'est gadget on verra plus tard?
j'ai tout ca via un mini kit dont deux contacteurs dont il me faudrait aussi comprendre l'intégration au routeur
y a t'il des Gpio prévu pour chacune de ces utilisations ? (je n'ai jamais mis les mains de le code, ca change mais doucement, je vais partir simple, mais si il y a moyen de se simplifier les choses en retombant sur les meilleures pratiques du forum, ca me paraitrait le mieux)
donc je suis a l'étape de l'achat du matos de sécurisation, un disjoncteur 2A (qui joue on /off de tout le routeur et les SSR ou uniquemnent sécu, quand est il de la mise a l'arrêt vacances etc?)
et un disjoncteur triphasé 20A pour la résistance ECS, celle ci a deux stop, un avec reset (je pense que c'est si le corps atteint 105°) et un bouton de réglage, je pourrai démarrer mes tests simplement avec ca?
router quand il y a du surplus, quand la t° est atteinte et qu'il y a encore du surplus, la résistance ne chauffe plus, le routeur continue de router á vide? sans soucis? (peut être amener l'intégration des sondes plus tard)
si l'utilisation du schéma détaillé en lien ne fonctionne pas ou est contraignante, je peux bien illustrer au besoin
c'est un peu fouilli, désolé, enfin,
retours d'expériences partage et corrections bienvenus

merci déjà pour tous contenus que je découvre petit a petit