Installation panneaux photovoltaiques habitation
#1
Bonjour
Je suis nouveau sur le forum 
Mon projet est d’installer moi-même des PV dans mon jardin plein sud/sud ouest (au sol à moins de 1,8m de hauteur cf image aérienne dans mon message). Mon objectif c’est de l’autoconsommation.
J’ai des connaissances et une expérience en électricité domestique (j’ai fait un CPF et j’ai câblé un bâtiment entier). Mais mes compétences s’arrêtent là. Mon projet veut rester simple et modeste dans un premier temps.
J’ai consommé environ 4000 kWh en 2025 et on n’est que 2 (mais j’ai raccordé en avril dernier deux chambres d’hôtes avec cumulus+ chauffage électrique). Je suis branché sur ENEDIS à 9 kVA. Je souhaite installer 3kWc max dans un premier temps. J’ai estimé ma production solaire avec logiciel PVGIS à 3900 kWh annuelle et une autoconsommation à 2200 kWh annuelle (peut-être pessimiste mais je l’ai calculé par Excel en fonction de mes consommations journalières et saisonnière ENEDIS).
Je comptais me raccorder en aval du disjoncteur EDF et en amont de mon petit tableau principal situé dans la grange (cf image dans mon message; ce tableau constitué de 2 disjoncteurs bipolaires, un de 40A et un 63A, est situé en aval du disjoncteur EDF à 6m environ et il distribue le tableau électrique de la maison (à 35mètres) et le tableau électrique situé à l’étage de la grange rénovée en chambres d’hôtes (à 9mètres).
Je comptais aussi mettre un seul onduleur (pas de micro-onduleur) et le surdimensionner au cas où j’augmenterai dans le futur la production. Mes panneaux seraient éloignés de l’installation électrique d’environ 35m. Avant de franchir le cap suivant, votre avis sur ce projet m’intéresserait et à ce stade j’ai plusieurs interrogations :
– Onduleur ou micro onduleurs ?
– Vu la distance de 35m entre panneaux et raccordement où dois je mettre l’onduleur ? ou vaudrait il mieux mettre des micro onduleurs sous les panneaux ?
– Les tableaux de protection AC (et DC si onduleur central) doivent être mis au plus près de mon installation électrique de raccordement je suppose ?
– J’ai vu dans une vidéo un raccordement du tableau AC à un disjoncteur 20A situé dans le tableau principal avec disjoncteur différentiel (j’ai lu sur d’autres sites qu’on pouvait brancher le tableau AC sur un disjoncteur 32A à part et relié directement à la Ph + Neutre en amont du tableau principal). Dans mon cas je pourrais raccorder mon tableau AC sur un troisième disjoncteur rajouté à mon tableau principal (en plus des 2 disjoncteurs 40A et 63A) et sans différentiel en tête. Est ce viable et conforme ?
– J’ai une incompréhension physique. J’ai lu qu’on pouvais paramétrer l’onduleur à 0 injection sur le réseau. Est ce exact ? Et dans ce cas ou part le courant non consommée ? Plus précisément si on ne consomme pas pendant la journée et si on ne veut pas injecter le courant sur le réseau (onduleur à 0), il n'y aurait pas de courant continu produit je suppose mais qu'un tension au niveau des panneaux ?
Cela fait beaucoup de questions mais mon installation située en campagne est particulière concernant mon installation électrique actuelle avec mes deux bâtiments séparés (maison+ grange) d’un corps de ferme
Concernant les démarches administratives j’avais compris que pour mon cas :
– Pas besoin d’autorisation Mairie
– Attestation Consuel ? ( oui probablement pour l'assurance en cas de sinisitre)
– Déclaration simplifiée auprès d’ENEDIS (Pas de revente mais injection malgré tout du courant sur le réseau)
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils
Philippe en Aveyron


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre

#2
(Il y a 10 heures)Guedou a écrit : Bonjour
Je suis nouveau sur le forum 
Mon projet est d’installer moi-même des PV dans mon jardin plein sud/sud ouest (au sol à moins de 1,8m de hauteur cf image aérienne dans mon message). Mon objectif c’est de l’autoconsommation.
J’ai des connaissances et une expérience en électricité domestique (j’ai fait un CPF et j’ai câblé un bâtiment entier). Mais mes compétences s’arrêtent là. Mon projet veut rester simple et modeste dans un premier temps.
J’ai consommé environ 4000 kWh en 2025 et on n’est que 2 (mais j’ai raccordé en avril dernier deux chambres d’hôtes avec cumulus+ chauffage électrique). Je suis branché sur ENEDIS à 9 kVA. Je souhaite installer 3kWc max dans un premier temps. J’ai estimé ma production solaire avec logiciel PVGIS à 3900 kWh annuelle et une autoconsommation à 2200 kWh annuelle (peut-être pessimiste mais je l’ai calculé par Excel en fonction de mes consommations journalières et saisonnière ENEDIS).
Je comptais me raccorder en aval du disjoncteur EDF et en amont de mon petit tableau principal situé dans la grange (cf image dans mon message; ce tableau constitué de 2 disjoncteurs bipolaires, un de 40A et un 63A, est situé en aval du disjoncteur EDF à 6m environ et il distribue le tableau électrique de la maison (à 35mètres) et le tableau électrique situé à l’étage de la grange rénovée en chambres d’hôtes (à 9mètres).
Je comptais aussi mettre un seul onduleur (pas de micro-onduleur) et le surdimensionner au cas où j’augmenterai dans le futur la production. Mes panneaux seraient éloignés de l’installation électrique d’environ 35m. Avant de franchir le cap suivant, votre avis sur ce projet m’intéresserait et à ce stade j’ai plusieurs interrogations :
– Onduleur ou micro onduleurs ?
– Vu la distance de 35m entre panneaux et raccordement où dois je mettre l’onduleur ? ou vaudrait il mieux mettre des micro onduleurs sous les panneaux ?
– Les tableaux de protection AC (et DC si onduleur central) doivent être mis au plus près de mon installation électrique de raccordement je suppose ?
– J’ai vu dans une vidéo un raccordement du tableau AC à un disjoncteur 20A situé dans le tableau principal avec disjoncteur différentiel (j’ai lu sur d’autres sites qu’on pouvait brancher le tableau AC sur un disjoncteur 32A à part et relié directement à la Ph + Neutre en amont du tableau principal). Dans mon cas je pourrais raccorder mon tableau AC sur un troisième disjoncteur rajouté à mon tableau principal (en plus des 2 disjoncteurs 40A et 63A) et sans différentiel en tête. Est ce viable et conforme ?
– J’ai une incompréhension physique. J’ai lu qu’on pouvais paramétrer l’onduleur à 0 injection sur le réseau. Est ce exact ? Et dans ce cas ou part le courant non consommée ? Plus précisément si on ne consomme pas pendant la journée et si on ne veut pas injecter le courant sur le réseau (onduleur à 0), il n'y aurait pas de courant continu produit je suppose mais qu'un tension au niveau des panneaux ?
Cela fait beaucoup de questions mais mon installation située en campagne est particulière concernant mon installation électrique actuelle avec mes deux bâtiments séparés (maison+ grange) d’un corps de ferme
Concernant les démarches administratives j’avais compris que pour mon cas :
– Pas besoin d’autorisation Mairie
– Attestation Consuel ? ( oui probablement pour l'assurance en cas de sinisitre)
– Déclaration simplifiée auprès d’ENEDIS (Pas de revente mais injection malgré tout du courant sur le réseau)
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils
Philippe en Aveyron
Mettez des micro-onduleurs sous les panneaux. Ils sont prévus pour être installés à l'extérieur. Il vaut mieux transférer du 230V AC pour rejoindre votre habitation que du DC. 

Démarrer en dessous de 3kWc , c'est bien, l'injection est tolérée.

Ne bridez pas vos onduleurs, mettez un routeur (décrit ici) pour consommer votre surplus en chauffant de l'eau ou des radiateurs.

André
Répondre

#3
Dac avec André , en complément :

- j'ai les deux : onduleur central et micro onduleurs: vu le fonctionnement et éventuellement les probables extensions ou évolutions futures..., partez sur des micro onduleurs placés sous les panneaux . un seul tableau AC , simplification électrique à la clef.

- montage en 3kw : déclaration en marie éventuellement si >1.80m . attention de bien gérer l'ombrage au sol, on ne se rends pas toujours compte qu'en début et fin de journée on accroche une ombre sur une partie des panneaux... (double intérêt alors des micro onduleurs)

- hors kit plug and play, consuel recommandé , déclaration ENEDIS en CACSI et déclaration au moins à titre d'infos à l'assurance habitation

- je suis du même avis qu'André, pas nécessaire de brider les onduleurs (pas toujours possible simplement d'ailleurs) et usage du ou de routeurs f1atb très rapidement amorti et franchement au TOP.

Pour le câblage, pas de bidouille (d'ailleurs les consuels n'aiment pas..) , tableau elect distinct pour les PV avec disjoncteur, 30ma, parafoudre... il en existe déjà tout précablés, ne pas s'embêter . prévoir une bonne terre de bout en bout ( kits, panneaux et bien sur tableau)
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#4
bonjour , pas mal de questions en effet, mais elles sont fondées mais les réponses sont finalement assez simplistes.
- Je rejoins André, vous avez un grand interet à commencer en dessous de 3Kwc pour les raisons suivantes :
   * En choisissant l'option kit plug& play , vous n'avez pas besoin de faire passer le consuel, une simple convention de déclaration CACSIà enedis en joignant les certificats est acceptée et suffisantes
    * Il faut declarer l'installation à ton assurance habitation, qui ne devrait pas non plus exiger le consuel dans les conditions décrites, mais au mions tu seras couvert à minima sur la responsabilité civile, qui est au final la plus imortante, et selon ton contrat il assurera les degats meteo à tes panneaux
    * Pour les panneaux à moins de 1.8m du sol pas besoin de déclaration en mairie
    * Les Mo se place dessous les panneaux, et donc bien plus simple à transporter du 220vac sur des distances assez longues sans avoir des cables de grosses sections 

- Si un jour tu veux augmenter la puissance au dessus de 3kwc d'un point de vue electrique c'est très simple, il suffit de rajouter des Mo sur un depart disjoncteur dédié, mais dans ce cas là passage Consuel , qui validera facilement l'installation si tu utilises ces kits. Souvent j'entend dire que sur ces kits livrés avec une prise Male , je coupe la prise pour me raccorder directement dans le tableau, dans ce cas tu fais tomber la garantie et la conformité....Pour pallier à ca en sortie de disjoncteur du tableau tu mets une prise femelle, et tu branches ton kit sans modif dessus, c'est très con je te l accorde maiis ainsi personne n y retrouvera à redire , ni le consuel ni le fournisseur du kit pour faire marcher la garantie.

- Pour ton incomprehension physique sur le surplus non consommé, c'est l onduleur qui peut reguler sa production , mais comme le dit André ce serati dommage de perdre de l'energie, que tu peux stocker en chauffant de l'eau avec le super routeur réalisé par André
Répondre

#5
(Il y a 8 heures)Lolo69 a écrit : bonjour , pas mal de questions en effet, mais elles sont fondées mais les réponses sont finalement assez simplistes.
- Je rejoins André, vous avez un grand interet à commencer en dessous de 3Kwc pour les raisons suivantes :
   * En choisissant l'option kit plug& play , vous n'avez pas besoin de faire passer le consuel, une simple convention de déclaration CACSIà enedis en joignant les certificats est acceptée et suffisantes
    * Il faut declarer l'installation à ton assurance habitation, qui ne devrait pas non plus exiger le consuel dans les conditions décrites, mais au mions tu seras couvert à minima sur la responsabilité civile, qui est au final la plus imortante, et selon ton contrat il assurera les degats meteo à tes panneaux
    * Pour les panneaux à moins de 1.8m du sol pas besoin de déclaration en mairie
    * Les Mo se place dessous les panneaux, et donc bien plus simple à transporter du 220vac sur des distances assez longues sans avoir des cables de grosses sections 

- Si un jour tu veux augmenter la puissance au dessus de 3kwc d'un point de vue electrique c'est très simple, il suffit de rajouter des Mo sur un depart disjoncteur dédié, mais dans ce cas là passage Consuel , qui validera facilement l'installation si tu utilises ces kits. Souvent j'entend dire que sur ces kits livrés avec une prise Male , je coupe la prise pour me raccorder directement dans le tableau, dans ce cas tu fais tomber la garantie et la conformité....Pour pallier à ca en sortie de disjoncteur du tableau tu mets une prise femelle, et tu branches ton kit sans modif dessus, c'est très con je te l accorde maiis ainsi personne n y retrouvera à redire , ni le consuel ni le fournisseur du kit pour faire marcher la garantie.

- Pour ton incomprehension physique sur le surplus non consommé, c'est l onduleur qui peut reguler sa production , mais comme le dit André ce serati dommage de perdre de l'energie, que tu peux stocker en chauffant de l'eau avec le super routeur réalisé par André

D'ac avec lolo mais petit bémol ...

Certes s'il prends un kit plug and play, pas besoin de consuel ( pas de prises coupée , juste plug sur le réseau) mais ... 

Dans ce cas , pas de tableau spécifique PV , pas de parafoudre ... dédié . tu est sensé te raccorder directement à ton installation existante..

Pour un kit plug and play <1000W, pourquoi pas (si ligne et disjoncteur bien dédié) mais sur une install 3kw, je ne prendrais pas le risque de "rester" "full plug and play" d'ou l'intéret de mettre un tableau elect ... et faire ce qu'il faut.
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#6
(Il y a 7 heures)Sgb31 a écrit :
(Il y a 8 heures)Lolo69 a écrit : bonjour , pas mal de questions en effet, mais elles sont fondées mais les réponses sont finalement assez simplistes.
- Je rejoins André, vous avez un grand interet à commencer en dessous de 3Kwc pour les raisons suivantes :
   * En choisissant l'option kit plug& play , vous n'avez pas besoin de faire passer le consuel, une simple convention de déclaration CACSIà enedis en joignant les certificats est acceptée et suffisantes
    * Il faut declarer l'installation à ton assurance habitation, qui ne devrait pas non plus exiger le consuel dans les conditions décrites, mais au mions tu seras couvert à minima sur la responsabilité civile, qui est au final la plus imortante, et selon ton contrat il assurera les degats meteo à tes panneaux
    * Pour les panneaux à moins de 1.8m du sol pas besoin de déclaration en mairie
    * Les Mo se place dessous les panneaux, et donc bien plus simple à transporter du 220vac sur des distances assez longues sans avoir des cables de grosses sections 

- Si un jour tu veux augmenter la puissance au dessus de 3kwc d'un point de vue electrique c'est très simple, il suffit de rajouter des Mo sur un depart disjoncteur dédié, mais dans ce cas là passage Consuel , qui validera facilement l'installation si tu utilises ces kits. Souvent j'entend dire que sur ces kits livrés avec une prise Male , je coupe la prise pour me raccorder directement dans le tableau, dans ce cas tu fais tomber la garantie et la conformité....Pour pallier à ca en sortie de disjoncteur du tableau tu mets une prise femelle, et tu branches ton kit sans modif dessus, c'est très con je te l accorde maiis ainsi personne n y retrouvera à redire , ni le consuel ni le fournisseur du kit pour faire marcher la garantie.

- Pour ton incomprehension physique sur le surplus non consommé, c'est l onduleur qui peut reguler sa production , mais comme le dit André ce serati dommage de perdre de l'energie, que tu peux stocker en chauffant de l'eau avec le super routeur réalisé par André

D'ac avec lolo mais petit bémol ...

Certes s'il prends un kit plug and play, pas besoin de consuel ( pas de prises coupée , juste plug sur le réseau) mais ... 

Dans ce cas , pas de tableau spécifique PV , pas de parafoudre ... dédié . tu est sensé te raccorder directement à ton installation existante..

Pour un kit plug and play <1000W, pourquoi pas (si ligne et disjoncteur bien dédié) mais sur une install 3kw, je ne prendrais pas le risque de "rester" "full plug and play" d'ou l'intéret de mettre un tableau elect ... et faire ce qu'il faut.

pas vraiment compris ta remarque.... la limite de 3kwc n a pas été decidée au hasard, c est justement pour pouvoir se connecter sans trop se poser de question sur n'importe quelle prise qui a été cablée selon la C1500. Apres ta remarque reste vraie cela doit reste vraie cela doit etre une prise dédiée ( je n ai pas vraiement respecté)  , pour que le disjoncteur voit toute l intensité ....ca ne change pâs la donne non plus vis à vis d 'un parafoudre. ( bien veiller à la mise à la terre des panneaux de façon efficaces ( ce n est aps le plus simple sur une installation isolée
Répondre

#7
Merci beaucoup pour vos échanges.
Du coup je vous poste la solution initiale que j'avais imaginé. Ce n'est pas du plug and play.
Kit fournisseur Mater france
- 6 panneaux isypower bi facial 520 W max - rendement 23%
- 2 micro onduleur isypower : IP W4 2000W + IP W4 1000W
- 1 coffret AC 4,6kW
- câbles associés
doc ci-jointe : panneau, MO, schéma câblage proposé par Mater France, mon schéma de câblage à mon installation

Qu'en pensez vous ? du fournisseur et du matériel ?
Puissance max panneaux 3120 W et puissance onduleur 3000 W. Ca ne pose pas de problème pour ENEDIS et la mairie par rapport au seuil 3kW ?
La question que je me pose pour le futur. Si j'ai  un micro onduleur qui tombait en panne et si le fournisseur n'existait plus pourrais je adapter un autre micro onduleur?
Ne faudrait-il pas que je surdimensionne le tableau AC pour une extension de puissance future ? 

Cordialement
Philippe


Pièces jointes Miniature(s)
   

.pdf   IZYPOWER-520W-NTYPE-BIFACIAL.pdf (Taille : 530.78 Ko / Téléchargements : 0)
.pdf   IZYPOWER-2000-W4_Guide d'installation simplifié.pdf (Taille : 870.59 Ko / Téléchargements : 1)
.pdf   schéma branchement panneaux Mater France 3kW.pdf (Taille : 1.47 Mo / Téléchargements : 1)
Répondre

#8
Ok, si tu as identifié le matos, en kit mode standard non plug and play, ca va être plus concret :
perso , je en connais pas ce site de vente ni le matos proposé mais cela reste du classique et visiblement bien placé en prix.
La mairie , le seuil 3kw , ils s'en cognent royalement et te demanderons rien surtout si ton install est <1.80 au sol...
Pour ENEDIS si tu fait dans les règles, au moment de la déclaration CACSI, y aura normalement attestation consuel à fournir , production de l'attestation de conformité des micro-onduleurs (souvent dispo avant sur les sites de ventes..)
Si un micro onduleur tombe en panne (sachant que la garantie est annoncée à 15 ans) et n'est pas directement remplaçable, je vois deux cas : soit tu en prends un de la même marque et même protocole (visiblement accessible en wifi) et tout va bien , soit tu en prends un autre d'une autre marque et tu risque d'avoir des protocoles de comm distincts et ne pas pouvoir du coup simplement superviser ta prod globalement et simplement sauf a passer par une solution domotique ...
Pour le dimensionnement du tableau Ac dédié, pas vraiment de justification , éventuellement , tu adaptera et changera le disjoncteur d'entrée (le 20A) mais le 30ma et les parafoudres devraient être ok
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT