pour cette réalisation: https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2375.html
voici l'Acceuil:
le SSR 1 est le seul en mode Routage, il est en mode demi-Sinus
le Ventilateur est un mini ventilo 5V alimenté par usb séparée, enclenché par un mosfet en mode On/Off, piloté par une sonde T°, celle-ci est clipsée sur le SSR le plus haut.
Le SSR2 et SSR3 sont en On/Off en cascade avec le SSR1.
Deux sondes température Ballon, celle du tiers supérieur du ballon est la température de l'ECS et la seconde sonde est au milieu du ballon, elle est á la même hauteur que l'aller vers les radiateurs et que la résistance de 6kw. Ces sondes sont indicatives, je ne les utilises pas dans les actions, c'est le thermostat mécanique de la résistance qui stoppe l'alimentation.
voici les Actions actuelles:
SSR 1 en routage demi-Sinus
Seuil de -15W
PID > Coef P: 7
R:35
D:0
Ventilateur de refroidissement des SSR, il est clipsé sur le SSR le plus haut, le temps que la chaleur se diffuse, je le garde à 32° avec une temporisation de 300. L'idée est qu'il démarre avant que un des trois SSR ne chauffe vraiment et la temporisation fonctionne comme hystérésis. Je ne saisis pas encore les subtilités ici, je pense que une fois le seuil de 32° atteint il attend encore 5 minutes, histoire qu'il soit quelques degrés au dessus et que le ventilateur tourne plus que quelques secondes pour refroidir jusque 31,9°, pas certain que ca soit ca.
Quoi qu'il en soi, par pleine exposition, les 3 SSR á 100%, il tourne tout le temps autour de max 38° ce qui me semble ok. (je pense que sans ca se stabiliserait dans les 50°)
J'ai mis une seconde plage On-Off plus haute en fin d'après midi, c'est dans un coin d' une chambre d'adolescent, c'est un peu bruyant, l'idée est de ne pas risquer les surchauffes SSR ni ado, à voir en plein été, je vais peut être monter une cloison, mais les pertes inévitables de chaleur garde cette pièce agréable l'hiver bien que peu chauffée.
Le SSR2 est en On-Off (et le ssr3 aussi avec recherche de valeurs qui ferait qu'il suive logiquement en troisième a router et en premier a s'arrêter) j'aimerai qu'il se comporte en cascade, quand le SSR 1 a atteint 100%, que l'excédent Pw devient supérieur à 450w , j'aime qu'il passe á fermé et qu'il le reste un bon moment sans que SSR3 enchaine ni qu'il y ait des oscillations ou SSR2 ou SSR3 réagissent plus vite que SSR1.
j'ai ajouté des conditions optionnelles, je suis toujours en train de chercher á atteindre le routage idéal avec le SSR1, c'est sans doute normal que les comportement des SSR2 et 3 ne soient pas encores optimaux tant que SSR1 n'est pas totalement réactif ou lisse.
je suis passé par train de Sinus (pas trouvé de stabilité)
par Multi-Sinus (bonne stabilité mais soucis lors de changement irridiance ou changement conso important. )
ce dernier changement en demi-sinus et les valeurs PID sont encore en mode essai.
J'ai aussi essayé de mettre les 3SSR sur un seul GPIO, je le déconseille fortement, on perd directement le gros avantage du triphasé qui est l'équilibrage des phases autour d'un neutre qui reste proche de zéro A.
Avec trois phases sur un même hachage le neutre prend beaucoup d'intensité, j'ai rapidement abandonné voyant que le neutre qui relie les 3 sorties neutres des résitances chauffait, pas d'accident á signaler mais danger, j'ai remplacé le wago (fixation clipsable de plusieurs cables) par un bon gros surcre ou je suis certain que le contact est plein entre les neutres á relier et n'avoir qu'un SSR en routage respecte mieux les sinusoides non hachées qui se neutralisent respectivement.
voici l'Acceuil:
le SSR 1 est le seul en mode Routage, il est en mode demi-Sinus
le Ventilateur est un mini ventilo 5V alimenté par usb séparée, enclenché par un mosfet en mode On/Off, piloté par une sonde T°, celle-ci est clipsée sur le SSR le plus haut.
Le SSR2 et SSR3 sont en On/Off en cascade avec le SSR1.
Deux sondes température Ballon, celle du tiers supérieur du ballon est la température de l'ECS et la seconde sonde est au milieu du ballon, elle est á la même hauteur que l'aller vers les radiateurs et que la résistance de 6kw. Ces sondes sont indicatives, je ne les utilises pas dans les actions, c'est le thermostat mécanique de la résistance qui stoppe l'alimentation.
voici les Actions actuelles:
SSR 1 en routage demi-Sinus
Seuil de -15W
PID > Coef P: 7
R:35
D:0
Ventilateur de refroidissement des SSR, il est clipsé sur le SSR le plus haut, le temps que la chaleur se diffuse, je le garde à 32° avec une temporisation de 300. L'idée est qu'il démarre avant que un des trois SSR ne chauffe vraiment et la temporisation fonctionne comme hystérésis. Je ne saisis pas encore les subtilités ici, je pense que une fois le seuil de 32° atteint il attend encore 5 minutes, histoire qu'il soit quelques degrés au dessus et que le ventilateur tourne plus que quelques secondes pour refroidir jusque 31,9°, pas certain que ca soit ca.
Quoi qu'il en soi, par pleine exposition, les 3 SSR á 100%, il tourne tout le temps autour de max 38° ce qui me semble ok. (je pense que sans ca se stabiliserait dans les 50°)
J'ai mis une seconde plage On-Off plus haute en fin d'après midi, c'est dans un coin d' une chambre d'adolescent, c'est un peu bruyant, l'idée est de ne pas risquer les surchauffes SSR ni ado, à voir en plein été, je vais peut être monter une cloison, mais les pertes inévitables de chaleur garde cette pièce agréable l'hiver bien que peu chauffée.
Le SSR2 est en On-Off (et le ssr3 aussi avec recherche de valeurs qui ferait qu'il suive logiquement en troisième a router et en premier a s'arrêter) j'aimerai qu'il se comporte en cascade, quand le SSR 1 a atteint 100%, que l'excédent Pw devient supérieur à 450w , j'aime qu'il passe á fermé et qu'il le reste un bon moment sans que SSR3 enchaine ni qu'il y ait des oscillations ou SSR2 ou SSR3 réagissent plus vite que SSR1.
j'ai ajouté des conditions optionnelles, je suis toujours en train de chercher á atteindre le routage idéal avec le SSR1, c'est sans doute normal que les comportement des SSR2 et 3 ne soient pas encores optimaux tant que SSR1 n'est pas totalement réactif ou lisse.
je suis passé par train de Sinus (pas trouvé de stabilité)
par Multi-Sinus (bonne stabilité mais soucis lors de changement irridiance ou changement conso important. )
ce dernier changement en demi-sinus et les valeurs PID sont encore en mode essai.
J'ai aussi essayé de mettre les 3SSR sur un seul GPIO, je le déconseille fortement, on perd directement le gros avantage du triphasé qui est l'équilibrage des phases autour d'un neutre qui reste proche de zéro A.
Avec trois phases sur un même hachage le neutre prend beaucoup d'intensité, j'ai rapidement abandonné voyant que le neutre qui relie les 3 sorties neutres des résitances chauffait, pas d'accident á signaler mais danger, j'ai remplacé le wago (fixation clipsable de plusieurs cables) par un bon gros surcre ou je suis certain que le contact est plein entre les neutres á relier et n'avoir qu'un SSR en routage respecte mieux les sinusoides non hachées qui se neutralisent respectivement.