Je souhaite installer un Kit Solaire 5000Wc, dans un garage déporté, relié depuis le tableau secondaire garage par du câble 10 mm2 sur 17 mètres linéaires, vers le tableau principal maison.
En amont du tableau principal maison, j’installerais en plus un coffret Energie center « Nouvelle norme NFC 1500 » accolé au tableau principal.
Mais j’ai quelques interrogations concernant cette architecture.
Actuellement : Dans le tableau secondaire garage « les prises de courant et les lumières leds » sont raccordées depuis ce tableau secondaire, vers le tableau principal maison, par un câble 10mm2 sur 17 mètres linéaires, ce câble est protégé par un Disjoncteur 32A dans le tableau principal.
Après travaux Photovoltaïques : Le coffret secondaire garage se composera :
A/ Des équipements électriques garage « prises de courant et les lumières leds, protégées selon normes « Sectionneur, différentiels, disjoncteurs ».
B/ Et d'un Kit solaire 5000Wc « 10 panneaux, Onduleur Hybride 5kW, batterie, Coffret DC/Coffret AC» raccordés au tableau secondaire.
C/ L’ensemble « Kit solaire plus les équipements électriques garage » sera raccordés par un câble de 10 mm2 sur 17 mètres à un coffret Energie center, puis du coffret Energie center, sur les barrettes de distribution du tableau principal maison.
Demandes de précisons sur cette architecture.
A/ Puis-je, sur ce câble unique 10 mm2 « qui comprendra, les prises de courant et les lumières leds + équipements Kit solaire 5000Wc » faire transiter l’ensemble des courants du tableau secondaire vers le tableau principal ?
B/ Ou bien dois-je repasser un nouveau câble du garage vers la maison, dédié au Kit solaire, l’autre restant pour les prises de courant et lumières leds ?
Installé près un tableau principal maison, un coffret de type « Schneider - Rési9 Energy Center - Coffret PV mono 4-6 kWc » (Nouvelle norme NF C 15-100).
Nouvelles normes NFC 15 100, depuis le 01/09/2025 " Coffret Energy center"
C/ Sachant que dans le kit "Coffret DC - est déjà prévu un Parafoudre – et le Coffret AC 6kW" comporte aussi des éléments de protection : Différentiels, disjoncteurs et parafoudre, déjà présents dans le « coffret Energie center » cela fera-t-il doublon ?
Précisions : le kit comportera un « Meter » qui sera placé dans le coffret Energie center, avec un tore de mesures sur la phase et deux câbles reliant le meter à l’onduleur du garage, et peut être une batterie, et sans doute un câble Ethernet blindé.
L’ensemble du câblage des panneaux onduleur, coffrets, batterie, seront connecté selon les normes, la terre sera celle de la maison. En vous remerciant pour votre aide.
Bonjour,
Question : souhaite vous installer vous même ce kit ou passer par un installateur ?
Dans tous les cas, passage consuel obligatoire, donc installation propre et aux normes oblige.
perso, si cela est possible bien , je passerai tout distinctement câble, tableau distinct solaire , ...
le dimensionnement du cable en 10mm2 pour passer du 5KWh est ok sur 17m y compris avec la charge actuelle ( led et quelques prises ...)
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
(Il y a 2 heures)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Question : souhaite vous installer vous même ce kit ou passer par un installateur ?
Dans tous les cas, passage consuel obligatoire, donc installation propre et aux normes oblige.
perso, si cela est possible bien , je passerai tout distinctement câble, tableau distinct solaire , ...
le dimensionnement du cable en 10mm2 pour passer du 5KWh est ok sur 17m y compris avec la charge actuelle ( led et quelques prises ...)
Merci pour votre réponse, je souhaite faire l’installation moi-même, en respectant les normes.
Je n'ai pas compris votre précision concernant le câble de 10 mm2.
Pensez-vous qu'il soit suffisant, pour faire transiter l'ensemble de l'installation "Équipements électriques garage, plus l'installation solaire.
Ou bien selon vous, me faut-il repasser un câble "selon normes" pour séparer le solaire de l’équipement électrique garage.
En fait, sur du 10² tu peux passer 10Kw sans rien risquer (mis à part la chute de tension c'est pour cela que ca limite la distance à 68m)).
En ce qui concerne les prises et éclairage, le courant ne va pas s'additionner à celui des PV mais se soustraire. Si les PV produisent, le courant va aller des PV aux prises du garage sans passer par ton 10²
Pour moi, tu peux utiliser le 10² entre les tableaux. Ce qu'il faut toujours garde en tête, c'est qu'à aucun moment la section des câbles ne soient inférieur au courant maximum des protections installées.
Pour la protection foudre, tu peux en mettre autant que tu veux. Un parafoudre doit être mis au plus proche de l'équipement à protéger. Le premier pour protéger ton tableau secondaire, le second pour protéger ton onduleur.