Merci Mike pour ses réponses. Je vais ajouter des sondes de température dès que possible pour mieux analyser cela.
En résumer, quand on s'approche de la température de consigne, les résistances de chauffe consomment de moins en moins : c'est graduel et non tout ou rien ?
Yann.
PV 3kW, 2 ECS (2kW + 1,5kWk), 1 RMS v17.08 avec UxIx2 et 2 SSR.
C'est du tout ou rien, c'est le thermostat du chauffe eau qui coupe quand la température de consigne est atteinte.
Quand on effectue un complément de chauffe la nuit il faut trouver le bon compromis afin de chauffer assez pour avoir de l'eau chaude pour la douche le matin mais laisser néanmoins de la marge afin que le ballon puisse chauffer le lendemain en journée grâce au solaire.
Une sonde de température pour le ballon peut effectivement aider en permettant d'effectuer un complément la nuit jusqu’à ce que le ballon soit à une certaine température.
C’est bien ce que je pensais.
Donc comment est ce possible que les 2 ECS ne consomment qu’environ 600 W depuis midi et que j’injecte environ 1400 W ?
Puisque la seconde sonde m’indique une consommation, c’est bien que les relais sont actifs (ici 100 % depuis ce matin) et que les températures de consigne ne sont pas atteintes et que les 2 ECS sont alimentés par le surplus…
Étrange non ? Merci pour vos lumières :-)
Yann.
PV 3kW, 2 ECS (2kW + 1,5kWk), 1 RMS v17.08 avec UxIx2 et 2 SSR.
Êtes vous sur de la mesure de consommation des CEs ?
Un test facile pour confirmer que les CEs ouvert à 100% consomme bien que 600W c'est de forcer l’arrêt des 2 SSR depuis la page d’accueil du routeur.
Avant de forcer l’arrêt noter la mesure de puissance du routeur, forcer l’arrêt des deux SSR et comparer la mesure de puissance. Y a t'il un delta de 600W ?
Hier, 04:16 PM (Modification du message : Hier, 04:18 PM par Mike.)
Et si vous faites le même test mais en arrêtant un SSR puis l'autre, quel est la consommation par CE ?
Dans tous les cas ce n'est pas le comportement attendu pour un CE de 1500W et un autre de 2000W, il faut regarder du coté du chauffe eau et/ou du câblage pour comprendre l'origine de cette trop faible consommation.
Hier, 05:11 PM (Modification du message : Hier, 06:04 PM par Lamire42.)
Câblage tout neuf des 2 ECS réalise l’an dernier en câble 2.5 blindé.
Effectivement le plus petit cumulus n’arrive pas à tirer toute la puissance. Je pense que le problème vient de lui. Je me demande si c’est bien un ECS mécanique. Le choix de la puissance de chauffe se fait avec un gradateur mécanique mais il dispose d’une petite carte électronique ?
Yann.
PV 3kW, 2 ECS (2kW + 1,5kWk), 1 RMS v17.08 avec UxIx2 et 2 SSR.