8 fils à visser pour brancher le routeur le plus simplement au monde
#1
He oui avec les fonctions complètes developpées par André pour mettre en place son routeur extrement efficace vous n'avez que 8 fils à visser.
Ce montage est accessible à tout le monde, même si l'avis d'un electricien reste très utile pour le faire dans les règles de l'art 

2 cas de figures 

le plus simple :  le Chauffe eau à thermostat mécanique
   

Le un peu  simple  le Chauffe eau à thermostat electronique
   

Sur les deux schemas vous constatez que 8 fils ( A,B,C,D,E,F,G,H) à visser sur des bornes sont suffisants pour installer un routeur performant, en utilisant la version Shelly pour la mesure et SSR pour la puissance
Le Shelly est le poste de depense le plus important, pour le routeur en lui meme c est moins de 15 euros ...
Répondre

#2
Et avec le module JSY-MK-194G (existe aussi avec 2 mesures déportées) on peut remplacer le Shelly pour réduire la facture (et toujours à 8 fils à visser).

Mais cela implique que le CE soit à proximité du disjoncteur général (ou de la ligne principale).

PS : il me semblait qu'il fallait installer la sonde ampèremétrique plutôt sur la phase. Certains disjoncteurs (unipolaires) ne coupant pas la phase…

Enjoy !
Répondre

#3

(Il y a 6 heures)Lolo69 a écrit : Oui JSY si routeur près du tableau c est moins universel et a mon sens un petit chouille plus compliqué à mettre en œuvre avec 4 fils de plus …
Pour la sonde en mono phasé  tu branches sur phase ou neutre c est kif kif
Que le disjoncteur coupe ou pas le neutre je ne vois pas ce que ça change puisque tu es sur le courant général donc    pas de risque de mesurer des courants partiels
Ps au pire c est le neutre qui n est pas coupé sur les vieux DJ.
Répondre

#4
(Il y a 6 heures)Lolo69 a écrit :
(Il y a 6 heures)Lolo69 a écrit : Oui JSY si routeur près du tableau c est moins universel et a mon sens un petit chouille plus compliqué à mettre en œuvre avec 4 fils de plus …
Pour la sonde en mono phasé  tu branches sur phase ou neutre c est kif kif
Que le disjoncteur coupe ou pas le neutre je ne vois pas ce que ça change puisque tu es sur le courant général donc    pas de risque de mesurer des courants partiels
Ps au pire c est le neutre qui n est pas coupé sur les vieux DJ.

Les 4 fils en plus correspondent aux 4 fils du Shelly.  Wink

Pour la mesure avec la sonde, je suis d'accord avec toi. C'est seulement pour leur mise en place : je préfère "tripoter" des fils dont je suis certains qu'ils sont physiquement coupés, surtout s'ils sont alimentés en 230V...
Répondre

#5
Y a les fils tx et rx GND et 3.3 vdc en plus ce qui fait bien 4 fils en +.
. Et souder le 220 vac et faire des connexions Dupont si on a pas la version G Et il faut intégrer dans le boîtier ce circuit sans trou de fixation avec une taille de 60x60mm..
On ne tripote pas sous tension , et on ne débranche pas le 10 mm2 non passe la pince qui s ouvre par dessus;-)
Le but de ce fil est d orienter le débutant dérouté, pas l expert comme toi
Répondre

#6
Sur le premier schéma, tu as oublié un fil bleu pour bypasser le relais J/N
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#7
Merci Jacques . Tu as raison , j ai mis une croix sur le contacteur J/N (que sur le deuxième schéma) !!!

c est moins clair pour le débutant , chez moi j ai mis en marche “forcée” et débranché la commande pour maintenir le “forçage” je ferais un update demain pour pouvoir conserver le forçage JN par le contacteur plutôt que par le routeur
Répondre

#8
(Il y a 4 heures)Lolo69 a écrit : Merci Jacques . Tu as raison , j ai mis une croix sur le contacteur J/N c est moins clair pour le débutant , chez moi j ai mis en marche “forcée” et débranché la commande pour maintenir le “forçage”
Dans le premier schéma le mieux c'est de laisser le contacteur pour avoir une solution de secours en cas de panne
Mais dans ce cas le ssr doit être monté en parallèle du relais et non en dessous (la marche forcé ne peut être permanente s'il y a la télécommande)
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#9
(Il y a 4 heures)Jacques13 a écrit :
(Il y a 4 heures)Lolo69 a écrit : Merci Jacques . Tu as raison , j ai mis une croix sur le contacteur J/N c est moins clair pour le débutant , chez moi j ai mis en marche “forcée” et débranché la commande pour maintenir le “forçage”
Dans le premier schéma le mieux c'est de laisser le contacteur pour avoir une solution de secours en cas de panne
Mais dans ce cas le ssr doit être monté en parallèle du relais et non en dessous (la marche forcé ne peut être permanente s'il y a la télécommande)
Oui 100% en phase ( sans jeu de mot) j ai fait copier coller trop rapide. Je mettrais à jour ;-)
Répondre