Problème % ouverture en mode On/Off avec SSR V17.10
#1
Bonjour,
Je rencontre un problème avec le choix d'un pourcentage d'ouverture inférieure à 100% en monde On/Off avec un SSR : j'ai toujours 100% de puissance sur ma charge (Je le constate sur l'indication de Puissance active routée et sur le graphe de pourcentage d'ouverture).
Alors qu'avec le triac en Demi-sinus (ou autres découpe), pas de problème ça fonctionne bien.
Je rencontre le même problème avec le paramétrage " Ouverture si forcée [xx] %" ; quand je force en manuel ("Forçage" On sur la page d’accueil) j'ai toujours 100% de puissance avec les SSR.
Deux hypothèses :
- il y a un problème
- on ne peut pas réduire la puissance en mode On/Off malgré le paramétrage laissé disponible.

Je me pose aussi la question comment peut-on limiter la puissance délivrée en mode On/Off ? Sans découpage, je ne vois comment c'est possible.

Remarque : j'ai un Triac et deux SSR pour commander séparément les trois résistances de mon chauffe-eau en répartissant la puissance pour limiter le découpage de tension.
Je suis dans une logique expérimentale, je teste le routeur dans toutes ses possibilités.

Merci pour vos éclairages.

   
V17.10 Montage Tri+N pour chauffe-eau mono : 1 triac et 2 SSR pour chaque résistance. UxIx2
Répondre

#2
Bonjour Christophe,
Ben non si tu est en mode On/OFF comme le terme l'indique c'est tout ou rien .
Tu règle tes seuils de déclenchement pour le ON et pour le OFF
ce mode ne permet pas de régler un mode intermédiaire de puissance .
Il ne s'appellerait pas ON/OFF sinon ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.11 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#3
Comme son nom l indique ON OFF ça veut dire 0 ou 100 % …. C est donc logique que ça ne module pas
lol désolé sgb je suis arrivé 20sec après toi ;-)
Répondre

#4
Depuis la V17.0, on a « réglage de l’ouverture du triac ou du ssr mode ON et en mode forcé ». 
Donc à priori ça devrait marcher mais il va falloir sélectionner un des mode de découpage avec les boutons radio,  pas le mode on/off. 
Après, dans les périodes de l’action, tu sélectionnes on avec le pourcentage ou off.
Répondre

#5
Bonjour,
merci pour vos réponses mais si vous êtes d'accord pour l'hypothèse du 100 % immuable en On/Off alors :
- pourquoi une nouveauté dans la V17 pour choisir le % en mode On/Off (zone rouge dans la fenêtre Sélection action) ? Pourtant, cette fenêtre Sélection s’adapte au mode sélectionné.
- pourquoi en V17, rendre volontairement disponible le % d'ouverture forcée pour un mode On/Off (alors qu'il est ajouté spécifiquement la temporisation sur la même ligne) ?
- pourquoi sur mes graphes de ce jour, j'ai 70% d'ouverture en mode On/Off comme je l'ai réglé ?
Je doute que tout ça soit une fâcheuse coïncidence ! D'où cette question.
Je suis également méfiant sur la notion On/Off au sens stricte puisqu'on peut bien faire maintenant du forçage en On puis Off à moins de 100%.

(10-03-2026, 09:31 PM)H3rv3 a écrit : Depuis la V17.0, on a « réglage de l’ouverture du triac ou du ssr mode ON et en mode forcé ». 
Donc à priori ça devrait marcher mais il va falloir sélectionner un des mode de découpage avec les boutons radio,  pas le mode on/off. 
Oui, c'est d'accord, ça semble logique. J'ai déjà testé et ça fonctionne bien.
Mais je comme cherche à éviter le découpage sur les deux SSR, j’essaie des combinaisons et cette dernière n'est pas fonctionnelle. Bon, il n'est pas évident de penser à désactiver ce réglage car personne sauf moi souhaite réduire la puissance sans découpage !
Dans une prochaine version, cette combinaison de réglage sera peut-être impossible pour éviter ce malentendu.


Pièces jointes Miniature(s)
   
V17.10 Montage Tri+N pour chauffe-eau mono : 1 triac et 2 SSR pour chaque résistance. UxIx2
Répondre

#6
Citation :Bon, il n'est pas évident de penser à désactiver ce réglage car personne sauf moi souhaite réduire la puissance sans découpage !
Dans une prochaine version, cette combinaison de réglage sera peut-être impossible pour éviter ce malentendu.

C'est surtout que c'est juste un routeur F1ATB, c'est pas Merlin le routeur.
Réduire la puissance sans découpage n'est pas possible avec la méthode déployée (triac ou SSR ou relais) donc si tu choisis le mode ON/OFF, c'est tout ou rien, sans jamais de réduction de puissance. 
Si tu choisis un mode avec du découpage tu peux avoir OFF (0%)  et ON (100%) (ça sera sans découpage) et ON (X%) avec n'importe quelle valeur au milieu qui donnera une puissance réduite.

Peut-être que l'interface sera modifiée pour éviter de pouvoir mettre une valeur dans cette case au cas où on a choisi le mode on/off, si André a du temps.

Je pense que le graphe montre la valeur qui est en mémoire mais comme c'est réglé sur le mode ON/OFF et supérieur à 0 -> ON.

Citation :Je suis également méfiant sur la notion On/Off au sens stricte puisqu'on peut bien faire maintenant du forçage en On puis Off à moins de 100%.

Comme expliqué, ça, ce n'est pas possible si tu as choisi le mode on/off. 
C'est pas la peine de douter, des erreurs, des bugs et des améliorations il y en a tout le temps, c'est pour ça qu'on est à la version 17.11!

Merci pour la contribution.
Répondre

#7
Merci H3rv3 pour cette réponse qui permet de clore le sujet.
Pour le graphique, c'est comme pour le reste de la problématique, André n'a pas prévu de prendre en compte ce paramétrage inadapté (affichage parfois % choisi, parfois 100%).
Plus il y aura de possibilités offertes par le routeur, plus l'interface sera difficile à mettre en œuvre pour permettre ou restreindre les différentes combinaisons !
En tout cas je n'ai pas de doute sur la qualité et le travail déployés pour mettre en œuvre ce routeur !
Et "Merlin le routeur" permet en V17 de faire en plus des mesures de puissance négative indépendantes sur le deuxième tore (en UxIx2) ce qui m'arrange beaucoup pour mesurer la puissance consommée la nuit en heures creuses via un contacteur indépendant. C'est une utilisation pas prévue mais qui fonctionne très bien !
V17.10 Montage Tri+N pour chauffe-eau mono : 1 triac et 2 SSR pour chaque résistance. UxIx2