Messages : 3
Sujets : 1
Inscription : Apr 2026
Bonjour,
j'ai comme projet de faire un routeur solaire pour mon cumulus.
Je suis donc en triphasé, avec une installation solaire également en triphasé.
Mon cumulus en mono est sur la phase n°3 j'ai un Shelly qui me donne les infos dans mon tableau électrique via wifi.
Ma question, Est-ce que le routeur F1atb peut m'aider à injecter dans le cumulus en gérant uniquement la phase 3 en mesure ?pour ensuite remplir son role d'injection du trop produit.
Cordialement
Messages : 324
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
10-04-2026, 08:43 PM
(Modification du message : Hier, 09:57 AM par michy.
Raison de la modification: Correction moyenne par somme
)
Bonjour,
Citation :Est-ce que le routeur F1atb peut m'aider à injecter dans le cumulus en gérant uniquement la phase 3 en mesure ?
comme votre chauffe eau est sur une phase et que vous avez déjà l'élément mesure de puissance
Il ne manque qu'un ESP32, un SSR et un peu de câblage pour répondre oui à la question
On peut produire sur une phase et consommer sur une autre, le Linky fait une moyenne somme arithmétique (il y a sûrement une limitation quand même par phase)
Si vous garder mesure sur 1 phase et consommation sur la même phase, tout ce qui est produit en surplus sur les 2 autres phases repart sur le réseau ERDF (sauf si vous revendez, pas sûr que ça soit judicieux)
Citation :pour ensuite remplir son rôle d'injection du trop produit.
L'injection du surplus tant que le ballon n'est pas a sa température de déclenchement, oui, c'est le rôle principal du routeur
Quand le ballon est plein, le reste repart sur le réseau ERDF, le routeur ne plus rien y faire (sauf à lui donner un autre consommateur à piloter ...)
Merci André  ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Messages : 3
Sujets : 1
Inscription : Apr 2026
merci de l'info,
donc dans les paramètres dans le routeur y a endroit où je peux paramétrer cela?
et pour répondre à votre remarque, les autres phases je n'ai pas le soucis de devoir moduler la puissance d'injection, je mange ce que produit.
Messages : 324
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
Votre Shelly mesure uniquement la phase n°3 ou vous faites la mesure en triphasé ?
Le routeur permet l'usage d'un shelly triphasé et on peu choisir la voie de mesure (cas ou l'on prend le modèle triphasé pour mesurer 3 circuits distinct, on choisit le N° de la voie qui correspond a l'ensemble de la consommation)
Merci André  ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Messages : 333
Sujets : 20
Inscription : Feb 2025
(10-04-2026, 08:43 PM)michy a écrit : On peut produire sur une phase et consommer sur une autre, le Linky fait une moyenne (il y a sûrement une limitation quand même par phase)
Si vous garder mesure sur 1 phase et consommation sur la même phase, tout ce qui est produit sur les 2 autres phases repart sur le réseau ERDF (sauf si vous revendez, pas sûr que ça soit judicieux)
Le linky triphasé fait la somme instantanée (pas la moyenne) des puissances sur chacune des phases et détermine ainsi globalement s'il y a du surplus ou du soutirage.
La limitation par phase vaut le tiers de la puissance souscrite.
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Messages : 1,152
Sujets : 9
Inscription : Sep 2024
Pour le routeur il faut obligatoirement avoir la mesure triphasée pour que cela fonctionne
Même si ce n est pas très judicieux , les panneaux peuvent tous être sur une même phase et le CE monophasé par définition sur une autre ou la même phase.
Le linky faisant effectivement la somme arithmétique tu peux très bien injecté 2kw sur une phase et soutirer 1k sur les 2 autres phases le total vu par Enedis =zero
Si le routeur ne connaît pas la somme , il ne peut pas savoir combien router vers le CE. Ça serait idiot d avoir zéro sur la phase CE si tu consommes sur les 2 autres phases.
L équilibre des phases à pour seul but d’ avoir un abonnement adapté à sa consommation
Exemple si tu consommes 10kw sur chaque phase en tout ça fait 30kw mais un abo 12kw est suffisant
Exemple si tu consommes 20k sur une phase et 5 sur les 2 autres ça fait toujours 30kw mais l abo 12 est insuffisant ça va disjoncter ( ou prendre un abo 24kw ce qui serait stupide)
Messages : 3
Sujets : 1
Inscription : Apr 2026
(10-04-2026, 10:42 PM)michy a écrit : Votre Shelly mesure uniquement la phase n°3 ou vous faites la mesure en triphasé ?
Le routeur permet l'usage d'un shelly triphasé et on peu choisir la voie de mesure (cas ou l'on prend le modèle triphasé pour mesurer 3 circuits distinct, on choisit le N° de la voie qui correspond a l'ensemble de la consommation)
Il mesure les 3 phases, par exemple je sais que dans home assistant, la phase 3 s'appelle "channel C",
d'après votre capture d’écran, je ne vois pas la possibilité de choisir la phase de mesure, MAIS, peut être, est ce que cela veut dire:
0: voie 1, phase1
1: voie 2, phase2
2: voie 3, phase 3
3: toutes les voies
et dans ce cas là, cela répond à mon besoin
merci
Messages : 695
Sujets : 17
Inscription : Feb 2025
Hier, 12:59 PM
(Modification du message : Hier, 01:00 PM par Jacques13.)
(10-04-2026, 07:22 PM)Michelange37 a écrit : Bonjour,
j'ai comme projet de faire un routeur solaire pour mon cumulus.
Je suis donc en triphasé, avec une installation solaire également en triphasé.
Mon cumulus en mono est sur la phase n°3 j'ai un Shelly qui me donne les infos dans mon tableau électrique via wifi.
Ma question, Est-ce que le routeur F1atb peut m'aider à injecter dans le cumulus en gérant uniquement la phase 3 en mesure ?pour ensuite remplir son role d'injection du trop produit.
Cordialement
Comme expliqué plus haut c'est la somme des phases qui intéresse le routeur et qu'il route sur la phase 1,2 ou 3 n'est pas géré par le routeur, la charge produite lors du routage va se voir sur la somme des charges sur les trois phases pour tendre vers 0 (pas d'injection, pas de conso). La mesure des 3 phases est donc nécessaire afin que le routeur puisse faire son travail.
Il n'y a pas de notion d'équilibre de phase, cet équilibre doit être étudié lors du branchement des consommateurs.
|