Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Soucis 17.17 et UxIx2
#11
Je pose une capture de ma conf des parametres/actions en pieces jointes.

Le type de routage n'a pas changer (export avant passage en 17.X  puis  import de ces parametres. j'ai repris les mêmes apres le retour en 16.10)
par contre la partie mqtt est recente (juste avant le passage en 17, mais il n(y a pas de raison pour que ça est un impacte)

Oui, pardon, je me suis mal expremé seconde sonde => c'est le second canal de mesure du JSY UxIx2.
Encore un imprecision de ma part "délestage" => puissance envoyé dans le chauffe eau via le  multisinus.

Actuellement j'utilise des SSR

J'ai les composants pour faire un nouveau routeur : esp32, le UxI  ,  gradateurs , des BTA et ...   je vais m'acheter un peu de motivation, et je vais refaire un routeur complet ...


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre

#12
Je pense que je tiens le coupable ....

Coincidence ou pas, mais depuis 3 jours j'ai déplacer mon routeur wifi (huawei ax3 en mode mesh via le wifi, a 80/90 cm du jsy : wifi 2.4 et 5 ghz en ax 802.11ax 3000Mb/s) et depuis j'ai de nouveau un comportement normal. Je vais re-passer en 17.X .

Tout ça me laisse penser que le jsy est, dans certains cas, sensible aux pertubations des répéteurs wifi ax. Je vais lui faire une petite cage de faraday.

Merci à ceux qui ont pris le temps de répondre.
Répondre



Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
2 visiteur(s)

Moteur MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.