Messages : 95
Sujets : 13
Inscription : Jun 2024
Les modifs que j'ai faites permettent un fonctionnement à peu près identique aux autres modes de calcul, avec un affichage etnune remontée mqtt des "vraies" conso (par exemple en shelly 3M ou en linky tri ce sont ces valeurs qui remontent !)
Je ne demande qu'à comprendre : à quoi te sert la conso "jsy" qui ne correspond à rien ?
Messages : 308
Sujets : 22
Inscription : Jun 2024
Les compteurs JSY ne correspondent pas "à rien", mais à ce qui transite réellement sur chaque phase, dans un sens comme dans l'autre. C'est une info intéressante.
A "tout moment", le JSY, dans ses totaux calculés, prend en compte ce qui est soutiré, et ce qui est injecté, phase par phase. Même si le Linky fait une somme (moyenne) "algébrique" et ne facture que le "net consommé" toutes phases confondues, on peut tout à fait (sur-)consommer sur une phase, et soutirer sur deux autres, ou l'inverse, ou toute autre configuration. Le JSY prend en compte ces deux sens de flux, et somme séparément ce qui est entré sur chacune des trois phases, et ce qui est sorti, sur chacune des trois phases également.
Nous avons d'ailleurs de la chance que Enedis ne regarde pas ce qui se passe sur chaque phase, en nous facturant tout ce que nous soutirons ( et en CACSI, en conservant tout ce que nous avons injecté ... ).
Pour moi qui injecte sur une phase seulement, je consomme toujours sur les deux autres ( et en routant, j'injecte donc sur une phase ce que je consomme sur les deux autres...). Mais c'est vrai aussi pour ceux qui injectent en tri-phasé, avec des consommations différentes sur chaque phase. Ce qui compte, c'est que la somme algébrique de tout cela soit nulle. Et le routeur se débrouille très bien car il réalise le routage sur la puissance totale consommée, que le JSY nous donne parfaitement.
Cela dit, je suis bien sûr preneur d'avoir l'énergie jour soutirée et injectée "facturée", mais aussi totale, sur la page d'accueil. Le reste peut s'afficher facilement sur la page données brutes.
V17.17 serveur UxIx3 + ref Linky, client Triac CE tampon + client SSR CE tampon + client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs d'appoint). Variateurs de fréquence sur pompes tri pour Piscine et Spa. 8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars (Sud-Est France)