Novice en câblage 220v projet de routeur F1ATP
#41
Bonjour,

  La soudure du fil marron au module TIC ressemble quand même plus a du collage, sur le fil noir c'est moins visible mais certainement la même problématique, => Le fer a souder ne doit pas être assez puissant pour chauffer un fil cuivre en 1.5²


  le 230V pour le contacteur jour/nuit va devenir un secours au cas ou le routeur ne ferai plus le boulot, 

  On peu l'alimenter, mettre sur position Auto et voir si quand Linky passe en heure creuse, le contacteur se colle, par la suite, il restera en position OFF
Merci André Smile ,
Routeur V17.19 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions

Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Répondre

#42
(18-05-2026, 03:00 PM)michy a écrit : Bonjour,

  La soudure du fil marron au module TIC ressemble quand même plus a du collage, sur le fil noir c'est moins visible mais certainement la même problématique, => Le fer a souder ne doit pas être assez puissant pour chauffer un fil cuivre en 1.5²


  le 230V pour le contacteur jour/nuit va devenir un secours au cas ou le routeur ne ferai plus le boulot, 

  On peu l'alimenter, mettre sur position Auto et voir si quand Linky passe en heure creuse, le contacteur se colle, par la suite, il restera en position OFF
Merci Michy pour les explications de fonctionnement. 

Le routeur est désormais en place parfaitement fonctionnel. Je vérifierai demain ou plus sûrement après demain avec le retour du soleil si la chaleur dans le boîtier est correctement dissipée comme me l'avait conseillé Jacques 13. 

Je vais désormais consulter les pages du site F1ATB pour essayer de comprendre toutes les subtilités de fonctionnement. 

C'est pas gagné  Big Grin

Bonne soirée et sincère remerciement pour toute l'aide apportée.
Répondre

#43
Avant toute chose tu dois vérifier que ton système J/N fonctionne en manuel et en auto, le SSR c'est après ces premières vérifications.
En faisant tes essais tu devras voir bouger ta courbe de conso sur le graph du routeur (1ere courbe)

Comme dit Michy, tes fils de TIC semblent collés et non soudés sur ton bornier. Une soudure collée se décollera à la moindre torsion du câble électrique qui est de plus rigide. Un bonne soudure se répand sur les deux matières, elle ne reste pas en boule.

(18-05-2026, 02:46 PM)douxpoils a écrit : ...
Par contre avant de connecter l'ensemble sur le 220V, dois-je bien connecter le fil provenant du 2A vers la borne C2 du LInky et du coup le fil du contacteur vers C1 ?

Merci et excellente journée.
Le fil de phase qui sort en bas de 2A va au Linky C1. 
C2 va à la bobine du J/N en A1. 
Le neutre en bas du 2A va au J/N en A2.

Modif pour routeur
Un fil de neutre va du haut vers le bas du contacteur J/N
Du SSR coté puissance la borne 1 va au dessus du J/N sur le fil de phase
Du SSR coté puissance la borne 2 va au dessous du J/N sur le fil de phase
La terre va au radiateur du SSR

Attention à bien serrer les fils sur les borniers. Une fois la vis serrée, remuer et tirer sur le(s) fil(s) qui ne doit pas bouger et resserrer une nouvelle fois la vis.
Le SSR doit être vissé sur le radiateur un interposant une fine couche de pate thermique entre les deux.
Aux tests, après 10 minutes de fonctionnement avec le SSR à 100%, le radiateur doit être aussi chaud que la base métallique du SSR. On ne doit pas se bruler le doigt en touchant le radiateur même après plusieurs heures de fonctionnement.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#44
Bonjour Jacques13,

Je ne suis pas inquiet  pour le Pitinfo car le câble est solidement maintenu par un serre-câble au support amovible dont la vis est légèrement desserrée pour permettre à l’ensemble de bouger sans torsion.
De plus le câble de 1.5 est rentré en force dans ce qui reste du bornier d’origine.

Sinon j’ai lancé une marche forcée, le soutirage sur le réseau Enedis de 2400W apparaît tant sur le Linky que depuis la page du routeur.
Pas de bruit suspect ou de claquement  près du cumulus sinon les gargouillis de l’eau sous l’impulsion de la résistance.
J’avais suivi à la lettre le schéma corrigé par Michy que je remets en partage avec la mise à jour  pour les bornes C1 et C2 du Linky.

J’avais suivi tes recommandations avec pâte thermique et radiateur surdimensionné  pour une dissipation de la chaleur efficace quand j’en étais à cette phase du projet.
Je te remercie pour ce rappel et ne manquerai pas de surveiller ce point dés la mise en action du routage

Ci-joint photo du routeur au sous-sol inséré dans le réseau électrique avec boîte de dérivation  pour le moment car je vais changer dans la foulée la ligne de 12m du cumulus actuellement en triphasée 1.5 vers du 3g 2.5 pour être en conformité.
Comme je me refuse à toucher au tableau sans supervision, c’est mon cousin électricien qui viendra dans 15 jours pour un raccordement propre vers celui-ci.

La bonne nouvelle c’est que je vais pouvoir reprendre des douches chaudes et sûrement gratis dés le retour du soleil.

J’adresse mes vifs remerciements à Monsieur André pour le partage de son savoir et m’avoir permis la réalisation de ce projet.


Pièces jointes Miniature(s)
   

.pdf   ShemaRouteur.pdf (Taille : 102.7 Ko / Téléchargements : 6)