Messages : 5
Sujets : 1
Inscription : May 2026
Il y a 1 heure
Bonjour,
depuis ce matin, en cas de surproduction d'énergie solaire, le triac ne s'ouvre plus, et l'énergie repars chez EDF
pourtant dans les données brutes je vois bien les valeurs changer (donc MQTT ok) et normalement quand ça passe dans le négatif, le triac s'ouvre. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
j'ai redémarré l'ESP, et j'ai également redémarré mon Home Assistant, pas de changement
ma config :
les données :
Merci pour votre aide !
Messages : 851
Sujets : 8
Inscription : Jun 2024
Bonjour,
Est ce que le forçage depuis la page d'accueil fonctionne ?
Est ce que de passer la réactivité à une valeur strictement positive (1 par exemple) change quelque chose ?
Messages : 5
Sujets : 1
Inscription : May 2026
Il y a 1 heure
(Modification du message : Il y a 1 heure par remizik.)
Le forçage fonctionne oui.
Je vais tester la valeur à 1
Pas mieux
Messages : 851
Sujets : 8
Inscription : Jun 2024
Je parlais de changer à 1 le "coefficient intégral ou réactivité" pas le seuil.
Il faut déplacer le slider d'un cran et sauvegarder.
Messages : 5
Sujets : 1
Inscription : May 2026
Ah on a du mouvement !
Messages : 851
Sujets : 8
Inscription : Jun 2024
Il faut donc une réactivité strictement supérieure à 0 sinon la régulation ne fonctionne pas.
Vous avez probablement changé la réactivité par inadvertance. En découpe sinus vous pouvez l'augmenter un peu plus que 1 en fonction de la puissance du chauffe eau.
Messages : 5
Sujets : 1
Inscription : May 2026
Pourtant la seule chose que j'ai changé c'est l'heure de déclenchement pour la nuit, et c'était il y a 48h.
Ça marchait très bien hier, et je n'ai jamais touché à ce slider...
J'ai 1000w de panneau solaire, et le ballon est un 200L de 2000w
Messages : 851
Sujets : 8
Inscription : Jun 2024
Vous avez du changer la réactivité par inadvertance lors du changement de créneau.
Avec un ballon de 2000W en découpe sinus vous pouvez probablement mettre la réactivité à 10. En cas d'oscillations vous pourrez l'ajuster à la baisse.
Messages : 5
Sujets : 1
Inscription : May 2026
Effectivement j'ai retrouvé une capture d'écran j'étais à un coefficient 10… désolé !
J'ai du faire une mauvaise manip sur le téléphone, pas évident
Merci encore