Triac s'ouvre progressivement jusqu'à 100% quelque soit la valeur de Pw
#1
Bonjour, nouveau comportement étrange ce matin,
Quelque soit la valeur de Pw, le triac s'ouvre de façon linéaire jusqu'à 100%

[Image: 514211]

[Image: 514215]
[Image: 514216]

La marche forcée sur off/on fonctionne.
Un reset de l'esp n'a pas corrigé le souci.

Auriez vous une idée de la raison ?

Merci

En passant le coefficient à 8 c'est redescendu un peu, je comprends rien, ça fonctionnait bien hier  Huh

[Image: 514218]
Répondre

#2
Bonjour,
En fait cela fonctionne correctement, le triac est ouvert à 100% car le ballon est déjà à temperature et donc meme avec le triac ouvert à 100% il ne consomme rien.
C'est du à votre créneau de chauffe forcée de minuit à 4h du matin.
Répondre

#3
Pas de sonde temperature sur ton chauffe eau ?
Ton chauffe eau ne serait pas à temperature ? Coupure par le thermostat mécanique..
Installation du Nord 
26 panneaux (425-435-500) -13 Micro-onduleurs APSystems DS3
Total 11840W - 3440W Nord-Est - 8400W Sud-Ouest
Routeur 1: Principal 4 sorties : 3000W sur Chauffe Eau - 5250W sur Radiateurs
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
Répondre

#4
Pas de sonde de température de l'eau non.
Mais on est après 4h du matin, normalement le triac ne s'ouvre qu'en fonction de la surproduction solaire non ?

(Il y a 54 minutes)Mike a écrit : Bonjour,
En fait cela fonctionne correctement, le triac est ouvert à 100% car le ballon est déjà à temperature et donc meme avec le triac ouvert à 100% il ne consomme rien.
C'est du à votre créneau de chauffe forcée de minuit à 4h du matin.

Comment le triac le sait? je n'ai pas de sonde de température sur le ballon
Répondre

#5
De minuit à 4h du matin vous avez un créneau de marche forcée du chauffe eau. Durant ces 4h le chauffe eau est arrivé à temperature et le thermostat s'est coupé, il ne consomme donc plus rien meme si le triac est ouvert à 100%.
Si vous tirez de l'eau chaude pendant quelques minutes, le chauffe eau sera à nouveau en demande et le triac ne s'ouvrira plus à 100%.

Le routeur ouvre le triac progressivement pour que la mesure de puissance atteigne le seuil (généralement 0). Tant que la mesure de puissance est en dessous du seuil, il ouvre progressivement le triac. Dans ce cas, le chauffe eau étant à temperature et ne consommant plus rien, le routeur va ouvrir progressivement le triac à 100% car la mesure de puissance reste negative (ie inférieure au seuil).
Répondre

#6
Je pensais qu'après 4h du mat le triac s'ouvrait en proportion de la surproduction.
Mais je me rends compte qu'à aucun endroit dans la config l'esp, il sait que j'ai 1000w de panneau, sauf si j'ai oublié Big Grin

Je n'avais pas ce comportement les jours passés en tous cas, le triac s'ouvrait peu en cas de faible surproduction
Répondre

#7
Si la charge (chauffe eau) ne consomme rien (déjà à temperature) la consigne va progressivement monter à 100%, vu que tu as de l'injection et que ta charge ne prend rien.
J'avais exactement ce phénomène sur mon chauffe eau et mes radiateurs avant que je passe l'ensemble sous sondes de temperature.
Maintenant ce n'est plus mon thermostat mécanique qui régule la temperature, c'est mes sondes avec paramètres dans mes actions.
Avec ceci la consigne repasse bien a 0% lorsque je suis a temperature.

Le plus emmerdant avec la consigne a 100%, c'est que lorsque le thermostat du chauffe eau va autoriser de nouveau la puissance.
Tu vas partir a 100% donc prendre le max de puissance alors que tu n'a pas forcement la ressource en solaire. Ca va creer un pic de consommation EDF le temps que la régulation fasse son travaille.

Bref j'avais la même chose, sonde de temperature a réglé le problème.
Installation du Nord 
26 panneaux (425-435-500) -13 Micro-onduleurs APSystems DS3
Total 11840W - 3440W Nord-Est - 8400W Sud-Ouest
Routeur 1: Principal 4 sorties : 3000W sur Chauffe Eau - 5250W sur Radiateurs
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
Répondre

#8
Très intéressant merci !
Je vois pas comment installer une sonde de température dans le ballon d'eau chaude mais je vais me renseigner  Big Grin
Répondre

#9
Routeur de mon pote qui n'a pas de sonde de temperature sur son chauffe eau. Et lui aussi se pose la question comment installer une sonde !


Pièces jointes Miniature(s)
   
Installation du Nord 
26 panneaux (425-435-500) -13 Micro-onduleurs APSystems DS3
Total 11840W - 3440W Nord-Est - 8400W Sud-Ouest
Routeur 1: Principal 4 sorties : 3000W sur Chauffe Eau - 5250W sur Radiateurs
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W