Messages : 4
Sujets : 2
Inscription : May 2026
Bonjour,
Dans les paramètres, lorsque l’on sélectionne le mode Linky et que l’on coche « Estimateur d’injection », puis que l’on sauvegarde et effectue un reset de l’ESP, la case « Estimateur » reste bien cochée.
Cependant, lorsque l’on va dans l’onglet Actions et que l’on indique une puissance P_w=-100, par exemple, l’option de choix de réactivité (*2, *4, …) devient disponible et peut être sélectionnée.
Le problème survient lorsqu’après avoir enregistré le choix de réactivité, la case « Estimateur » dans les paramètres se décoche automatiquement.
Est-ce que quelqu’un aurait une solution pour que la case « Estimateur » reste active tout en conservant la réactivité sélectionnée ?
Merci pour votre aide et vos retours.
Messages : 406
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
Bonjour,
dans le programme, c'est la variable ReacCACSI qui gère ces paramètres
ReacCACSI = 0, 2, 4 ou 8 quand on choisit a partir de l'onglet Action et ReacCACSI = 100 quand on coche la case Estimateur injection si CACSI
Le comportement que vous soulignez est le reflet du programme, l'adaptation Estimateur est venue se greffer sur le programme existant en réutilisant une variable qui a +/- le même but
la réactivité 2, 4, ou 8 permet d'augmenter la réaction de régulation quand le soutirage s'approche du zéro, (car on est 'aveugle' quand ça passe sous le zéro)
Si vous n'êtes pas déclarer producteur sur votre Linky, je déconseille de mettre des seuils négatif pour les actions
-> car la régulation sera basée sur de l'estimation avec des adaptations pour corriger le manque d'information précise : notamment on travaille avec des ampères Arrondi a l'entier soit une tolérance de +/- 115 Voltampères, il y a un 150 qui modifie la valeur calculée et on extrapole 1 voltampère = 1 watt
-> c'est incompatible avec réactivité 2, 4 ou 8, il faut impérativement conserver l'estimation approximative
Merci André

,
Routeur V17.19 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Messages : 4
Sujets : 2
Inscription : May 2026
Merci pour cette info !
Mais du coup, combiné à une batterie Zendure, quel est le réglage optimal à réaliser ?
Afin que le routeur absorbe les pics négatifs en dessous de -100w et pour accélérer la réactivité ?
Faut-il jouer sur les paramètre du PID dan ce cas ?
Merci d'avance,
Didier
Messages : 313
Sujets : 5
Inscription : Jul 2024
(17-05-2026, 10:46 AM)Didi67 a écrit : Merci pour cette info !
Mais du coup, combiné à une batterie Zendure, quel est le réglage optimal à réaliser ?
Afin que le routeur absorbe les pics négatifs en dessous de -100w et pour accélérer la réactivité ?
Faut-il jouer sur les paramètre du PID dan ce cas ?
Merci d'avance,
Didier
En cas de CACSI, on ne peut pas réguler sur une valeur < 40W.
L'estimateur d'injection n'est là que pour gagner en réactivité (sur des valeurs Pw > 40W).
Pourquoi? l'estimateur utilise l'information de courant présent dans la TIC quand le compteur affiche 0VA de consommation.
La précision du courant est à 1A, soit environ 230VA; on a donc des résultats en escalier qui sont incompatibles avec une régulation.
Les options de boost s'utilisent si on ne fait pas d'estimation pour des configurations particulières où l'information de production est masquée (par exemple quand on a la fonction de zéro injection).