Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
installation panneau solaire à 25m de l'onduleur
#1
Bonjour
J'ai un projet de mettre 16 panneau solaire en tout.
2 strings de 8 panneaux de (500W) tous identique.
Je le brancherais une un DEYE 12KW pour l'évolution.Cette onduleur a 3 string.


série, série, parallèle 
en fait, je voulais brancher sur un seul string 8 panneaux en série et le 2eme 8 panneaux en série, en parallèle de l'autre.
il semblerait que cela soit possible directement avec les connectique du DEYE.
1) Est-ce bien le cas ?

de plus pour le coffret DC
2) est-ce obligatoire d'avoir un interrupteur rotatif pour le Consuel ?

3) par rapport à la distance de 25m est-ce ok d'avoir un cable solaire aussi long en 6mm2 ?
j'ai posé la question à Gémini, il me dit que c'est OK, mais je voulais avoir un avis de quelqu'un qui s'y connait.
1 panneau fait 44V et 13.5A donc 8x44==352V et toujours 13.5A donc cela ne devrait pas trop chauffé en 6mm2.
La puissance serait max de 4000W (par série).

qu'en pensez vous ?

Merci pour votre aide
Répondre

#2
Bonsoir,

1) Pour pouvoir répondre, pouvez vous préciser la référence de l'onduleur Deye ainsi que celle des panneaux ?

2) Il n'est pas nécessaire d'avoir un bouton rotatif dans le coffret DC. 
Il faut 1 sectionneur + 1 parafoudre ( obligatoire dans certaines régions, fortement conseillé dans les autres) entre chaque string et mppt, donc quantité x2 (ou  x3 en prévision d'agrandissement)
exemple : https://www.solarchoc.com/materiel-elect...ideal.html

3)vous dites 25m, je suppose que c'est uniquement l'aller ? le courant fait l'aller + le retour donc 50m.
Entre PV et onduleur, pour un string de 8 panneaux en série, c'est ok en 6mm². A voir si avec 8 panneaux on ne dépasse pas la puissance admissible de l'entrée mppt.

Je ne connais pas vos besoins en électricité, mais j'attire juste votre attention sur le fait qu'un onduleur de 12kW en auto conso, c'est beaucoup.
2250Wc : 6 panneaux Recom Panther 375Wc + onduleur Goodwe XS 2kW
Routeur F1ATB version UxI
Répondre

#3
Bonjour,

Doit on supposer que votre futur installation comprend 2 string de panneaux avec orientation différente et des panneaux tous équipés d'optimiseurs? Pour le câble oui, le 6mm² est suffisant pour 25ml, astuce torsader légèrement les câbles pour limiter la HF qui pourrait nuire à certains appareils électrique. Pour une production optimum si les strings sont avec orientation différente alors choisir un onduleur qui accepte deux entrées de PV, c'est obligé!
A+
RMS V12, UxI Chauffage soufflant + CE Thermodynamique
6 X 500Wc Dualsun Half-cut Black, Domoticz
Répondre



Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
1 visiteur(s)

Moteur MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.