Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Routeur fraîchement installé
#1
Thumbs Up 
Bonjour à tous,

Le routeur d’André est installé sur mon ballon d’eau chaude depuis presque une semaine… Que dire, à part un grand merci !

Ma configuration :
  • 6 panneaux pour une puissance totale de 3 kWc ;
  • un Shelly en Wi-Fi au niveau du compteur, au premier étage ;
  • le routeur F1ATB au rez-de-chaussée, près du ballon ;
  • une sonde de température ajoutée sur le ballon et une seconde sur le radiateur du triac.

Le thermostat du ballon est réglé au maximum et c’est le routeur qui gère la température. Je n’ai pas encore paramétré les actions permettant de forcer la chauffe la nuit lors des journées moins ensoleillées, mais cela viendra prochainement.

Je vous joins quelques photos de mon installation, de la configuration, des courbes ainsi que des captures montrant les économies réalisées sur ma consommation EDF (routeur en service à partir du 13 juin).

Pour le moment, je m’amuse avec Home Assistant. La prochaine étape sera probablement l’ajout de batteries, car je renvoie encore pas mal de surplus à EDF une fois le ballon arrivé à température.

Au plaisir
Cry0


Pièces jointes Miniature(s)
                   
Répondre

#2
Bonjour,
Belle réalisation !
Vous pourriez peut être utiliser un seuil à 0 ou plus proche de 0 pour optimiser un peu. Étant donné que vous avez un triac, vous pouvez également utiliser le mode découpe sinus qui offrira une régulation un peu plus fine que demi sinus.
Répondre

#3
Thumbs Up 
Bonjour,
Merci.
J'avais commencé par multi-sinus mais la régulation n'était pas terrible, c'était bien mieux en demi-sinus.
Je viens de passer mon seuil à -50 et en découpe sinus, merci pour le conseil Shy
Répondre



Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
2 visiteur(s)

Moteur MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.