Bonjour,
je viens chercher un peu d aide aprés avoir passé plusieurs jours sans trouver de solutions .
mon problème est que quand j injecte du courant mon routeur secondaire n arrete pas mes panneaux photovoltaiques qui sont derrière un contacteur actionné par un gpio.
Par contre quand je commande a partir de l ecran d accueil du routeur secondaire on off cela marche.
apres avoir regardé les données brutes je peux voir que les deux esp communique bien ,que la mesure de la puissance se passe bien
en miniature les parametres du routeur principal ,du secondaire et la partie action du routeur secondaire.
quand j ai par exemple p=-300 aucune reaction on off du relais secondaire
est ce que quelqu'un voit une erreur dans mes parametres ou dans la condition action
merci par avance car là je suis bien bloqué
le contacteur de puissance est normalement fermé c est a dire que les capteurs photovoltaiques sont alimentés.
le relais secondaire relier au gpio est avec une action on off
quand il ya surproduction la puissance devient négative ici le seuil est de -10w et donc si on a une surproduction qui est a par exemple de -500w
le gpio passe a haut et fait passer le contacteur à de NF a NO ce qui coupe les capteurs photovoltaiques j ai mis une tempo de 10mn
et pourtant rien ne se passe jai lu et relu un post sur cette façon de faire mais je ne vois pas ou se trouve l erreur
27-07-2026, 03:54 PM (Modification du message : 27-07-2026, 04:34 PM par raygau.)
(27-07-2026, 03:49 PM)F1ATB a écrit : Commencez par enlever la tempo pour vérifier le fonctionnement et ne pas attendre plusieurs minutes à chaque test.
merci pour votre reponse, j enleve la tempo et le -10w que je vais relever pour ne pas attendre la surproduction
(27-07-2026, 03:54 PM)raygau a écrit :
(27-07-2026, 03:49 PM)F1ATB a écrit : Commencez par enlever la tempo pour vérifier le fonctionnement et ne pas attendre plusieurs minutes à chaque test.
merci pour votre reponse, j enleve la tempo et le -10w que je vais relever pour ne pas attendre la surproduction
maintenant que la tempo est enlevée j ai vu une impulsion et le routeur solaire a perdu le wifi et est bloqué
j ai enlevé un fil qui va a la bobine du contacteur .
depuis je vois la regulation se faire correctement mais sans la puissance .
Quand le contacteur est actionné il doit generer des parasites qui bloque esp
maintenant le probleme c est de trouver une solution . j ai joint la photo du montage qui se trouve proche des capteurs solaires
27-07-2026, 07:25 PM (Modification du message : 27-07-2026, 07:29 PM par Lolo69.)
Et surtout le relais sur la prise usb plus la bobine du contacteur sur l alim usb
Tu cumules les deux points les plus critique !
Et vu que tu as une plaque à visser met un condensateur de 470uf entre la borne +5 et GND de la platine support esp32
(27-07-2026, 07:25 PM)Lolo69 a écrit : Et surtout le relais sur la prise usb plus la bobine du contacteur sur l alim usb
Tu cumules les deux points les plus critique !
Et vu que tu as une plaque à visser met un condensateur de 470uf entre la borne +5 et GND de la platine support esp32
merci de vos réponses je testerais demain vos suggestions