Messages : 21
Sujets : 6
Inscription : Dec 2024
Bonjour,
Depuis un an et demi j'ai un routeur qui fonctionnait sans pb jusqu'à ces jours-ci où il ne route plus.
Tout semble normal , la led verte clignote mais aucun débit sur le chauffe eau .
J'ai changé le SSR mais mêmes symptômes .
Si je le met en marche forcée toujours pas de débit.
La led du SSR s'allume .
Est-il normal qu'au repos j'ai du 220 v à l'entrée et à la sortie du SSR ?
Merci de vos conseils éclairés.
Messages : 101
Sujets : 3
Inscription : Oct 2024
Hier, 12:18 PM
(Modification du message : Hier, 12:20 PM par rolrider.)
Au repos ? Donc led éteinte, c'est pas normal, entre le neutre et l'entrée du SSR ( borne 1) tu dois avoir la tension secteur 230VAC et entre le neutre et la sortie du SSR ( borne 2) quasiment rien, avec la led du SSR éteinte.
C'est peut être au niveau du CE qu'il y a un problème, il faudrait vérifier la tension à ses bornes.
Messages : 1,482
Sujets : 42
Inscription : Jun 2024
Salut,
As tu toujours accès via le web à la config , adresse Ip inchangée ?
Si oui, partage les infos de ta page données brutes pour voir ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 21
Sujets : 6
Inscription : Dec 2024
(Hier, 12:18 PM)rolrider a écrit : Au repos ? Donc led éteinte, c'est pas normal, entre le neutre et l'entrée du SSR ( borne 1) tu dois avoir la tension secteur 230VAC et entre le neutre et la sortie du SSR ( borne 2) quasiment rien, avec la led du SSR éteinte.
C'est peut être au niveau du CE qu'il y a un problème, il faudrait vérifier la tension à ses bornes.
SSR au repos led éteinte j'ai 220v entre sortie 2 et neutre .
Par contre j 'accède à toutes les données via internet . Ce qui me gène c'est que j'ai le même défaut avec l'ancien SSR et le SSR neuf .
Messages : 1,278
Sujets : 11
Inscription : Sep 2024
Led éclairée ne veut pas dire assez de tension pour le commander.
Mais en marche forcée à 100% et mesure en DC la tension aux bornes entrées SSR
Messages : 16
Sujets : 3
Inscription : Jul 2024
Il y a 7 heures
(Modification du message : Il y a 7 heures par varadero.)
bonjour, si je puis me permettre j'ai également le même souci.
afin de faire avancer ce topic et eviter de faire des doublons voici ma constatation
j'ai bien du 230 qui arrive coté gradateur robotdyn mais l'on dirait que la commande de commutation n'est pas envoyé par l'esp32
j'accède bien aux réglages via internet, j'ai -40db en réception tout est ok de ce cote.
comment peut on contrôler la sortie gpio 22 et 23 ? afin de savoir si la commande est bien envoyée
cordialement
Messages : 21
Sujets : 6
Inscription : Dec 2024
(Hier, 09:52 PM)Lolo69 a écrit : Led éclairée ne veut pas dire assez de tension pour le commander.
Mais en marche forcée à 100% et mesure en DC la tension aux bornes entrées SSR
En marche forcée j'ai un peu plus de 3V.
Messages : 953
Sujets : 8
Inscription : Jun 2024
(Il y a 5 heures)Chaps a écrit : (Hier, 09:52 PM)Lolo69 a écrit : Led éclairée ne veut pas dire assez de tension pour le commander.
Mais en marche forcée à 100% et mesure en DC la tension aux bornes entrées SSR
En marche forcée j'ai un peu plus de 3V.
Est ce que vous êtes sur que ce n'est pas le ballon qui a un problème ?
Messages : 1,482
Sujets : 42
Inscription : Jun 2024
+1 Mike,
le lever de doute sur le chauffe eau est à faire ... vu les symptômes !
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 21
Sujets : 6
Inscription : Dec 2024
Il y a 3 heures
(Modification du message : Il y a 2 heures par Chaps.)
(Il y a 4 heures)Sgb31 a écrit : +1 Mike,
le lever de doute sur le chauffe eau est à faire ... vu les symptômes !
Je viens de tester l'alimentation du CE et c'est ok .
Vérification sur l'appli et surprise çà marche !
Bizarre ,bizarre ....
(Il y a 3 heures)Chaps a écrit : (Il y a 4 heures)Sgb31 a écrit : +1 Mike,
le lever de doute sur le chauffe eau est à faire ... vu les symptômes !
Je viens de tester l'alimentation du CE et c'est ok .
Vérification sur l'appli et surprise çà marche !
Bizarre ,bizarre ....
Cà y est j'ai compris !
Grossière erreur de ma part : il y a quelques jours , vu le manque de soleil , j'ai activé le contacteur pour remonter la température .
J'étais alors dans l'hystérésis du thermostat et dès que la température a rebaissé c'était ok .
Mille excuses pour vous avoir fait réfléchir sur le sujet .
Merci à tous .