Note de ce sujet :
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cherche a acheter routeur F1ATB tout fait
#11
Bonjour,
quelques images de la carte ROUTEUR FULL.
La carte CPU en mezzanine n'est pas présente.

Descriptif:
- Alim Isolée 230V => 5V
- Décode TIC
- Mesure de tension
- Mesure de courant
- Gradateur
- Sortie Ventilateur 
- Sortie SSR
( les mesures de températures se font sur la carte CPU)
   
   

@+
Répondre

#12
(27-09-2026, 08:30 AM)ARS'N a écrit : Bonjour,
quelques images de la carte ROUTEUR FULL.
La carte CPU en mezzanine n'est pas présente.

Descriptif:
- Alim Isolée 230V => 5V
- Décode TIC
- Mesure de tension
- Mesure de courant
- Gradateur
- Sortie Ventilateur 
- Sortie SSR
( les mesures de températures se font sur la carte CPU)



@+

Bonsoir, quelle est la tension de commande du SSR ?
Répondre

#13
3.3v
Cordialement.

si vous voulez 5V c'est possible.
Répondre

#14
Peut-être un peu tard
Bertolo.fr
Une personne très fiable qui utilise des composants de qualité et qui reste à votre écoute.
Répondre

#15
Bonjour,
Tu indiques « Alimentation isolée 230 V → 5 V ». Es-tu vraiment sûr qu'elle est isolée galvaniquement ? Je ne vois pas clairement, sur le PCB, quel composant assurerait cette isolation.
Concernant tes borniers secteur, ils sont au pas de 5 mm ou davantage ?
Merci pour tes précisions.
Répondre

#16
bonjour 59jab,

oui l'alimentation est isolée galvaniquement, il s'agit d'une alim Fly-back câblée en PSR (primary slide régulation). Le transformateur est visible sur le pcb (carré gris sur) l'image.
Le pas de la connectique est de 5.08mm.
Cordialement,
Répondre