Batteries
#1
Bonjour à tous,

quelqu'un aurait testé l'installation de "Batteries Plug and Play" du type "Zendure Hyper 2000" ?
Ce système permet de connecter 4 panneaux solaires directement (micro onduleur interne) et de connecter sa sortie vers une prise 220V classique.
Un shelly wifi connecté à l'entrée de son disjoncteur permet de charger la batterie du Zendure lors du surplus (Injection). De plus il n'est pas forcément nécessaire de connecter des panneaux solaires au module hyper ce qui permet de l'utiliser directement sur une prise de courant et de renvoyer dans sa maison l'énergie emmagasinée dans la batterie. Il y a sans doute des pertes de transformation de courant, mais l'idée est intéressante non ?

J'espère que je ne suis pas hors sujet et que ce sujet n'a pas déjà été abordé sinon je m'en excuse.

https://fr.zendure.com/products/solarflo...gIlVPD_BwE
3 ESP32 :  
1 ESP UxI en mode mesure au disjoncteur de la maison,
1 Shelly 3EM en mode mesure (Test)
1 en ESP Externe avec Triac pour le CE, 
1 en Externe avec SSR pour allumer un sèche serviette et Climatisation.
Domotique Jeedom et MQTT
Répondre
#2
Bonjour,
En effet sujet intéressant.
je suis également preneur d'infos
Config : 3 routeurs en V11_20
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W +Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision Domotique : Home Assistant via Shelly & MQTT
Répondre
#3
Bonjour,

J'utilise pour ma part une batterie de type Fossibot F2400 qui fonctionne sur ce principe.
J'ai 8 panneaux de 330w réinjectés dans le secteur
La batterie reçoit du secteur 220v en entrée lorsque le routeur solaire détecte une réinjection<-450w via le compteur Linky en mode On/Off , l'entrée 220v chargeant la batterie repasse à 0 lorsque la réinjection >-50w
Ce système alimente la partie informatique de la maison, la box, le routeur réseau et, la partie radio amateur.

Ce système a ses limites : obligé d'attendre un minimum de 450w réinjecté pour charger la batterie par le 220v
Lorsque le luminosité extérieure n'est pas trop importante, des pics ( qui viennent d'où ?), déclenchent, 50s après, l'arret du 220v chargeant la batterie
J'envisage donc de placer un panneau de 400w dédié pour me déconnecter définitivement du secteur .
Répondre
#4
Bonjour et merci pour votre retour.
Installer un panneau dédié à la recharge de la batterie est une bonne idée ?. Attendre d'avoir 450W de surplus pour charger la batterie est un handicap ? ! Il n'y a donc pas de possibilité de modifier le système pour recharger par le 220V la batterie même à faible courant ??
Je vais bientôt recevoir le système Hyper Solarflow avec batterie de 2KW de Zendure.
Il semblerait que la gestion soit plus facile est précise grâce à un capteur Shelly installé a l'entrée de la maison et reconnu par Zendure en wifi.
Je ferai un retour d'expérience après installation et test ?.
Cdt
3 ESP32 :  
1 ESP UxI en mode mesure au disjoncteur de la maison,
1 Shelly 3EM en mode mesure (Test)
1 en ESP Externe avec Triac pour le CE, 
1 en Externe avec SSR pour allumer un sèche serviette et Climatisation.
Domotique Jeedom et MQTT
Répondre
#5
Bonjour a tous..

la solution arrive à la maison dans quelque jours. plusieurs choix (tests) sont prévus :

Gain ++++ : Charge via les 2 sunology en liens "solaire"
Gain ++ : Charge via secteur (surplus production, secteur, reinjection batterie)
Gain ?? : Charge via secteur (HC), perte dans le transformation & couts

J'ai un contrat 9k EDF WE-PLUS : HP 7/23h LMMJV, le reste HC (Nuit + WE)

Je souhaite passer en 6K, l'historique (5 ans) cela devra être possible apres avoir :

2020 : replacement cumulus 200 L -> Malicio 120L
2021 : achat d'un sunology : PLAY
2022 : Achat d'un sunology : PLAY
2023 : Achat Zendure : AIO2400 -> production piscine été

Cdlt

Domotique : HA et MQTT
ECS : Malicio 120L
Shelly EM : pour toutes les conso critiques (Frigo..)
Meross : pour toutes les prises
Phillips Hue : Lampes
Piscine : 27 m3
Répondre
#6
Wink 
(Message précédent)
Bonjour James,
Tu dois avoir des erreurs dans ta configuration pour récupérer les informations du serveur MQTT de Zendure, dans Home assistant, je fais remonter un peu plus de 15 capteurs et 3 switchs.

En mode intelligent avec le Shelly Pro 3em, je n'ai pas 150W de surplus envoyé dans le réseau, le Hyper 2000 arrive à réguler avec peu de surplus dans le réseau (quelques dizaine de watts). Quand tu dis qu'il faut plus de 150W de surplus pour qu'il charge la batterie, c'est la batterie avec des panneaux dessus ou le hyper uniquement sur une prise électrique ?

Moi j'ai 4 panneaux de 415W sur le Hyper 2000 et d'autres panneaux (900W) dans mon réseau. Je laisse le Hyper en mode intelligent et j'ai configuré le routeur pour qu'il démarre à -150W afin d'éviter que le routeur et le Hyper se gênent lors de la régulation, même si quelques fois c'est pas encore ça. Donc j'ai aussi 150W d'envoyé dans le réseau lorsque le routeur prends la main, mais c'est par rapport à mon réglage du triac.
Sinon avec HA j'essayes de lancer le chauffe eau à partir d'un certains niveau de production en marche forcée avec un relai sur le routeur (1200W), mais idéalement j'aimerais pouvoir aussi mettre la marche forcée mais en choisissant la puissance de sortie avec le SSR (600W ou 800W ou 1000W ou 1200W).

Mon routeur est sur un chauffe eau de 2400W avec 2 résistances (en parallèle) que j'ai séparé.
Triac (RobotDyn 40A) sur R1 qui régule de 0 à 1200W et Relai (SSR 40A) sur R2 qui force à 1200W
Et en cas de besoin, R2 forcé à 1200W et triac en régulation de 0 à 1200W pour faire de 1200W à 2400W
(J'ai mis les valeurs théoriques car les résistances seules montent jusqu'à 1390W et en parallèle c'est 2470W.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonjour Olivr2s,

Concernant mon CE c'est un ballon de 1800W. il est piloté avec le routeur RMS d'André par l'intermédiaire d'un TRIAC que j'ai installé sur un gros radiateur (environ 100x50x50mm) en mode "découpe sinus". j'ai également installé une sonde DS18B20 pour contrôler la température dans le doigt du ballon. Et ça fonctionne à merveille Wink 

Alors Oui Jeedom (Broker JMQTT) récupère bien les infos MQTT du serveur Zendure mais les valeurs ne sont pas mis à jour régulièrement même si elles changent (sauf le pourcentage batterie) !! Je verrai plus tard les raisons de ce dysfonctionnement à moins que tu aies une idée précise ?

Alors moi en mode "intelligent" le seuil de 150W est obligatoire et non modifiable  Est ce parce que j'ai un shelly 3EM au lieu du Shelly Pro 3EM ??Ce seuil est d'ailleurs bien indiqué dans l'app !
Mon Hyper 2000 est branché uniquement sur une prise de courant (pas de panneaux connectés en entrée de l'Hyper 2000 pour le moment car j'hésite à mettre la batterie dehors en cas de température négative en hiver !). Est ce aussi une possible raison du seuil de 150W ?

En fait, je souhaiterai utiliser le mode intelligent de Zendure avec le Shelly 3EM comme le fait le routeur RMS mais sans le seuil de 150W !
D'autre part, je suis surpris également que l'on ne puisse pas utiliser le mode intelligent lors de la décharge de la batterie vers la maison ! ce qui permettrait de soutirer uniquement l'énergie dont la maison a besoin Huh

Voilà, mon constat actuel. Peut être suis je passé à coté de quelque chose dans mes tests car ça fait qu'une semaine que j'ai reçu le hyper 2000 et sa batterie.
3 ESP32 :  
1 ESP UxI en mode mesure au disjoncteur de la maison,
1 Shelly 3EM en mode mesure (Test)
1 en ESP Externe avec Triac pour le CE, 
1 en Externe avec SSR pour allumer un sèche serviette et Climatisation.
Domotique Jeedom et MQTT
Répondre
#7
(24-09-2024, 01:06 AM)James a écrit : Alors Oui Jeedom (Broker JMQTT) récupère bien les infos MQTT du serveur Zendure mais les valeurs ne sont pas mis à jour régulièrement même si elles changent (sauf le pourcentage batterie) !! Je verrai plus tard les raisons de ce dysfonctionnement à moins que tu aies une idée précise ?

Alors moi en mode "intelligent" le seuil de 150W est obligatoire et non modifiable  Est ce parce que j'ai un shelly 3EM au lieu du Shelly Pro 3EM ??Ce seuil est d'ailleurs bien indiqué dans l'app !
Mon Hyper 2000 est branché uniquement sur une prise de courant (pas de panneaux connectés en entrée de l'Hyper 2000 pour le moment car j'hésite à mettre la batterie dehors en cas de température négative en hiver !). Est ce aussi une possible raison du seuil de 150W ?

En fait, je souhaiterai utiliser le mode intelligent de Zendure avec le Shelly 3EM comme le fait le routeur RMS mais sans le seuil de 150W !
D'autre part, je suis surpris également que l'on ne puisse pas utiliser le mode intelligent lors de la décharge de la batterie vers la maison ! ce qui permettrait de soutirer uniquement l'énergie dont la maison a besoin

Bonjour James,

Pour le retour des informations MQTT, oui c'est pas super rapide et c'est variable selon les valeurs.
J'ai l'impression que pour certaines valeurs, elles sont actualisées sur des variations plus grandes....?

Les 150W que tu as, c'est parce que ta batterie est uniquement sur prise électrique sans panneaux solaire.
En plus, c'est dommage de pas avoir de panneaux directement dessus car il y a une perte de conversion de AC->DC pour charger la batterie et les fameux 150W minimum de surplus perdu.
Moi, j'ai était obligé de mettre des câbles de 6m et 8m (en 6 mm²) entre mes 4 panneaux et la batterie.

La régulation entre un Shelly 3EM et un Pro 3EM, je pense que ça change pas, les 150W c'est pour la batterie sans panneaux.

Moi je laisse ma batterie en mode intelligent et elle fonctionne vraiment comme un routeur.
Le Hyper régule tout seul avec le Shelly et j'ai ma maison qui consomme presque rien (tant que les batteries sont chargées) et la consommation de la maison est soit:
- Solaire et charge batterie
- Solaire et décharge batterie
- Décharge batterie (jusqu'à 1200W suivant configuration)

Ce matin à 7h25 dans Home Assistant, il me reste encore 26% de batterie, depuis 0h00 -> 7h25 j'ai une autosuffisance de 100% avec 0,02 kWh d'injection dans le réseau via la régulation intelligente du Hyper.
Hier, début de journée avec des nuages puis soleil l'après midi, j'ai consommé 2,29 kWh du réseau sur une consommation de la maison de 19,2 kWh avec 99% autoconsommé et 87% d'auto suffisance.
Répondre