ECU-C: Contrôle de relais ne fonctionne plus depuis le 02/09/2026
#1
Bonjour,
dans ma configuration domestique de prodution solaire j'ai configuré la commandede relais de l'ECU-C pour commander un relais extene dès que la puisse exportée vers le réseau est supérieure à la puissance de mon ballon ECS (bridé à 1000 watts).
Cela marchait très bien jusqu'au 01/09/2026 inclus, depuis le 02/09/2026 le relais n'est plus commandé par l'ECU.
Apsystems ont fait des Mises à jour debut septembre du logiciel de l'ECU et de l'app mobile.
Evidemment je suspecte un lien très fort entre l'apparition de mon problème et les mises à jour.
J'ai vérifié la config sur l'app et via l'app en locale (et mon ''installateur" a regardé aussi), tout semble OK.
Quelqu'un rencontre-t'il aussi des problèmes depuis le 02/09/2026 en lien (ou pas) avec l'uilisation "Work mode->Export Power Control".
Dans mon cas, via l'app mobile le work mode est "Export Power Control -> Meter Function Relay control"  avec "Relay Activation Power" mis à 1020 watts.
Désolé des termes anglais mais je préfère mettre l'app en Anglais vu que déjà dans cette langue les types de Apsystems ne sont pas capable de bien traduire, alors en Français j'imagine ...
Merci de vos retours
Installation 3KWc en toiture terrasse.
6 x panneaux DM500RT_60HBB
3 x micro-onduleurs apsystems DS3-L
Passerelle ECU-C apsystems
Configuration "relay control" pour commander chauffage ECS
Répondre

#2
Bonjour,
Effectivement la mise à jour est majeure. Il faut la prendre en main !.
Le mode "Export power control" ou en français "Contrôle de la puissance d'exportation" nécessite des compteurs. Je pense que vous n'êtes pas dans le bon mode.
Tout d'abord choisir la langue "Français" dans les paramètres
Ensuite sur l'icône "Service" puis la rubrique "Documents", tout en bas de pagse, il y a un lien vers le manuel d'utilisation EMA.
Il est bien fait et détaille tous les modes.
Cela dit beaucoup mieux que l'utilisation du relais externe, le routeur F1ATB est largement mieux adapté.
Bonne lecture
12 panneaux 450 WC Trinasolar Vertex+, 6 micro-onduleurs DS3-L et passerelle de communication ECU-C de APsystems
routeur F1ATB avec capteur UxIx3
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
Répondre

#3
Si ça peut aider. Depuis la mise a jour j'ai un fonctionnement merdeux alors qu'avant tout fonctionné parfaitement.

Je suis normalement en mode Contrôle de l'injection, vu ma puissance c'est une obligation, je laisse juste une injection de 500W.
Mais depuis la mise a jour, mes onduleurs passent de pleine puissance a zéro, de fois ça dure 5mn, 10mn voir même plus, puis la production revient sans rien toucher, en plus c'est complétement aléatoire.

Par contre quand j'ai une perte de production et que je sélectionne le mode autoconsommation, ma production repart instantanément.
Ne pouvant pas rester dans ce mode surtout en plein soleil, je reviens en Limitation de l'injection, et la ça continue de produire avec la limitation.
Ça fait une semaine que je cherche pourquoi.

Ce soir je suis aller trifouiller dans l'ECU et j'ai vu qu'avec la mise a jour, des nouveaux paramètres sont apparus.
Entre autre au niveau des paramètres injection. La possibilité de modifier si on est en triphasé ou mono et quel type de pince ampèremétrique est utilisé.

Et bien la mise a jour, m'a mis en triphasé sur les 2 pinces ampèremétriques et m'a mis sur des CT différents de ceux d'origine, les 80A 26,6mA.

Est ce mes merdes ?? j'attends demain l'arrivée du soleil pour voir si ça change quelque chose. Dans tous les cas les paramètres n’étaient pas bon.

Peut être une piste si tu utilise l'injection
26 panneaux -13 Micro-onduleurs - Total 11840Wc - 3440Wc Nord-Est - 8400Wc Sud-Ouest
Routeur 1: Principal 4 sorties : 3000W sur Chauffe Eau - 5250W sur Radiateurs
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
2 SolarVault 3 Pro Max AC - 20 Kwh - 5000W Bidirectionnel
Répondre

#4
Salut,

Pareil que vous, depuis la mise à jour c'est n'importe quoi avec les valeurs d'injection réseaux. Je vais fouiller un peu dans les paramètres.

J'injecte ( fictif ) 10kw/jour depuis le 02.09 pour le reste tout est cohérant avec les valeurs.

En tout cas, ils sont casse pied avec leur mise à jour.
Config : routeur ESP32 wroom avec écran - shelly Pro 3EM - ssr et RE de 4500 w, 1X DS18B20. 8 KWc sur le toit.
Config : routeur VE H3RV3.
Config : routeur pompe ECS, 1 DS18B20.
Répondre

#5
Bonjour Richard59,
J'ai lu avec beaucoup d'attention ton propos et j'ai voulu vérifier mes paramètres ECU-C.
Mais en relisant bien le manuel d'utilisation de l'appli EMA, je comprends que le mode Auto-consommation est exclusivement réservé avec l'usage du matériel de stockage APS.
D'autre part, en ce qui concerne les paramètres des tores de comptage, idem c'est pour l'utilisation de leur compteur SEM1.
En tout cas merci pour tes remarques.
Personnellement, l'évolution de la gestion de l'ECU ne m'a rien perturbé et je trouve qu'elle est beaucoup plus pratique ne serait-ce que pour régler le niveau d'injection.
12 panneaux 450 WC Trinasolar Vertex+, 6 micro-onduleurs DS3-L et passerelle de communication ECU-C de APsystems
routeur F1ATB avec capteur UxIx3
Réseau Enedis 12 Kw triphasé