Problème F1ATB avec les batteries solaire.
#21
(02-10-2026, 01:23 PM)MathJea a écrit : Bendu13,
Merci à toi. Là, elle devient intéressant ton idée, tu veux dire dans la même fenêtre "Sélection Action/Canal de Température" moi je n'utilise que T <58°, si j'ai bien compris il me faut mettre une valeur dans T > tu dis, par exemple 35/40°
Dans cette même fenêtre il y aussi "État d'une action" dont je sais pas du tout compris le "comment ça marche"

Oui mais il y a une petite subtilité pour bénéficier de l'hystérésis, il faut mettre comme conditions T>57°C et T<35°C par exemple.
Avec ces paramètres, le chauffe-eau va chauffer jusqu'à 57°C et ne se remettra pas en marche tant que la température ne sera pas redescendue à 35°C.

La fonction "Etat d'une sortie" est le temps pendant lequel la sortie a été à 100%. C'est une intégration du % d'ouverture pendant un certain temps (si tu conditionnes la sortie avec H>1, si ta sortie reste à 50% il faudra attendre deux heures pour que la condition soit vraie)
Par contre je ne sais pas si l'hystérésis fonctionne avec cette fonction.


Pièces jointes Miniature(s)
   
PV: 6,5kWc Hoymiles + Batterie: 9,6kWh Pylontech + Victron Multiplus 5000VA + Cerbo GX + Home Assistant + F1ATB Chauffe-eau + VE RMS recharge VE
Répondre

#22
(02-10-2026, 02:15 PM)Bendu13 a écrit : La fonction "Etat d'une sortie" est le temps pendant lequel la sortie a été à 100%. C'est une intégration du % d'ouverture pendant un certain temps (si tu conditionnes la sortie avec H>1, si ta sortie reste à 50% il faudra attendre deux heures pour que la condition soit vraie)
Par contre je ne sais pas si l'hystérésis fonctionne avec cette fonction.

Merci Bendu13, je pense qu'avec l'hystérésis sur la température je devrais m'en sortir, plus le réglage du Seuil PW à -500 mais que je vais devoir affiner, pour le moment fait un temps pas favorable à la production PV en région toulousaine.

Dit je vois qu'André a incorporé la fonction PID, ça y est à partir de quel version STP, faudrait que je me fasse un peut violence avec les mise à jour  Exclamation

Bon week end
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 14.03
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, W Routage, W Production, T°/CE, météo, heure/date)
Répondre

#23
Bonjour, 

La réponse se situe auniveau des seuils. LA batterie pour compenser toute consommation doit avoir un réglage autour de 0 (point de consigne réseau, ou autre appelation selon fabricant) . Ainsi, si l'on consomme la batterie vient "annuler cette consommation. 
Il faut alors régler le seuil des routeurs à -50 ou  -100 ou -200 ( à déterminer selon le comportement de la batterie)  , ils ne se déclencheront ainsi uniquement s'il y a une production PV réelle et non uniquement une compensation batterie. 
Si les 2 seuils sont à zéro, il peut y  a avoir un chevauchement et donc "confusion" entre batterie et routeur.
Répondre

#24
(02-10-2026, 02:15 PM)Bendu13 a écrit :
(02-10-2026, 01:23 PM)MathJea a écrit : Bendu13,
Merci à toi. Là, elle devient intéressant ton idée, tu veux dire dans la même fenêtre "Sélection Action/Canal de Température" moi je n'utilise que T <58°, si j'ai bien compris il me faut mettre une valeur dans T > tu dis, par exemple 35/40°
Dans cette même fenêtre il y aussi "État d'une action" dont je sais pas du tout compris le "comment ça marche"

Oui mais il y a une petite subtilité pour bénéficier de l'hystérésis, il faut mettre comme conditions T>57°C et T<35°C par exemple.
Avec ces paramètres, le chauffe-eau va chauffer jusqu'à 57°C et ne se remettra pas en marche tant que la température ne sera pas redescendue à 35°C.

La fonction "Etat d'une sortie" est le temps pendant lequel la sortie a été à 100%. C'est une intégration du % d'ouverture pendant un certain temps (si tu conditionnes la sortie avec H>1, si ta sortie reste à 50% il faudra attendre deux heures pour que la condition soit vraie)
Par contre je ne sais pas si l'hystérésis fonctionne avec cette fonction.

Bonsoir Bendu13

Je suis de nouveau avec du soleil, aujourd'hui c'est "carton plein" batteries 100% et CE 57° à 18h30

J'ai fait comme tu m'as dit dans Actions/Sélection Action avec T>63 et T<35, il y a un hic avec cette solution, c'est qu'il faut comme tu me l'as bien expliqué que la température passe en dessous des 35° pour que la chauffe reparte, il y a un inconvénient, le CE est arrivé au seuil de 63°, de fait c'est parti vers les batteries puis elles sont arrivaient à 100%, entre temps la température de l'eau a chutées (pour diverses raisons) mais pas en dessous des 35° du coup la production partait sur le réseau, j'ai eu le coup cette aprém. j'ai réagi en passant le seuil T< à 62°, que se soir je viens de remettre à T°<35

A savoir que je ne revend pas le surplus

Comme quoi ce n'est pas simple tout ça, ça demande beaucoup de réflexion Huh

Jean
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 14.03
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, W Routage, W Production, T°/CE, météo, heure/date)
Répondre