[RESOLU] triac HS ?? [oui]
#11
Bonjour, je viens de changer le composant BTA24-600B par un BTA40, néanmoins celà ne fonctionne toujours pas, toujours pas de led bleue indiquant que c'est sous tension...
du coup j'en déduis que c'est la platine complète qui est HS.
Il y at-il moyen de s'en fabriquer une et si oui comment? ou bien dois-je nécessairement recommander la platine de robotdyn et remplacer le BTA d'origine par mon BTA40 à l'arrivée? ou il y a t-il une autre solution??
Répondre
#12
Bonjour
J'ai eu le même problème sur un dimmer 24A neuf transformé en 40A
après un long moment de recherche j'ai constaté qu'il manquait une résistance SMD sur l'entrée secteur de détection zéro.
J'ai installé une résistance de 56K 1/2W entre l'entrée secteur et la pin 1 du module a coté du Moc (je ne sais plus si c'est un pont de diode ou un photocopieur)
En outre j'ai vu sur les forums que cette résistance était un peu faible en puissance et qu'elle pouvait ce couper par échauffement d'ou ma 1/2W classique
Depuis le dimmer marche sans problème
Sld
Répondre