Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Quelques petits problèmes
#1
Bonjour 

Mon routeur fonctionne très bien mais j'ai quelques problèmes que j'aimerai résoudre, j'ai essayé de regarder par moi même et regardé sur le forum mais je ne trouve pas.

Je suis en version 17.29, UxI, ethernet 

Mon premier problème est que je n'ai pas d'historique sur les courbes en première page, que ce soit la température du chauffe eau, le soutirage ou l'injection. J'ai l'impression que ça prend en compte quand je veux regarder les courbes (souvent vers 17h, est ce qu'il n'y a pas un reboot à ce moment là) et au bout d'un moment je ne sais pas pourquoi ça s'arrête et plus rien.

2eme problème, sur l'écran j'ai un message : mesure de température invalide ou pas de capteur sur canal 0, alors que ça a l'air de fonctionner, les températures sont cohérentes.

3eme problème sur mon esp borne de recharge j'ai un message : connexion to esp-rms 192.168..... failed et connexion name failed 192.168.... toutes les 20 ou 30 secondes environ.

Je précise que les deux esp ont l'air de communiquer puisque celui de la borne de charge a besoin de la mesure de puissance pour le chargement et qu'elle s'affiche correctement.
La note d'échange entre les routeurs est bonne

Avez vous des pistes pour m'aider ?

Merci d'avance
Répondre

#2
Bonjour

Pour la température avez vous mis une résistance ou pris un module incorporé ou elle est incluse ?

Dans l'onglet données brut regardez depuis combien d'heures l ESP est en route
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en V12.06 modifié
 PV 1kw izypower 
Répondre

#3
Bonjour,
Oui il y a bien une résistance sur la sonde, j'ai la température qui est bien affichée avec des valeurs correctes.
Répondre

#4
Salut Alex,
Pour pouvoir t'aider , il faut que tu soit précis sur ton installation et que tu donne un max de détails
distance entre les différents routeurs et sonde, module de mesure , valeur de la résistance sur la sonde, photo éventuelles de ton montage
copie de ta page de donnée brutes ...
Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + afficheur ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2*500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#5
Mon installation : routeur ethernet connecté directement à la box version 17.29, mesure uxi, routage sur chauffe eau via triac avec sonde de température 3 mètres de câble et sur spa via SSR et borne de recharge VE connecté en ethernet (modification du code pour que ça fonctionne en ethernet)
Tout fonctionne correctement, il y a juste ces erreurs inscrites à l'écran que je ne comprends pas et l'historique qui disparaît.
Dans les pièces jointes, il y a esp32 on depuis 30 min alors qu'il n'y a pas eu de coupure.


Pièces jointes Miniature(s)
       