Messages : 70
Sujets : 10
Inscription : Aug 2024
Bonjour
Beta 12
La puissance active Max du jour n'est pas remise à O
Jean-Francois.
Routeur F1ATB , SSR , Chauffe-eau 3Kw, Sonde Temp Via Mqtt, Shelly EM 2 sondes
Domotique Homeseer V4 , Home-assistant
Messages : 1,052
Sujets : 13
Inscription : Jun 2024
06-11-2026, 10:35 AM
(Modification du message : 06-11-2026, 10:40 AM par Mike.)
Bonjour,
Il semble effectivement qu'il y a un bug dans Puissance.cpp, dans la fonction RAZ_Energie_Le_Matin il manque je pense ces deux lignes :
PuissanceS_Max[canal] = 0;
PuissanceI_Max[canal] = 0;
Sympa le thème
Messages : 1,753
Sujets : 60
Inscription : May 2024
(06-11-2026, 10:35 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Il semble effectivement qu'il y a un bug dans Puissance.cpp, dans la fonction RAZ_Energie_Le_Matin il manque je pense ces deux lignes :
PuissanceS_Max[canal] = 0;
PuissanceI_Max[canal] = 0;
Sympa le thème 
Merci du retour. C'est corrigé en version beta.13 à venir.