Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
AFFICHAGE
#1
Bonjour,

je pense qu'il y a un mauvais report d'affichage puissance active max du jour.

Bonne journée


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre

#2
(Il y a 5 heures)Mael a écrit : Bonjour,

je pense qu'il y a un mauvais report d'affichage puissance active max du jour.

Bonne journée

Quelles sources de puissance utilisez vous pour Données Maison et Données CE. UxIx2 ?

André
Répondre

#3
(Il y a 4 heures)F1ATB a écrit :
(Il y a 5 heures)Mael a écrit : Bonjour,

je pense qu'il y a un mauvais report d'affichage puissance active max du jour.

Bonne journée

Quelles sources de puissance utilisez vous pour Données Maison et Données CE. UxIx2 ?

André

Oui UxIx2 pour les 2
Répondre

#4
Vous avez un JSY par routeur ? ou un seul pour le routeur en v17 et le routeur S3 utilise "Source externe" et récupère les valeurs du routeur en v17 ?
Répondre

#5
(Il y a 3 heures)Mike a écrit : Vous avez un JSY par routeur ? ou un seul pour le routeur en v17 et le routeur S3 utilise "Source externe" et récupère les valeurs du routeur en v17 ?

un seul et le S3 est en source externe routeur v17
Répondre

#6
(Il y a 1 heure)Mael a écrit : un seul et le S3 est en source externe routeur v17

Je pense qu'il y a un soucis dans ce cas dans le fichier Source_Externe.cpp.
Pour une source sur la sonde 1, le code lit d'abord les données de la sonde 0 (case de 6 à 13) et les écrit dans C0. Il lit ensuite celles de la sonde 1 (case de 14 à 21) dans le même C0.
Cela ne pose pas de problème pour les valeurs instantanées car la deuxième écriture remplace la première mais en revanche cela pose un problème pour le calcul de la puissance active max car la fonction Puissance_Max est appelée dans le case 7 donc si la puissance max de la sonde 0 est plus élevée que celle de la sonde 1 on se retrouve avec le problème décrit.
@André je pense que dans le cas ou la source est sur la sonde 1, on ne devrait pas lire les données qui concernent la sonde 0.
Je propose de rajouter cette ligne à la ligne 80 (premiere ligne du for) de Source_Externe.cpp:
if (LaSource[source].CanalVoie[0] != 0 && i >= 6 && i <= 13) continue;
Répondre

#7
(Il y a 1 heure)Mike a écrit :
(Il y a 1 heure)Mael a écrit : un seul et le S3 est en source externe routeur v17

Je pense qu'il y a un soucis dans ce cas dans le fichier Source_Externe.cpp.
Pour une source sur la sonde 1, le code lit d'abord les données de la sonde 0 (case de 6 à 13) et les écrit dans C0. Il lit ensuite celles de la sonde 1 (case de 14 à 21) dans le même C0.
Cela ne pose pas de problème pour les valeurs instantanées car la deuxième écriture remplace la première mais en revanche cela pose un problème pour le calcul de la puissance active max car la fonction Puissance_Max est appelée dans le case 7 donc si la puissance max de la sonde 0 est plus élevée que celle de la sonde 1 on se retrouve avec le problème décrit.
@André je pense que dans le cas ou la source est sur la sonde 1, on ne devrait pas lire les données qui concernent la sonde 0.
Je propose de rajouter cette ligne à la ligne 80 (premiere ligne du for) de Source_Externe.cpp:
if (LaSource[source].CanalVoie[0] != 0 && i >= 6 && i <= 13) continue;

OK, bien vu.

André
Répondre



Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
Sgb31, xuor33, 1 visiteur(s)

Moteur MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.