Bonjour à tous, et merci à F1ATB pour tout ce travail  Heart

J'ai une formation initiale en mécanique, donc comment vous dire qu'en électronique, je suis pas des plus à l'aise, mais j'essai de comprendre.

Présentation du contexte:
J'ai installé le mois dernier un kit d'auto consommation de 6kwc en toiture, avec une batterie pnp de 10kwh, et une borne de recharge VE, le tout du même écosystème, de marque izypower, c'est piloter par un module din dans le tgbt smart meter.
La batterie peut charger/décharger à max 2400w, je pense donc que je vais avoir pas mal de surplus, le VE n'étant pas systématiquement branché.

J'ai actuellement un ballon électrique sous évier dans la cuisine de 10L en série de l'ECS (garage à 15m) qui est générée par une chaudière gaz à condensation. La chaudière étant récente et voulant réduire la conso gaz, j'imaginai mettre un ballon électrique de 200L (4 personnes dans le logement), un atlantic Zénéo, à côté de la chaudière, qui pourrait servir de relève si besoin.

Le projet:
Le schéma, juste pour être sûr de ne pas faire fausse route:
- un shelly EM dans le tgbt
- un routeur filaire pour le ballon sous évier, car proche du tgbt
- un routeur wifi pour le futur ballon dans le garage

J'ai déjà un wifi extender pour la batterie pnp et borne de recharge, donc la couverture devrait être ok.

Mon souhait serait de déclencher dans un premier temps le petit ballon, puis le second lorsque l'injection réseau dépasse un seuil, par exemple 500W (car la gestion de la borne fait que dans certains cas, on peut avoir de l'injection, mais qui n'est pas naturel, je pense que ça vient d'un manque de réactivité du système izypower

Mes questions:
- dans mon cas, vaut il mieux partir sur de l'esp 32 s3, ou le vroom est il suffisant ? le S3 wifi est il couvert par le soft de F1ATB ?
- il me faut des triacs gradateurs, y a t il d'autres fournisseurs qu'aliexpress ? ce ne sont pas de simple triac car monté sur un pcb avec d'autres composants, à quoi doit on faire attention si on commande ailleurs ?
- ces refs sont elles correctes en terme de refroidissement ?
=> pour le petit ballon: triac refroidissement actif 16A
=> pour le gros: triac refroidissement actif 24A

Merci d'avance pour vos retours, ça fait beaucoup de question, mais c'est un domaine où je ne suis absolument pas à l'aise.
Guillaume
Répondre

#2
Salut,
Si tu démarre juste, je te conseille de partir sur la nouvelle version S3, tout est couvert et qui va encore bien evolué via André F1atb et la communauté ;-) !
Pour ce qui est du ballon, tu vas pas gagner grand chose avec la chauffe du ballon de 10l mais comme premier step pourquoi pas pour tester le routeur.
j'étais comme toi, prod ECS via chaudière a gaz et j'ai rapidement investit dans un ballon de 150L , tout simple sans thermostats élect pour plus de facilité .
Aujourd'hui, mon ECS est quasiment produite par ce ballon. retour sur investissement très court, je te conseille vivement d'y passer et rapidement .
Pour optimiser mon plombier m'a même mis deux vannes by passe sur la prod ECS chaudière et donc en cas prod insuffisante météo et forcé la nuit, je garde un secours de prd ECS en instantané .
pour les triacs , Oui
une fois le ou les routeurs installés, faudrat voir comment gérer les priorité entre eux mais pas de soucis, le forum est trés actif ;-) !
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + afficheur ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2*500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#3
(19-11-2026, 12:40 PM)Loulou a écrit : - dans mon cas, vaut il mieux partir sur de l'esp 32 s3, ou le vroom est il suffisant ? le S3 wifi est il couvert par le soft de F1ATB ?

Bonjour,
L'ESP32 WROOM dans ses dernières versions (v17.31 actuellement) est encore suffisant pour faire fonctionner correctement ce routeur solaire, mais il atteint aujourd'hui ses limites (en mémoire en particulier). Du coup, je pense qu'il n'évoluera plus beaucoup, voire plus du tout. Mais il est fonctionnel à quasi 100%, modulo peut-être encore quelques petits bugs résiduels qu'il reste à découvrir, et convient à presque toutes les configurations tellement il est modulable.

L'évolution vers la gamme des ESP32-S3 représente l'avenir. Bien que fonctionnel en ce qui me concerne et pour ce que j'en ai vu jusqu'à présent, le logiciel (largement remanié par rapport à sa version WROOM) en est néanmoins encore au stade béta (en tests), avec des bugs qui remontent régulièrement. André se fait un point d'honneur, comme toujours, à les corriger au fur et à mesure et sans attendre, aussi les versions se suivent rapidement. Il faut donc s'astreindre à suivre ces évolutions, tout en acceptant de tomber le cas échéant sur un souci plus ou moins bloquant encore non réglé; c'est la règle du jeu des versions logicielles encore au stade béta...
Mais perso, pour une nouvelle installation, je conseillerai quand même de partir sur un ESP32-S3.

Citation :il me faut des triacs gradateurs, y a t il d'autres fournisseurs qu'aliexpress ? ce ne sont pas de simple triac car monté sur un pcb avec d'autres composants, à quoi doit on faire attention si on commande ailleurs ?

Oui, des sites en ligne comme Mouser ou Conrad proposent des composants adaptés. Attention : ne pas hésiter à surdimensionner ces composants. Pour un CE de 3000W par exemple, on pourrait se dire qu'avec un pouvoir de coupure de 15A, cela suffirait (15Ax230W=3450W). Et bien non, mieux vaut partir sur du 40A et plus.
Par contre, à vérifier, je ne suis pas sûr qu'ils proposent des modules tout faits (triac+ventilo+bornier) comme sur AliExpress, et voir aussi pour les frais de ports qui peuvent être plus élevés (malgré les nouvelles taxes européennes)...

Citation :- ces refs sont elles correctes en terme de refroidissement ?

Oui, mais comme je le disais, mieux vaut les surdimensionner à 24A et 40A (pour quelques euros de plus...). Attention aussi aux radiateurs fournis qui peuvent être trop justes (surchauffe et risques d'incendie).
_________________________________________________
Routeur Solaire en v17.30 (modifié avec écran OLED)
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.6.2 + Station solaire 3,5kW
Répondre

#4
Bonjour Messieurs,

Désolé pour la réponse tardive, pas eu de notification.

@Sgb31
Oui sans trop de calcul, un ballon permet de maximiser l'auto-conso, après en terme de rendement, c'est bien moins qu'un CESI, mais la mise en œuvre n'est pas la même.
Je suis étonné que tu es du modifier la partie chaudière avec des vannes pour la bypasser, dans mon esprit, la chaudière est en série du CE, si la température de consigne n'est pas atteinte lors du passage de l'eau dans la chaudière, cette dernière complémente ce qui manque, si la t° du CE est supérieur à la consigne de la chaudière, cette dernière ne se déclenche tout simplement pas (après c'est la théorie).

@DanielJ
Bien noté pour le surdimensionnement des triacs.

Merci à vous deux pour vos retours

Je viens de voir que c'est le black friday chez Shelly, ce modèle peut il convenir pour la mesure réseau et PV ?
https://www.shelly.com/fr/products/shell...3492083037
Répondre

#5
Oui ces Shelly font l affaire et pour le coup en terme de prix c est pas cher du tout
Répondre

#6
(Hier, 12:17 PM)Loulou a écrit : Bonjour Messieurs,

Désolé pour la réponse tardive, pas eu de notification.

@Sgb31
Oui sans trop de calcul, un ballon permet de maximiser l'auto-conso, après en terme de rendement, c'est bien moins qu'un CESI, mais la mise en œuvre n'est pas la même.
Je suis étonné que tu es du modifier la partie chaudière avec des vannes pour la bypasser, dans mon esprit, la chaudière est en série du CE, si la température de consigne n'est pas atteinte lors du passage de l'eau dans la chaudière, cette dernière complémente ce qui manque, si la t° du CE est supérieur à la consigne de la chaudière, cette dernière ne se déclenche tout simplement pas (après c'est la théorie).

@DanielJ
Bien noté pour le surdimensionnement des triacs.

Merci à vous deux pour vos retours

Je viens de voir que c'est le black friday chez Shelly, ce modèle peut il convenir pour la mesure réseau et PV ?
https://www.shelly.com/fr/products/shell...3492083037

Salut, L'ajout des vannes by pass est voulu voire souhaitable...
Le circuit n'est pas en série mais en // .  Hors saison, chaudière arrêtée . l'ECS produit sur le CE via les panneaux et an cas de météo maussade, un seuil inférieur permet de forcer un chauffage a 4h du matin via le routeur .

une a deux fois par ans et plutôt en période froide, cela ne suffit pas et il peut arriver que j'ai plus d'eau chaude au moment de son utilisation .
afin d'éviter un incident diplomatique ... je tourne deux vannes by pass et la chaudière produit instantanément l'ECS qui va bien, tout simplement .
lorsque on revient à la normale, je rebascule les deux vannes, la chaudière n'est plus en prise du tout.

pour moi, le but n'est pas de compléter mais de déclencher la chaudière au gaz le moins possible car coté facture ya pas photos  !
Dans ce condition je le repère j'ai amortit l'investissement d'un CE basique de 150 à 200l en un plus de 12 mois ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + afficheur ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2*500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT