Quelqu'un a-t-il connecté la B21 à un linky?
J'ai bien sur la page Accueil la puissance affichée par le Linky.
Sur la page Données Brutes le Linky est reconnu .
Sur la page Actions, la puissance affichée ne remonte pas ainsi que les infos HP/HC.
Bonjour,
Dans Source_Linky.cpp on voit que l'appel à AffectationPuissanceAuxActions est dans un if à la ligne 214 :
if (code.indexOf("SINSTI") == 0) { // Puissance apparente injectée
Je pense que le soucis vient de là, avec un CACSI je pense qu'on ne rentre jamais dans ce if.
if faudrait déplacer le bloc de la ligne 229 :
if (EASTvalid && EAITvalid) {
Puissance_Max(C0);
Filtre_Puissance(false, C0);
AffectationPuissanceAuxActions(C0);
CalculEnergieJour(C0, true);
}
à un autre endroit.
Je ne suis pas sur à 100% mais peut-être que déplacer ce bloc à la ligne 112 à la fin du case 3 (juste avant le break) ferait l'affaire.
(Il y a 4 heures)F1ATB a écrit : J'ai décalé au STGE dans la beta.22. C'est vers la fin du message.
Bonjour André, bonjour Mike,
Merci pour ce correctif, pouvez-vous aussi regarder aussi pourquoi les capteurs HP et HC ne fonctionne pas, je sais qu'en ligne 320 est récupéré l'étiquette LTARF qui contient dans mon cas l'information HP ou HC avec la couleur du jour (BLEU, BLANC, ROUGE) car je suis en Tempo chez EDF. Là LTARF affiche HP BLANC.
Le fait d'avoir directement les infos HP ou HC simplifieront mon logigramme des actions.
Encore merci d'avance.
David
(Il y a 4 heures)F1ATB a écrit : J'ai décalé au STGE dans la beta.22. C'est vers la fin du message.
Bonjour André, bonjour Mike,
Merci pour ce correctif, pouvez-vous aussi regarder aussi pourquoi les capteurs HP et HC ne fonctionne pas, je sais qu'en ligne 320 est récupéré l'étiquette LTARF qui contient dans mon cas l'information HP ou HC avec la couleur du jour (BLEU, BLANC, ROUGE) car je suis en Tempo chez EDF. Là LTARF affiche HP BLANC.
Le fait d'avoir directement les infos HP ou HC simplifieront mon logigramme des actions.
Encore merci d'avance.
David
Si vous n'utilisez pas Tempo dans le logigramme, décochez la case. Vous aurez HP/HC.
(Il y a 4 heures)F1ATB a écrit : J'ai décalé au STGE dans la beta.22. C'est vers la fin du message.
Bonjour André, bonjour Mike,
Merci pour ce correctif, pouvez-vous aussi regarder aussi pourquoi les capteurs HP et HC ne fonctionne pas, je sais qu'en ligne 320 est récupéré l'étiquette LTARF qui contient dans mon cas l'information HP ou HC avec la couleur du jour (BLEU, BLANC, ROUGE) car je suis en Tempo chez EDF. Là LTARF affiche HP BLANC.
Le fait d'avoir directement les infos HP ou HC simplifieront mon logigramme des actions.
Encore merci d'avance.
David
Si vous n'utilisez pas Tempo dans le logigramme, décochez la case. Vous aurez HP/HC.
André
Vous voulez parler de la case Affichage couleur Tempo RTE: dans la page des paramètres?
Elle n'est plus cochée!