Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ma programmation sur S3 adaptée de l'ancien routeur
#1
Bonjour.

J'utilise avec satisfaction depuis plusieurs années maintenant le routeur F1ATB, je remercie grandement André encore une fois son auteur pour cela, et je commence à étudier la version S3. Voici ma programmation actuelle:
- 20H-2H: OFF 
- 2H-5H: Forçage ON si température sonde DBS18B20 <=55°
- 5H-8H: OFF
- 8H-20H: régulation Demi-sinus PID On, seuil PW=0, ouvre MAX 100%, condition: température sonde DS18B20 <=61°

Je vous joins les photos de la configuration d'avant avec l'ancien routeur et après avec le nouveau routeur S3. Est ce correct ou ai-je oublié quelque chose ? Sommes nous bien d'accord que sur les périodes OFF il n'est pas nécessaire de forcer le triac OFF puisque la régulation est programmée pour s'opérer uniquement entre 8H et 20H ?

Merci d'avance pour vos avis éclairés.


Pièces jointes Miniature(s)
       
Routeur v17.30, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe
Demi sinus, mode PID actif (24Kp;10Ki;1Kd)
3 panneaux photovoltaïques Sunology Play 405W (2xSE + 1xS)
Cumulus 200L 2200W mécanique
Répondre

#2
Bonjour,
Oui cela parait bon.
Pour information, les blocs ET peuvent avoir plus que 2 entrees, par consequent le logigramme pourrait être simplifié un peu.
Pourquoi brider la temperature du chauffe eau à 61 degrés en journée ? Vous préférez injecter plutôt que de chauffer plus le chauffe eau ?
Répondre

#3
Bonjour

Attention la régulation du Triac est en on/off pas demi sinus

Sinon ok