Demande d’aide fonctionnement logigramme
#1
Bonjour
Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ci-joint le « câblage » de la logique et la configuration des SSR.
Le ballon solaire chauffe en premier avec une limite haute à 61°c uniquement avec le surplus solaire disponible.
Le ballon EDF commence à chauffer avec le surplus solaire uniquement quand le ballon solaire est a 59°c avec un limite haute à 56°c.
J’ai programmé un S3 avec la bonne référence, et le montage est en volant pour test, les deux SSR raccorder au borne 10 et 12 pour le + et GND pour le -. Pour le test, j’ai changé la borne de sortie mais ça n’a rien changer.
Si je prends le fils + et je le mets sur le 3.3v de la carte le SSR s’allume tout de suite mais en pilotage, rien, je vois les jauges monter, la sortie sur le logigramme augmente ou diminue suivant la dispo solaire.
Vu que je ne suis pas doué dans la programmation et le logigramme, j’ai dû me tromper quelque part mais je ne trouve pas où.
Merci d’avance, cordialement.
[Image: captur71.jpg]
[Image: captur72.jpg]

[Image: captur69.jpg]
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
Triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N, ballon solaire de 200L piloté relais 2 surplus solaire.
ESP32 maitre deux relais SSR contrôlé UxIx3, sondes de température, 5 ESP pour chargé les radiateurs
Répondre

#2
Bonjour @pelfort89fr

Ta maison consomme 230 w (pas de surplus), pour SSR fonctionne faut être inférieur a 1 w.

Pour température mais le signe opposé <

Bonjour 

Ta maison consomme 230 w (pas de surplus), pour SSR fonctionne faut être inférieur a 1 w.
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en V12.06 modifié
 PV 1kw isypower 
Répondre

#3
Bonjour,
Les deux blocs "Surplus solaire < -1W" ne servent à rien et posent problème, il faut les supprimer, c'est le role de la regulation de réguler pour atteindre le seuil.
Il faut câbler l'entrée regulation du SSR du haut avec un NOT sur la sortie de "Maxi Solaire > 61".
Pour le SSR du bas, il faut directement relier "Autorisation T solaire > 59" sur l'entrée regulation.
Répondre

#4
(03-03-2026, 10:42 PM)Jacques13 a écrit : Dans l'idéal ce serait de router sur les deux ballons ensemble ou l'un après l'autre sachant que routeur sait très bien gérer une relance la nuit en fonction du routage en journée.
C'est ce que je fais avec 2 ballons et 2 SSR, et ça fonctionne très bien.
Je mets une valeur de charge minimum en KWh (nb d'heure à P max) par jour et par ballon, et le routeur fait son travail de jour avec l'éventuel complément la nuit. Même si mes relais J/N sont toujours présents, ils ne serviraient qu'en cas de panne du routeur.
Pas besoin de plus que 2 SSR ou 1 triac et 1 SSR pour faire le travail.
(25-11-2026, 10:02 PM)Laurent53 a écrit : Bonjour Jacques13
Merci beaucoup, Le routeur ne me sert que pour le routage, pour le complément nocturne le relais dédié d’origine le fait à part.
Sinon mon installation est déjà comme cela routage sur les deux ballons l’un après l’autre.
Cordialement.

Bonjour @pelfort89fr

Ta maison consomme 230 w (pas de surplus), pour SSR fonctionne faut être inférieur à 1 w.
Pour température mais le signe opposé <

Bonjour
Ta maison consomme 230 w (pas de surplus), pour SSR fonctionne faut être inférieur à 1 w.
Bonjour Jacques13
Merci beaucoup, Le routeur ne me sert que pour le routage, pour le complément nocturne le relais dédié d’origine le fait à part.
Sinon mon installation est déjà comme cela routage sur les deux ballons l’un après l’autre.
Cordialement.

Bonjour Laurent53,
Merci pour ton retour. Dans le scan, effectivement la maison consomme, mais même en surplus (sortie négative) le problème persiste : dans le logigramme, la sortie SSR est à X %, mais il n'y a pas de réaction sur le SSR physique raccordé.
Cordialement.

(25-11-2026, 10:07 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Les deux blocs "Surplus solaire < -1W" ne servent à rien et posent problème, il faut les supprimer, c'est le rôle de la régulation de réguler pour atteindre le seuil.
Il faut câbler l'entrée régulation du SSR du haut avec un NOT sur la sortie de "Maxi Solaire > 61".
Pour le SSR du bas, il faut directement relier "Autorisation T solaire > 59" sur l'entrée régulation.

Bonjour Mike,
Merci beaucoup pour ces précisions. Je viens de faire, je crois, toutes les modifications recommandées. Pour l’instant le soleil est en congé, mais je vous tiens au courant dès qu’il rentre de vacances !
Cordialement.

[Image: captur73.jpg]
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
Triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N, ballon solaire de 200L piloté relais 2 surplus solaire.
ESP32 maitre deux relais SSR contrôlé UxIx3, sondes de température, 5 ESP pour chargé les radiateurs
Répondre

#5
(26-11-2026, 11:41 AM)pelfort89fr a écrit : Bonjour Mike,
Merci beaucoup pour ces précisions. Je viens de faire, je crois, toutes les modifications recommandées. Pour l’instant le soleil est en congé, mais je vous tiens au courant dès qu’il rentre de vacances !
Cordialement.

[Image: captur73.jpg]

Bonjour,
Mes explications n’étaient peut-être pas claires, désolé mais pour le SSR ballon solaire, il faut laisser le "force Off" raccordé à la sortie du "> 61" (attention au signe vu qu'on supprime le NOT) ) et en plus rajouter un NOT de cette sortie vers l'entrée regulation du SSR.
Pour le SSR ballon EDF pas besoin de NOT sur le "force Off" qui peut être raccordé directement sur "> 56" (attention au signe vu qu'on supprime le NOT) . Pour l'entrée regulation de ce SSR c'est bon.
Répondre

#6
Bonjour
Merci pour les précisions mais même avec c’est modification les SSR physique ne fonctionne pas alors que la demande dans le logigramme est présente.
Cordialement.
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
Triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N, ballon solaire de 200L piloté relais 2 surplus solaire.
ESP32 maitre deux relais SSR contrôlé UxIx3, sondes de température, 5 ESP pour chargé les radiateurs
Répondre

#7
Le SSR Ballon Solaire ne peut pas fonctionner. La seule entrée connectée est Force Off. Si vous souhaitez de la régulation en fonction de l'entrée de puissance, il est impératif de mettre à 1 l'entrée régulation.

André
Répondre

#8
(Hier, 02:43 PM)F1ATB a écrit : Le SSR Ballon Solaire ne peut pas fonctionner. La seule entrée connectée est Force Off. Si vous souhaitez de la régulation en fonction de l'entrée de puissance, il est impératif de mettre à 1 l'entrée régulation.

André

Bonjour
Merci de votre intérêt.
Donc si j’ai la sorti du SSR logigramme qui indique X% ça ne veut rien dire ?? car avec le premier câblage que j’ai fait c’était le cas X% en sorti du SSR logigramme mais rie sur le SSR physique bracher sur la bonne sorti.
Merci d’avance, cordialement.
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
Triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N, ballon solaire de 200L piloté relais 2 surplus solaire.
ESP32 maitre deux relais SSR contrôlé UxIx3, sondes de température, 5 ESP pour chargé les radiateurs
Répondre

#9
le off l'emporte sur xx%
Répondre

#10
(Hier, 07:29 PM)grostoto a écrit : le off l'emporte sur xx%

Bonjour grostoto
Merci de votre remarque mais j’ai également fait des tests avant de mettre les limites hautes en température et ça ne change rien, les SSR physique ne fonctionne pas.
De plus dans une logique si la sorti est a 0 alors aucune commande.
Si la sorti est a 1 on a une commande or les sortis de limite haute de température sont a 0 donc aucune influence.
Cordialement.
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
Triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N, ballon solaire de 200L piloté relais 2 surplus solaire.
ESP32 maitre deux relais SSR contrôlé UxIx3, sondes de température, 5 ESP pour chargé les radiateurs