Bonsoir
Encore merci de votre partage.
Malgré avoir lu les articles et regardé les vidéos je n’arrive pas à répondre à mes questions :
- peut on avec un relais SSR ne restituer que le surplus vers le ballon EC ? Comme le fait un triac . Et donc pas toute la puissance requise.
- si oui, alors quel est le plus fiable /durable entre le relais SSR et le triac ? Quel mode est finalement conseillé ?
Merci de votre aide
Mathieu
Messages : 1,258
Sujets : 42
Inscription : May 2024
Oui, on peut, avec un relais SSR, faire comme avec le triac, envoyer finement la puissance disponible au chauffe-eau. Le SSR sera plus simple à monter, le triac apporte, à condition de choisir le mode découpe sinus, une réactivité plus rapide pour réagir à des variations de consommation dans la maison. Mais la différence est minime.
Cordialement, André.
Messages : 17
Sujets : 8
Inscription : Jun 2024
(06-06-2024, 08:46 AM)F1ATB a écrit : Oui, on peut, avec un relais SSR, faire comme avec le triac, envoyer finement la puissance disponible au chauffe-eau. Le SSR sera plus simple à monter, le triac apporte, à condition de choisir le mode découpe sinus, une réactivité plus rapide pour réagir à des variations de consommation dans la maison. Mais la différence est minime.
Cordialement, André.
Merci André
Et par contre il faut la même attention sur le refroidissement avec un relais SSR qu’avec un triac?
Car j’ai vu que c’était très important sur le triac… mais sur le relais SSR je n’ai pas lu cette même contrainte ..
Merci
Messages : 1,258
Sujets : 42
Inscription : May 2024
Si vous dépassez les 1000 watts de charge, il faut un refroidisseur.
Cordialement, André.
Messages : 17
Sujets : 8
Inscription : Jun 2024
(06-06-2024, 11:10 AM)F1ATB a écrit : Si vous dépassez les 1000 watts de charge, il faut un refroidisseur.
Cordialement, André.