Bonjour
J'ai investigué votre idée des 1000 caractères. Si on augmente cette valeur, cela ne s'arrange pas. En fai,t on a des problèmes à partir de 650 caractères environ envoyés. Je n'ai pas trouvé l'explication pour l'instant.
- UxI plus triac plus 3 relais cela passe
- UxIx2 plus triac plus 3 relais ça passe pas (680 caractères environ)
André
Messages : 53
Sujets : 2
Inscription : Jun 2024
Réputation :
6
Bonjour,
Est ce que cela ne serait pas lié à la taille du buffer défini à 700 :
clientMQTT.setBufferSize(700);
A la ligne 131 de MQTT.ino en version 11.20.
Messages : 456
Sujets : 18
Inscription : May 2024
Réputation :
49
Bingo Mike
Vous avez trouvé
A la ligne 131 en passant de 700 à 2000 cela passe.
UxIx2 + Triac et 5 relais occupent 930 caractères
Merci
Ce sera corrigé dans les prochaines versions.
André
Messages : 57
Sujets : 6
Inscription : Jun 2024
Réputation :
2
09-09-2024, 05:14 PM
(Modification du message : 09-09-2024, 05:29 PM par lucky.)
bonjour,
la je n ai qu un seul routeur en capteur Uxlx2
donc avec MQTT explo pas de souci les données remonte bien
et la la config des actions
donc si je mets
avec un gpio de dispo et que j enregistre plus de transmission MQTT
pour que ca revienne il me faut enlever le gpio "ne rien mettre" et desactiver et enregistrer , la c est ok je retrouve mon MQTT
si je mets aucun gpio sans mettre en off l action passe en off en enregistrant "normal"
par contre la liste est longue
CDLT
}
en meme temps
merci andre
re
parfait modif faite et fonctionne tres tres bien
merci encore
reste plus qu a modif pour plus grand que est sera au top pour moi
chapeau pour le travail .....
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -100
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
200W max d injection sur reseau
Suivi sur Domoticz