Bonjour
Depuis plusieurs temps j'ai des pertes de remontées d'information MQTT, cela se passe lors du déclenchement de l'ouverture de mon SSR. plus de remonté sous MQTT explorer et donc sous home assistant.
Je suis en version 11.20.
Je dois faire un reset ou une sauvegarde pour retrouver la connexion.
Je n'ai pas de perte de connexion au broker dans les données brutes.
J'ai un second routeur esclave qui vois bien les données du premier routeur et qui lui remonte sans problème les sensors sous MQTT.
J'ai aussi des pertes de connexion du type timeout entre le routeur esclave vers le routeur maitre.
Si vous avez des pistes.
Cdt


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#2
Si cela se passe au déclenchement du SSR, il y a 2 raisons possibles
- des parasites avec des fils 230V qui passent près de l'ESP32
- une alimentation 5V de l'ESP32 qui baisse à l'enclenchement du SSR. Voir pour installer un autre modèle V 2A
Répondre
#3
(20-09-2024, 05:51 AM)F1ATB a écrit : Si cela se passe au déclenchement du SSR, il y a 2 raisons possibles
- des parasites avec des fils 230V qui passent près de l'ESP32
- une alimentation 5V de l'ESP32 qui baisse à l'enclenchement du SSR. Voir pour installer un autre modèle V 2A

Bonjour
Alim changé  et aucun câble de puissance au alentour de la carte ( voir PJ) et toujours le même soucis avec MQTT.
Dès que j'active le SSR ca plante le mqtt, pourtant aucune déconnexion dans les données brutes.
L'affichage de la maisonnette lui fonctionne bien.
cdt
   
   
Répondre
#4
(20-09-2024, 05:51 AM)F1ATB a écrit : Si cela se passe au déclenchement du SSR, il y a 2 raisons possibles
- des parasites avec des fils 230V qui passent près de l'ESP32
- une alimentation 5V de l'ESP32 qui baisse à l'enclenchement du SSR. Voir pour installer un autre modèle V 2A

Bonsoir André

Ce Week end j'ai refait tous les câblages mais des le lendemain encore perte des envois sur le serveur MQTT alors que le routeur indique qu'il est connecté dans données brutes.
A force de chercher j'ai découvert que si je désactive la sonde de température les envois réapparaissent aussitôt.

Ma sonde est une DS18B20 avec adaptateur et une résistance de 4.7Khoms branché sur GND/3V3/GPIO13.

est ce que cela peux être une piste de la perte lors du déclanchement du SSR qui est dépendant de la température?

Cdt
Répondre
#5
Je ne comprends pas cette perte vers le serveur MQTT. Observez la sortie de l'ESP avec MQTT explorer pour visualiser les échanges.
Répondre
#6
(25-09-2024, 05:58 AM)F1ATB a écrit : Je ne comprends pas cette perte vers le serveur MQTT. Observez la sortie de l'ESP avec MQTT explorer pour visualiser les échanges.

Bonsoir
J'ai essayer d'intervertir les sondes de température entre mon routeur Master et slave, et le Master ne remonte toujours pas les données en MQTT.
J'ai écouter sur MQTT explorer et j'en conclu que ce n'est pas un effet sonde de température mais des que je fait une sauvegarde ca relance le MQTT.

Sur l'image le cycle de 10s d'envoi des message c'est allongé sur la zone 1, action sauvegarde et on retrouve le cycle des 10 en zone 2, zone 3 et 5 allumage du SSR et plus d'envoi sur le serveur MQTT.
Alors que le routeur Escale  lui continu les envoi de données.

Je vais faire un reset complet et réinstaller le routeur Maitre.

cdt


Pièces jointes Miniature(s)
   