RETEX MAJ routeur RMS de V 8.08 a 11.20
#1
Bonjour André Bonjour à tous
 
Ce message est un retour d’expérience suite à la mise à jour RMS de v8.08 à  v11.20 et en même temps une demande d’avis sur les troubles observés.
 
Ma config :
16 panneaux Viessmann 405W, 8 onduleurs Homyles 800w en autoconsommation et injection chez EDF OA.
Deux logements  avec 2 chauffe-eau, 2 PAC, 1 piscine, un arrosage et tous les équipements électro ménagers en double…
Config réseau et domotique :
Livebox 5, NetGear EX 6130 en point d’accès , un boitier Shelly EM pour la remontée des puissances vers les routeurs, un serveur HA pour la domotique et le pilotage de de nombreux switchs Son Off ou équivalent… .
Les routeurs RMS  sont un peu loin de la Livebox.
Ils  sont connectés au NetGear,  lui-même relié par un câble Ethernet à la Livebox.
Le Shelly EM est lui sur la LiveBox pour être près de l’arrivée EDF et solaire…
 
J’étais bien tranquille avec la v 8.08 les deux routeurs ont parfaitement fonctionné depuis mars dernier sans aucun arrêt.
Cela fait maintenant une semaine que je suis passé de la 8.08 à la V 11.20 s pour un des deux routeurs RMS.
Le routeur que j’ai passé en V11.20  a depuis un fonctionnement instable pour ce qui est de l’interface utilisateur au moins.
Je précise  tout de suite que le deuxième routeur resté en v 8.08 continue à parfaitement fonctionner et me sert de témoin …
Ce qu’il se passe , essentiellement des problèmes d’affichage de mon point de vue.
Par exemple si je vais sur la page d’accueil le premier tableau s’affiche parfois  vide sans rien à la suite.
Pour la page paramètres celle-ci s’affiche vide comme si aucun paramétrage n’avait été fait.
Pour la page actions c’est un peu pareil que pour les paramètres la page commence à s’afficher mais aucune donnée ne semble arriver, donc on a un simple trait…
Seule la page données brutes ne semble pas affectée par ces dysfonctionnements et continue à se mettre à jour régulièrement lorsqu’on l’appelle.
La fonction de routage à proprement parler ne me semble pas affectée, j’ai un deuxième ShellyEM branché sur le câble secteur qui va au chauffe-eau et je vois bien varier la puissance consommée.
Tous ces troubles ne sont pas permanent mais arrivent quand même presque une fois sur deux.
Pour essayer de cerner le problème j’ai vérifié et refait  toute la config réseau, j’ai remplacé l’alim du routeur, remplacé l’ESP32 remplacé le binaire compilé dans mon environnement par celui proposé sur le site F1ATB au cas où j’aurais eu un problème avec les nouvelles librairies, je suis même revenu à la V10 qui présente les mêmes symptômes…
Dernier symptôme en date ce matin sur la page d’accueil,  le deuxième tableau (état des actions ) avec  le pourcentage d’ouverture du triac ne s’est pas affiché pendant un long moment  alors que le premier tableau et les graphes à la suite se mettaient à jour…
La situation c’est ensuite rétablie seule , j’ai une capture d’écran pour illustrer le cas…
D' ou mes questions :
Suis-je seul à observer ces troubles et quelqu’un aurait-il un avis ?
Aurais-je oublié qq chose dans la mise à jour ?
Se pourrait-il qu’il y ait par moment un pb de communication entre les deux cœurs de l’ESP32 ?
 
Pour l’instant je pense que je peux vivre avec ça d’autant que j’ai gardé un ESP32 en V 8.08 au cas où …
à noter que je ne peux plus compiler en V 8.08 depuis les dernières mises à jour de l’environnement, il m’aurait fallu installer l’environnement sur une autre machine.
Voir les pieces jointes pour illustration de mes propos...
 
Meri à André et à tous pour vos avis.

Cdt,
Philae88


Pièces jointes Miniature(s)
               
Répondre
#2
Attention, comme expliqué sur le site, il faut la même version de routeur sur chaque ESP32 pour qu'il puisse travailler ensemble. J'espère que vous êtes passé en 11.20 avec l'installation rapide car si on passe par l'Arduino IDE, ce n'est plus la même version de bibliothèque de l'ESP32. Avant c'était la V2.0.17, maintenant on est en 3.0.5. pour un routeur en 11.20 Il ya des différences impactantes entre les 2.

André
Répondre
#3
Bonjour André

Mes routeurs n'ont pas à coopérer ils prennent  leurs données en entrée  du même ShellyEM et chacun pilote son propre chauffe-eau derriere.
Répondre
#4
Bonjour je n’ ai pas l’expérience de la V8 mais en v12 j ai quelques légers dysfonctionnements de la mise à jour page web aussi. (
Quand je met l ‘afficheur distant cela semble accentuer le soucis, et on voit clairement sur cet afficheur une perte de connection au réseau du routeur.

Mon signal wifi est un peu faible, il me semble mais ce n’est pas une certitude que le problème disparaît lorsque le routeur et l afficheur sont plus pres de la box..
Je dirai que le soucis pourrait etre le debit des données envoyées par wifi..
J ai aussi decocher la case wifi sleep
Si un jour cela devient genant j irai modifier le code pour ralentir les rafraîchissement des pages web.
Répondre
#5
Au passage en version 3.00 de la bibliothèque de l'ESP32, cela a été catastrophique pour la gestion du WIFI. Depuis les versions suivantes 3.0.1,3.0.2,... ont amélioré cela. Il y a une 3.1.0 en préparation, je l'utilise déjà (3.1.0_RC1) pour mes essais de la version 12 du routeur à sortir prochainement.

Cdlt
André