Bonjour
alors que j'ai de bonnes connaissances en informatique et électricité j'avoue quelque peu galérer ...
J'ai réalisé mon montage mais j'ai l'impression que le ballon se met en route systématiquement et qu'il consomme la totalité de sa puissance et pas juste ce que lui donne le relai SSR ... je passe en effet à + de 2000va quand il est en route.
A la place du ballon j'ai branché une ampoule pour tester et elle clignote bien... Mais avec le ballon ca consomme au delà de la surproduction... je ne comprends pas.
07-06-2024, 04:20 PM (Modification du message : 07-06-2024, 04:23 PM par Mike.)
Sur le premier screenshot on voit que le chauffe eau est à 0% ce qui voudrait dire que le relais ne laisse rien passer et par conséquent les 2000 et quelques watts de conso qu'on voit toujours sur le premier screenshot ne sont pas dus à ce qui est branché en sortie du relais. Il y a rien d'autre qui tourne sur votre réseau ?
Autre piste, verifier le cablage du chauffe eau pour être sur qu'il n'est pas alimenté en permanence et pas uniquement via le relais.
(07-06-2024, 04:20 PM)Mike a écrit : Sur le premier screenshot on voit que le chauffe eau est à 0% ce qui voudrait dire que le relais ne laisse rien passer et par conséquent les 2000 et quelques watts de conso qu'on voit toujours sur le premier screenshot ne sont pas dus à ce qui est branché en sortie du relais. Il y a rien d'autre qui tourne sur votre réseau ?
Autre piste, verifier le cablage du chauffe eau pour être sur qu'il n'est pas alimenté en permanence et pas uniquement via le relais.
Bonjour à tous,
je rencontre un problème avec mon routeur solaire et un Shelly EM.
Ma puissance apparente ne bouge pas et est toujours à 0 et la puissance active a une grande amplitude.
Pouvez-vous m’éclairer ?
Merci.
08-06-2024, 09:22 AM (Modification du message : 08-06-2024, 10:08 AM par Guilbert Leo.)
Je ne suis qu’avec un ESP32 avec la V8. Il y a un autre ESP32 dans ma borne de recharge qui lui n’a rien à voir avec votre routeur. De plus il n’était pas actif lors de la prise de la photo.
J’ai remarqué que mon Shelly chute souvent sans valeurs je me demande si ce n’est pas lui.
Je vous joins la photo.
Cordialement
(07-06-2024, 04:20 PM)Mike a écrit : Sur le premier screenshot on voit que le chauffe eau est à 0% ce qui voudrait dire que le relais ne laisse rien passer et par conséquent les 2000 et quelques watts de conso qu'on voit toujours sur le premier screenshot ne sont pas dus à ce qui est branché en sortie du relais. Il y a rien d'autre qui tourne sur votre réseau ?
Autre piste, verifier le cablage du chauffe eau pour être sur qu'il n'est pas alimenté en permanence et pas uniquement via le relais.
Bonjour à tous,
je rencontre un problème avec mon routeur solaire et un Shelly EM.
Ma puissance apparente ne bouge pas et est toujours à 0 et la puissance active a une grande amplitude.
Pouvez-vous m’éclairer ?
Merci.
Bonjour,
Une mise à jour du firmware du shelly EM est peut-être nécessaire.