Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ajouté un réglage de délais entre deux réglage du triac
#1
Lightbulb 
Bonjour,

J'utilise 2 ESP32 pour le routage 1 au niveau du tableau électrique et l'autre un peu plus loin pour le chauffe-eau.

Le problème est que mon wifi n'est pas très rapide ce qui fait que l'ESP 32 du chauffe-eau change plusieurs fois la consigne du triac avant qu'il ait un retour de puissance ce qui l'empêche de se stabiliser.

J'ai déjà baissé la réactivité à 5 avec un seuil à -50w. Malgré ça, il fait parfois des oscillations entre 200w et -200w.

C'est peut-être possible en modifiant le programme, mais je n'ai pas les connaissances pour le faire.
Répondre
#2
SAlut
quelle type de régulation (découpe sinus, muti-sinus... ) ?
quelle type de mesure (linky, uxl...) ?

je ne pense pas que le pb vienne du wifi: pour moi tu es en mesure linky (la plus lente).

la question n'est pas de savoir si cela oscille, mais plutot de savoir si cela te débite au compteur.. les oscillations rapides ne produisent pas forcement une consommation comptée (voir le sujet du linky sur le site de F1ATB), qui fait une somme des la conso /injection sur un temps T (si j'ai tout compris)

ta valeur de seuil est peut ètre aussi mal réglé, surtout si tu es en mesure linky (voir la aussi comment la régler correctement sur le site F1ATB, dans le cas d'une mesure linky et d'une cacsi).
Répondre
#3
(30-11-2024, 12:50 AM)grostoto a écrit : SAlut
quelle type de régulation (découpe sinus, muti-sinus... ) ?
quelle type de mesure (linky, uxl...) ?
je ne pense pas que le pb vienne du wifi: pour moi tu es en mesure linky (la plus lente).
la question n'est pas de savoir si cela oscille, mais plutot de savoir si cela te débite au compteur.. les oscillations rapides ne produisent pas forcement une consommation comptée (voir le sujet du linky sur le site de F1ATB), qui fait une somme des la conso /injection sur un temps T (si j'ai tout compris)
ta valeur de seuil est peut ètre aussi mal réglé, surtout si tu es en mesure linky (voir la aussi comment la régler correctement sur le site F1ATB, dans le cas d'une mesure linky et d'une cacsi).

Bonjour,

Je suis en régulation "découpe sinus" avec une mesure Uxlx2 avec une sonde JSY-MK-194T.

J'ai bien une consommation au niveau du linky, sur ma facture elec j'ai des consommations sur les périodes ou le routeur fonctionne.

J'ai surveillé sur l'interface web et quand j'ai des oscillations, je vois la valeur d'ouverture du triac varier 2/3 fois avant que la puissance ne change.
Répondre
#4
comment sais tu que tu as des consommations ?
car la lumière du linky qui clignote ne veut pas dire que tu as des consomantions..

si tu as de la consommation, il faut jouer sur la réactivité pour trouver le meilleur paramètre pour ton installation.

chez moi, sur le 1er routeur (ballon de 3000w), j'ai un seuil à -8w, réactivité à 20

sur le second (jacuzi de 2000w), seuil à -15w, réactivité à 20 également.
Répondre
#5
(06-12-2024, 08:48 PM)grostoto a écrit : comment sais tu que tu as des consommations ?
car la lumière du linky qui clignote ne veut pas dire que tu as des consomantions..
si tu as de la consommation, il faut jouer sur la réactivité pour trouver le meilleur paramètre pour ton installation.
chez moi, sur le 1er routeur (ballon de 3000w), j'ai un seuil à -8w, réactivité à 20
sur le second (jacuzi de 2000w), seuil à -15w, réactivité à 20 également.

Sur mon suivi de consommation sur le site EDF, j'ai de la consommation sur des périodes ou il n'y a que le routeur qui fonctionne.
Sur mon routeur, j'ai un ballon de 1700w, avec un seuil à -50w et une réactivité a 5.
Répondre