blocage esp
#11
Bonjour André,

merci pour le travail sur la V13 ,je l'ai installer depuis 22 mn
prise de l'heure sur le compteur Linky.
action sur triac et ssr j'attend, qu'il y ai du soleil pour voir comment se comporte le routeur.

Bonne journée.
Cordialement
Christian.
Répondre
#12
La version v13 est en ligne. On peut choisir l'horloge du Linky.
Répondre
#13
       
Merci André,
j'ai installé la version V13 depuis le 23/12 trés satisfais de cette nouvelle version.
N'ayant pas le wifi dans le sous sol

les réglage sont fait: - en mode point d'accès isolé en mode expert
                              - horloge du routeur linky
                              - source de mesure de puissance linky
                              - capteur de température DS 18 B 20
tous ce passe bien pendant 55 heures, puis arrêt de lecture sur le linky, pour que la lecture du linky ce fasse a nouveau reset manuelle de esp32

Cordialement
Christian.
Répondre
#14
(28-12-2024, 09:54 PM)cago68 a écrit : Merci André,
j'ai installé la version V13 depuis le 23/12 très satisfait de cette nouvelle version.
N'ayant pas le wifi dans le sous sol

les réglage sont fait: - en mode point d'accès isolé en mode expert
                              - horloge du routeur linky
                              - source de mesure de puissance linky
                              - capteur de température DS 18 B 20
tous ce passe bien pendant 55 heures, puis arrêt de lecture sur le linky, pour que la lecture du linky ce fasse a nouveau reset manuelle de esp32

Cordialement
Christian.

Bonjour, 

il faut fiabiliser la connexion entre le linky et l'ESP,

Sur votre capture d'écran, la dernière trame reçue du Linky est a 16h23 et l'heure de l'ESP (et de votre téléphone) est 16h53, depuis 30mn les informations du linky ne sont plus reçues par l'ESP /  les messages de log confirme que la comm est interrompue (échec a chaque essai toutes les 15 secondes)
Merci André Smile ,
Routeur V13.00 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Répondre
#15
Merci Michy pour votre réponse,

depuis le dernier reset, l'esp travail 20h22, j'attends d'arrivé a 55heures pour voir si le blocage ce produit a nouveau.
J'ai eu un premier blocage à 55h le 25/12 avec la version V13.
Le capteur ltv814 est placer au linky avec le câble blinder à la masse, une paire un fil 3.3v et l'autre GPIO26.
Au prochains blocage, je prévois de déplacer le capteur plus proche de l'esp et d'utiliser une paire torsader sur le linky en gardant la tresse à la masse.

Cordialement.
Christian