Bonjour, 
Depuis quelque temps, je fonctionne avec la version 3 du routeur et jusqu'à présent je récupérais les informations d'énergie envoyée au chauffe eau via un module sonoff puis affichage de toutes ces données sur home assistant. 
Malheureusement, ce module de puissance sonoff bug souvent. Mon installation est sur 2 esp ( un sur le linky ( ip 192.168.1.25)  et l'autre sur le chauffe eau )
Je suis retourné voir les évolutions et ça bien changé version 9.03... J'ai fait toutes les mises  jour, transféré sur un esp32  pour tester mais impossible de me connecter sur mon esp externe ( le linky en esp 192.168.1.25)    

lorsque je valide avec "ESP32 Reset" j'ai l'affichage  "Ok Reset. Atendez."  et puis ça tourne en rond pour finalement revenir au point de départ sans aucun changement.
J'ai tester avec un autre esp et j'ai le même problème. 
Quelqu'un a t'il le même soucis ?
Répondre
#2
Sur la version 3, il fallait spécifier la fonction de L'esp soit "routeur" soit "linky" . Mais dans la 9.03, je ne vois pas de possibilité de configurer l'esp pour qu'il envoie les données du linky si ce n'est l'esp externe.  Je ne comprends pas trop.
Répondre
#3
dans la page "paramètres", vous pouvez choisir à quel système de mesure est connecté cet ESP ( ex Linky, ou UxIx2 ,  ... etc). S'il doit recevoir ses mesures d'un autre ESP (EXTerne), vous choisissez EXTerne, et vous indiquez l'adresse IP de cet ESP EXTerne.

ex : cet ESP-ci va chercher ses données de mesure sur un ESP Externe dont l'adresse IP est .... 43.

     
V12.0 modifiée récurrence d'interrogation serveurs, RTE, et code UxIx3. 1 serveur RMS UxIx3, 1 client Triac CE + 1 client SSR CE.  1 client SSR sur CE tri sur 1 serveur Linky réf. CACSI. Variateurs de fréquence sur Piscine et Spa.
6 panneaux (2 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc produisent 13kWh de jour actuellement. 
Répondre
#4
C'est exactement ce que j'ai fait ( cf image message 1) mais ça ne veut pas. Dans votre cas, ça fonctionne?
Répondre
#5
Oui, mais je suis en 9.01 sur tous mes ESP 32 avec la version précédente de bibliothèque ESP32 2.0.17.
Pour passer en 9.03, il faut la bibliothèque 3.01.

   

Sur votre ESP32 Linky, il faut choisir le numéro de GPIO correspondant à celui que vous utilisez pour vous connecter au Linky, et bien sûr choisir Linky comme source.  Assurez-vous aussi que vous êtes bien en IP fixes et non DHCP.

   
V12.0 modifiée récurrence d'interrogation serveurs, RTE, et code UxIx3. 1 serveur RMS UxIx3, 1 client Triac CE + 1 client SSR CE.  1 client SSR sur CE tri sur 1 serveur Linky réf. CACSI. Variateurs de fréquence sur Piscine et Spa.
6 panneaux (2 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc produisent 13kWh de jour actuellement. 
Répondre
#6
Merci, je pense que le problème vient du fait que je n'ai pas mis à jour l'esp du linky. Je n'ai modifié que celui du routeur. je teste.
Répondre
#7
ESP du Linky en V3.x le route en V9.x cela ne peut pas marcher.

Cdlt
André
Répondre
#8
(22-06-2024, 05:00 AM)F1ATB a écrit : ESP du Linky en V3.x le route en V9.x cela ne peut pas marcher.

Cdlt
André

merci, je confirme  Wink