Messages : 11
Sujets : 2
Inscription : Nov 2024
Réputation :
0
Bonjour, et bravo pour ce routeur.
Mais j'ai quelques soucis avec:
Routeur v11.19, j'ai le JSY-MK-194T mais il fonctionne visiblement pas correctement:
Dans les données brutes, j'ai des valeurs "bizarres" au lieu du 240V. Pourquoi ?
La "fonction" UxIx2 ne fonctionne pas longtemps, quand elle fonctionne...
Pour avoir des données, il faut que je sélectionne UxI... mais pas réelles...
Ayant lu qq part qu'il fallait "brancher les capteurs au 5V pour éviter des 'faiblesses', serait là la cause de ce dysfonctionnement ? (Tout le monde est maintenant sur 3,3V (sauf l Esp, en mUSB)
De mm, la courbe "tension et courant sur 20ms", je n'ai pas de sinusoide, loin de là...
Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance !!
Alimentation 240V ok, Port série RX=gpio 26, TX=gpio 27 coché (et pin ok), vitesse testée (via sketch), et réglée, avant televersement sur la SEULE vitesse qui la fait fonctionner
Messages : 11
Sujets : 2
Inscription : Nov 2024
Réputation :
0
Personne pour m'aider ? ?
Après plusieurs vérifications: câblages, allimentations (vérifiéS au multimetre) et essais, mon JSY-MK-194T reste toujours avec sa led rouge FIXE, donc il ne voit pas mes données électriques...
Même une réinstallation du fichier (11.19), après formatage, n'a rien changé...
Dans les paramètres, je suis bien coché "UxIx2", "Port série... 26 et 27". Avec un reset dans l'interface comme précisé.
Dans les "Données brutes" de l'interface, j'ai 00 à toutes les lignes.
Mon dimmer fonctionne bien, en manuel ou via horaires.
Il est arrivé une ou deux fois qu'il m'affiche une tension sortie je ne sais d'où: 40.75V en "Données conso" ??...
avant de repasser à 0 partout lors d'un rafraîchissement.
Dans la console, j'ai "Puissance reçue: non"...
Mais, en étant en UxI, je l'ai ("Puissance reçue: oui"), mais dans Acceuil, je dépasse les 1500W "soutirés" en Puissance Active ? (j'en dépense à peine 300W, lu via ma passerelle)
Et la led rouge du JSY-MK-194T reste tjs au fixe rouge
(La led reliée à l'Esp, GPIO 18, clignote env tt les secondes)
La seule fois où j'ai vue clignoter ce JSY-MK-194T c'est en essayant le programme du Professeur Solaire: j'ai eu, via la console, mes données électriques CORRECTES, donc ce JSY-MK-194T fonctionne... et en plus en modifiant juste le Tx Rx du JSY-MK-194T (Rx Jsy > Tx2 Esp, GPIO 17 et Tx Jsy > Rx2 Esp, GPIO 16) avec le reste du cablage inchangé...
Mais il me plaît moins...
Quant à la vitesse de ce JSY-MK-194T, je n'arrive pas à savoir à quelle vitesse il va, et mes recherches ont abouti soit à des échecs de programmation (sans modification de ma part), ou des pages "abandonnées"... ?
Il est vrai que je l'avais modifiée en prévision du programme de "Prof S", comme il l'a précisé de la monter à 38400 via son sketch.
Pour modifier cette vitesse, faut il televerser avant le branchement du Jsy ou après ?
Merci à ceux / celles qui répondront ?
Messages : 293
Sujets : 5
Inscription : Sep 2024
Réputation :
11
Si tu as tout bien verifier ton câblage relis tout ce topic https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-161.html
Ily a des chances que tu y trouves la solution. Notamment la methode pour refixer le baudrate du jsk
Messages : 16
Sujets : 2
Inscription : Aug 2024
Réputation :
0
06-11-2024, 10:03 AM
(Modification du message : 06-11-2024, 10:04 AM par Fabrice49.)
En mode UxI c'est normal que tu voies n'importe quoi, puisque justement ce n'est pas le système de mesure que tu utilises ! (les entrées analogiques sont "en l'air")
- En uxIx2 ton module JSK doit clignoter 1 fois par seconde.
- Si ce n'est pas le cas, c'est probablement que le module JSK est au mauvais baudrate ou une inversion entre Rx et Tx...
- Tu alimentes bien le module JSK en 3.3V et pas en 5V ?
12 x AIKO 440W Full black A-MAH54MB
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU
Messages : 11
Sujets : 2
Inscription : Nov 2024
Réputation :
0
06-11-2024, 10:28 AM
(Modification du message : 06-11-2024, 10:55 AM par Fred37.)
Bonjour, et merci Lolo69 ?
J'avais bien vu ce post là, mais je pensais qu'il fallait passer par un autre programme pour modifier cette vitesse...
Après modification dans UxIx2 pour mettre 38400 à la place du 4800, j'ai eu... un début d'espoir ☹️. La led du JSY-MK-194T clignote , et dans la console "Puissance reçue: oui".
Dans l'interface Web > Paramètres (après avoir attendu qu'il affiche l'heure dans l'Acceuil) > clic sur UxIx2, verif "Port série 26 / 27" activé, "Adresse IP ESP32" rentrées > sauvegarde > reset...
Console: "Puissance reçue: non"...
"Données brutes JSY-MK-194T": 0
Pour inverser "Tx / Rx plusieurs fois" (au cas où...), faut le faire branchée ou faut couper tt courant ?
Oui, tous les modules sont alimentée en 3.3V + 240V sur JSY-MK-194T (et dimmer). Testé au multimetre
Au début, voulant installer la version du ProfesseurSolaire, j'avais alimenté ce Jsy en 5V, suivant ses recommandations, qui indiquait que "Il faut alimenter les capteurs avec la broche +5v car avec le +3.3v le capteur de courant manque parfois d'énergie et présente des bugs."
Ensuite, en installant la version F1ATB, j'ai tout remis en 3.3V
"mauvais baudrate" ? Il est maintenant à 38400 dans UxIx2
Messages : 16
Sujets : 2
Inscription : Aug 2024
Réputation :
0
06-11-2024, 01:00 PM
(Modification du message : 06-11-2024, 01:02 PM par Fabrice49.)
(06-11-2024, 10:28 AM)Fred37 a écrit : Bonjour, et merci Lolo69 ?
J'avais bien vu ce post là, mais je pensais qu'il fallait passer par un autre programme pour modifier cette vitesse...
Après modification dans UxIx2 pour mettre 38400 à la place du 4800, j'ai eu... un début d'espoir ☹️. La led du JSY-MK-194T clignote , et dans la console "Puissance reçue: oui".
Dans l'interface Web > Paramètres (après avoir attendu qu'il affiche l'heure dans l'Acceuil) > clic sur UxIx2, verif "Port série 26 / 27" activé, "Adresse IP ESP32" rentrées > sauvegarde > reset...
Console: "Puissance reçue: non"...
"Données brutes JSY-MK-194T": 0
Pour inverser "Tx / Rx plusieurs fois" (au cas où...), faut le faire branchée ou faut couper tt courant ?
Oui, tous les modules sont alimentée en 3.3V + 240V sur JSY-MK-194T (et dimmer). Testé au multimetre
Au début, voulant installer la version du ProfesseurSolaire, j'avais alimenté ce Jsy en 5V, suivant ses recommandations, qui indiquait que "Il faut alimenter les capteurs avec la broche +5v car avec le +3.3v le capteur de courant manque parfois d'énergie et présente des bugs."
Ensuite, en installant la version F1ATB, j'ai tout remis en 3.3V
"mauvais baudrate" ? Il est maintenant à 38400 dans UxIx2
Effectivement le module doit être alimenté en 3.3v car c'est la tension de fonctionnement de l'ESP32.
Certaines versions de routeur solaire (Prof'solaire ?) se permettent effectivement de changer le baudrate du module JSY à 38400 bauds. Du coup, après... A marche pu !
Voici un petit bout de code qui fait passerelle entre le port USB de l'ESP32 et le port série du module JSY, ça permet grâce à l'utilitaire PC de reparamétrer le module sans tout décabler:
Code : char incomingByte;
#define RXD2 26
#define TXD2 27
#define SERIAL2SPEED 38400
void setup() {
Serial.begin(4800);
Serial2.begin(SERIAL2SPEED, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
}
void loop() {
if(Serial.available() > 0) {
Serial2.print(char(Serial.read()));
}
if(Serial2.available() > 0) {
Serial.print(char(Serial2.read()));
}
}
12 x AIKO 440W Full black A-MAH54MB
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU
Messages : 11
Sujets : 2
Inscription : Nov 2024
Réputation :
0
06-11-2024, 01:10 PM
(Modification du message : 06-11-2024, 01:13 PM par Fred37.)
La version 11.19 du fichier buguerait bien !...
Je viens de mettre la v11.20... et ça clignote !! ??
Du rouge, du bleu, du vert ?
235.72V, 6.83A. ?
Je commençait à désespérér...
Merci Lolo69 et Fabrice49 !!
|