Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0 info sur l'injection
#11
(03-11-2024, 05:16 PM)F1ATB a écrit : Il ne faut pas cocher la case ON en rouge. Cela force un charge à 100%.
Cochez la case en jaune, routage multi-sinus avec votre seuil à +200 et ouverture max à 100%.

Cdlt
André

Bonjour André et merci pour votre retour.

Est ce bien cela ? (ci joint la copie)

Bonjour André et merci pour votre retour 

Est ce bien cela ? (ci joint la capture)


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#12
(03-11-2024, 05:32 PM)Lydie a écrit :
(03-11-2024, 05:16 PM)F1ATB a écrit : Il ne faut pas cocher la case ON en rouge. Cela force un charge à 100%.
Cochez la case en jaune, routage multi-sinus avec votre seuil à +200 et ouverture max à 100%.

Cdlt
André

Bonjour André et merci pour votre retour.

Est ce bien cela ? (ci joint la copie)

Bonjour André et merci pour votre retour 

Est ce bien cela ? (ci joint la capture)
Oui, là c'est bon
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïques, Est et Ouest (4,5kWc)
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V12.06 / partie affichage en V9.01
VE : MG5 Luxury Long Range
Borne : WB-01 de chez VE-tronic avec prise en charge du surplus solaire
Répondre
#13
(03-11-2024, 06:17 PM)Guallaume a écrit :
(03-11-2024, 05:32 PM)Lydie a écrit :
(03-11-2024, 05:16 PM)F1ATB a écrit : Il ne faut pas cocher la case ON en rouge. Cela force un charge à 100%.
Cochez la case en jaune, routage multi-sinus avec votre seuil à +200 et ouverture max à 100%.

Cdlt
André

Bonjour André et merci pour votre retour.

Est ce bien cela ? (ci joint la copie)

Bonjour André et merci pour votre retour 

Est ce bien cela ? (ci joint la capture)
Oui, là c'est bon

Merci Guallaume !

Je n'ai rien vu de différent aujourd'hui malgré ce changement, je regarderai demain lors de la production Smile
Répondre
#14
Le code modifié permet de voir l'injection estimée malgré le CACSI. Il faudra avoir plus de 150W d'injection pour que la courbe rouge descende en dessous de 0W.
Pour tester la régulation, il est possible de la faire même sans production; mettez 2000W au lieu de 200W dans la valeur de régulation, et le routeur va se caler sur 2000W.
Quand vous aurez vérifié que ça fonctionne correctement, vous pourrez faire des essais pour ajuster la réactivité, et baisser le seuil (j'arrive à descendre à 50W avec un bon comportement).
Répondre
#15
(Hier, 12:35 PM)Ludovic35 a écrit : Le code modifié permet de voir l'injection estimée malgré le CACSI. Il faudra avoir plus de 150W d'injection pour que la courbe rouge descende en dessous de 0W.
Pour tester la régulation, il est possible de la faire même sans production; mettez 2000W au lieu de 200W dans la valeur de régulation, et le routeur va se caler sur 2000W.
Quand vous aurez vérifié que ça fonctionne correctement, vous pourrez faire des essais pour ajuster la réactivité, et baisser le seuil (j'arrive à descendre à 50W avec un bon comportement).

Merci pour votre retour,

Est ce bien cela ? ci joint les captures de la modif avec un seuil à 2000W

Je n'ai rien vu de nouveau, peut être que le code s'est mal installé ou j'ai fais une mauvaise manip ! Ci joint les captures des 2 codes installés dont un récupéré dans el dossier ZIP "Solar_Router_V12_06_LJ" et l'autre "Solar_Router_V12_06_LJ.ino.bin" Les 2 mis à jour par OTA

Merci Ludovic pour vos conseils


Pièces jointes Miniature(s)
                   
Répondre
#16
Oui, pour faire un test c'est bon (les 2 fichiers .bin sont les mêmes).
Pour la réactivité, il vaut mieux commencer par mettre 10; sinon, cela va osciller.
Si le test est concluant, vous pouvez passer à 50W sur la régulation (ne laissez pas 2000W, sinon ça va consommer 2000W en permanence jusqu'à ce que le CE s'arrête).
Avec du soleil, vous devriez pouvoir observer des transitions Pw négatives lors de fortes variations de consommation (une bouilloire qui s'éteint par exemple).