Messages : 49
Sujets : 8
Inscription : Jun 2024
Réputation :
2
08-11-2024, 01:33 PM
Bonjour à Chacun,
Nos CE peuvent se charger à pleine puissance en 2-3 heures
Le triac de nos routeur est alors à 100% pendant ce temps
Peut-on améliorer sa longévité en ramenant à 50% l'ouverture,
et en doublant le temps d'ouverture?
Si c'est le cas, un choix supplémentaire (le % d'ouverture)
serait-il intéressant dans les actions ON (conditionnelles ou non) ?
Vos avis ?
Crdlmnt
840 Wc (Versailles solar/ Hoymiles) face à l'Est + 1000W (Leapton/Deye) Est et Sud dans le Dept 06, Routeur split 2 ESP uPesy en v12.06: UxIx2 (entrée et cumulus) / Triac 40A et sonde T°.
Messages : 709
Sujets : 22
Inscription : May 2024
Réputation :
75
Bonjour je ne pense pas que votre triac soit ouvert à 100%, c'est sa valeur Max. Si vous chauffez en 2, 3 h, il faut avoir la puissance disponible. En général, c'est pas le cas. Il ouvre lLe juste nécessaire . Un Triac, cela ne s'use pas. Ça fonctionne ou ça crame
Cordialement, André
Messages : 49
Sujets : 8
Inscription : Jun 2024
Réputation :
2
(08-11-2024, 04:24 PM)F1ATB a écrit : Bonjour je ne pense pas que votre triac soit ouvert à 100%, c'est sa valeur Max. Si vous chauffez en 2, 3 h, il faut avoir la puissance disponible. En général, c'est pas le cas. Il ouvre lLe juste nécessaire . Un Triac, cela ne s'use pas. Ça fonctionne ou ça crame
Cordialement, André
Reçu, fort et clair...
Mes souvenirs d'électronique: jusqu'à 65° sur les TTL militaires.
Condition de T° que j'ai mise... par sécurité
Merci !
Crdlmnt
840 Wc (Versailles solar/ Hoymiles) face à l'Est + 1000W (Leapton/Deye) Est et Sud dans le Dept 06, Routeur split 2 ESP uPesy en v12.06: UxIx2 (entrée et cumulus) / Triac 40A et sonde T°.
Messages : 29
Sujets : 2
Inscription : Aug 2024
Réputation :
1
08-11-2024, 07:47 PM
(Modification du message : 09-11-2024, 02:59 AM par Fabrice49.)
(08-11-2024, 06:15 PM)phisebe a écrit : (08-11-2024, 04:24 PM)F1ATB a écrit : Bonjour je ne pense pas que votre triac soit ouvert à 100%, c'est sa valeur Max. Si vous chauffez en 2, 3 h, il faut avoir la puissance disponible. En général, c'est pas le cas. Il ouvre lLe juste nécessaire . Un Triac, cela ne s'use pas. Ça fonctionne ou ça crame
Cordialement, André
Reçu, fort et clair...
Mes souvenirs d'électronique: jusqu'à 65° sur les TTL militaires.
Condition de T° que j'ai mise... par sécurité
Merci !
Crdlmnt
La technologie a quelque peu évolue depuis l'ère des TTL...
Aujourd'hui les températures ambiantes des composants sont globalement situées dans 3 grades:
- Commercial : 0 ° à 70 °C
- Industriel : -40 ° à 85 °C
- Militaire : -55 ° à 125 °C (et même 175°C)
Et si l'on passe du silicium (Si) au nitrure de gallium (GaN), la température de puce passe à 275°C voire plus !
12 x AIKO 440W Full black A-MAH54MB
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU