Installation sur un chauffe eau triphasé
#11
Hello,

J'ai perdu pas mal de temps à comprendre que si le routeur ne fonctionnait pas, c'est qu'un des SSR était défectueux...
Bref, en test depuis ce matin en mode dégradé (2 résistances d'alimentées au lieu des 3).
Et ça semble fonctionnel.

Conclusion, je me tâte à commander un SSR triphasé ou à conserver 3 SSR.
L'avantage des 3 SSR est que si un tombe, je pourrais toujours fonctionner en mode dégradé avec 2 en attendant de le remplacer.
Répondre
#12
Bonjour  à tous,
Je me lance dans la réalisation de ce même type de routeur avec la même configuration de CE (triphasé sans neutre - ACI). J'ai bien compris qu'il fallait brancher le routeur entre la carte de puissance du CE et les 3 résistances.
Je pense que les 2 fils bleus de retour des résistances (somme des 3 phases donc équivalent à un neutre) restent tel quel et que le pontage se fait sur les 3 fils de phase - fils qui ne figurent pas sur le schéma très explicite de jeannot. Ai je raison ?
merci pour votre contribution.
Répondre
#13
(30-03-2025, 03:40 PM)JC-PERES a écrit : Bonjour  à tous,
Je me lance dans la réalisation de ce même type de routeur avec la même configuration de CE (triphasé sans neutre - ACI). J'ai bien compris qu'il fallait brancher le routeur entre la carte de puissance du CE et les 3 résistances.
Je pense que les 2 fils bleus de retour des résistances (somme des 3 phases donc équivalent à un neutre) restent tel quel et que le pontage se fait sur les 3 fils de phase - fils qui ne figurent pas sur le schéma très explicite de jeannot. Ai je raison ?
merci pour votre contribution.

Bonjour, 

En effet.
Pas de modification de la connexion des fils bleus à mon niveau.
Répondre