Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Solution simple RAZ compteurs JSY_MK_194T
#31
(08-01-2025, 04:11 PM)F1ATB a écrit : Idem, je n'ai pas de module JSY-MK-333 pour tester un RAZ. Je l'implanterai, si quelqu'un a développé et testé la solution.

André

OK André, je le ferai dès que possible !

Jean-Claude F6AAM
Routeur Solaire V12.6 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W commandé par Triac + relais fil pilote mode ECO radiateurs
1 ESP32 déporté pour mesure température extérieure.
1 onduleur SMA 1050Wc - 1 onduleur SOLAX Hybride 6200Wc - 2 Batteries de 3 kWh 
 

Répondre
#32
(08-01-2025, 04:42 PM)F6AAM a écrit :
(08-01-2025, 04:11 PM)F1ATB a écrit : Idem, je n'ai pas de module JSY-MK-333 pour tester un RAZ. Je l'implanterai, si quelqu'un a développé et testé la solution.

André

OK André, je le ferai dès que possible !

Jean-Claude F6AAM

Super merci Jean Claude.

Sinon ces données ne sont pas modifiables à la mano pour ne pas perdre tous l historique?
ESP32 (v13.02): 1 Source UxIx3, 3 routeurs avec 1 SSR sur le CE (ESP Externe) dont 2 avec Sonde température, 1 routeur avec 2 SSRs: Pompe Piscine et PAC
16 panneaux 445WC avec Enphase 7 tri-phasé avec une idée d'extension de qqs PVs plug&play sur le pool house sous HomeAssistant 
Répondre
#33
(08-01-2025, 05:26 PM)XabiX a écrit :
(08-01-2025, 04:42 PM)F6AAM a écrit :
(08-01-2025, 04:11 PM)F1ATB a écrit : Idem, je n'ai pas de module JSY-MK-333 pour tester un RAZ. Je l'implanterai, si quelqu'un a développé et testé la solution.

André

OK André, je le ferai dès que possible !

Jean-Claude F6AAM

Super merci Jean Claude.

Sinon ces données ne sont pas modifiables à la mano pour ne pas perdre tous l historique?

il me semble avoir déjà lu sur ce forum que quelqu'un avait réussi à corriger des données erratiques à la main, mais je ne sais plus qui !
Routeur Solaire V12.6 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W commandé par Triac + relais fil pilote mode ECO radiateurs
1 ESP32 déporté pour mesure température extérieure.
1 onduleur SMA 1050Wc - 1 onduleur SOLAX Hybride 6200Wc - 2 Batteries de 3 kWh 
 

Répondre
#34
Bonjour,

J'ai reçu un module JSY-MK-333G qui m'a permis de tester un RAZ des énergies totales soutirées et injectées.

Voici le code à rajouter à partir de la version V13.03 dans le fichier UxIx3.ino dans la fonction Requete_JSY333()

rajout du code en vert :

void Requete_JSY333() {
  int i;
  if (RAZ_JSY) {  //RAZ Message proposé par F6AAM
    byte msg_send[] = { 0x01, 0x10, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF3, 0xFA };
    // Envoi commande raz sur le JSY-MK_333
    for (i = 0; i < 13; i++) {
      MySerial.write(msg_send[i]);
    }
    RAZ_JSY = false;
    delay(500);
  }
  byte msg_send[] = { 0x01, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x44, 0x44, 0x05 };
  for (i = 0; i < 8; i++) {
    MySerial.write(msg_send[i]);
  }
}

Pour que cela fonctionne à tous les coups, il m'a fallu modifier le "delay" qui passe de 50 à 500 ms

Voici les copies d'écran avant et après RAZ.

Remarque : j'ai reçu un module JSY-MK-333G au lieu d'un JSY-MK-333.
il est possible d'utiliser le JSY-MK-333G qui est moins cher, et qui a l'avantage d'avoir 4 trous de fixation. Par contre il faut souder 4 fils (GND, +3,3V, RXD, TXD) sur l'emplacement du connecteur qui est caché sous la protection en plastique noir, car le modèle 333G n'est équipé que d'un connecteur pour l'alimenter entre +9 et +24V et 2 bornes pour une connexion en RS485 qui n'est pas compatible avec les niveaux TTL requis par l'ESP32.

Cdlt F6AAM Jean-Claude


Pièces jointes Miniature(s)
       
Routeur Solaire V12.6 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W commandé par Triac + relais fil pilote mode ECO radiateurs
1 ESP32 déporté pour mesure température extérieure.
1 onduleur SMA 1050Wc - 1 onduleur SOLAX Hybride 6200Wc - 2 Batteries de 3 kWh 
 

Répondre
#35
Ok noté sera implanté dans la prochaine version.

Merci

André.
Répondre
#36
(24-01-2025, 06:22 PM)F1ATB a écrit : Ok noté sera implanté dans la prochaine version.

Merci

André.

Pas d'intérêt hélas sur le jsy333 : les données en wh fournies par le module ne sont pas calculées comme enedis et donc n'ont pas d'intérêt ni à être conservées, ni affichées (ce qui importe c'est celles calculées dans uxix3.ino avec la méthode phdv61)
Répondre
#37
(25-01-2025, 03:20 PM)piamp a écrit :
(24-01-2025, 06:22 PM)F1ATB a écrit : Ok noté sera implanté dans la prochaine version.

Merci

André.

Pas d'intérêt hélas sur le jsy333 : les données en wh fournies par le module ne sont pas calculées comme enedis et donc n'ont pas d'intérêt ni à être conservées, ni affichées (ce qui importe c'est celles calculées dans uxix3.ino avec la méthode phdv61)

Bonjour piamp,

Je suis surpris que les énergies totales fournies par le module JSY-MK-333 ne soient pas correctement calculées par son concepteur.
N'ayant pas de triphasé chez moi je ne peux vérifier, mais pouvez vous donner plus de précisions avec des exemples concrets ou les sources de cette affirmation.

Cdlt F6AAM Jean-Claude
Répondre
#38
(26-01-2025, 04:59 PM)F6AAM a écrit :
(25-01-2025, 03:20 PM)piamp a écrit :
(24-01-2025, 06:22 PM)F1ATB a écrit : Ok noté sera implanté dans la prochaine version.

Merci

André.

Pas d'intérêt hélas sur le jsy333 : les données en wh fournies par le module ne sont pas calculées comme enedis et donc n'ont pas d'intérêt ni à être conservées, ni affichées (ce qui importe c'est celles calculées dans uxix3.ino avec la méthode phdv61)

Bonjour piamp,

Je suis surpris que les énergies totales fournies par le module JSY-MK-333 ne soient pas correctement calculées par son concepteur.
N'ayant pas de triphasé chez moi je ne peux vérifier, mais pouvez vous donner plus de précisions avec des exemples concrets ou les sources de cette affirmation.

Cdlt F6AAM Jean-Claude

on en a parlé longuement sur un autre sujet
le linky fait la somme algébrique des 3 phase sur sa période d'intégration (1 seconde je crois?)
le jsy calcule autrement, je ne sais plus exactement comment, ce qui donne des résultats erronés.
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)